Всем привет!

Имеется типовая угловая трёшка в П-44 1988 года постройки. Вот такая. Сколь либо серьёзный ремонт не делался никогда, электрика с тех времён. Алюминий конечно. Исключение - щиток в межквартирном холле, там был сделан капремонт несколько лет назад, сейчас в щитке всё относительно современно.

Решил я было всего навсего снести древние антресоли и переклеить обои в коридоре, ну и под куском гипсокартона обнаружилась типовая в таких случаях щель между потолком сантехкабины и настоящим потолком. Там же лежит проводка. Всякая непонятная. Я эту щель было запенил, но потом (нет бы раньше) подумал что туда следовало перед этим засунуть проводку которая бы очень пригодилась позже, при ремонте кухни.

Поэтому идея в том чтобы прокинуть эту проводку по той щели и только потом щель заделать. Одним концом проводку скинуть в этажный щиток (пока никуда не подключая), другим просто закинуть на кухню на будущее. Квартирный щиток пока не хочу - в холле он весьма пристойный, места на рейке там есть.

С проводкой я более-менее определился, это будет NYM 3 x 2,5 - 3 шт (розетки по стенам и посудомойка) 3 x 1,5 - 1 шт. (свет) 3 x 6 - 1 шт (плита)

Есть ряд вопросов:

  1. Стоит ли вообще заморачиваться с этой щелью или лчше всё заделать а потом уже при ремонте кухни (не скоро это будет) пустить проводку под потолком в гофре/коробе? Смена пола не планируется.
  2. Нужно ли использовать штатный ввод или лучше проделать дырку над дверью и как то закинуть всё в щиток обходным путём, через пластиковый кабель-канал снаружи?
  3. Как лучше кидать кабели - перед пеной вырезав в ней канал, или выковырять опрометчиво напененную пену и потом заново пенить?
  4. Нужно ли прятать проводку в гофру или ещё во что-то, или можно так кинуть?
  5. Вот зелёная труба которая идёт наискосок на кухню - есть смысл её использовать?

Строго не судите, я чайник, первый ремонт в моей жизни и всё такое. Если где то мне надо нанять специалиста - не вопрос. Квартира жилая и ремонт сейчас только косметический.

Спасибо!

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.01.2013 в 19:54:05

#3548304

  1. Я заморочился и не жалею. Лучшее решение из возможных.
  2. Насчет отверстия - как хотите. А вот кабель-канал это негламурно (доступ всяким нехорошим личностям оставляете), хотя бы металлорукав.
  3. Выковырять всю пену, проложить кабели и заштукатурить. Не по фен-шую пену с кабелями класть.
  4. Я бы используя свой опыт теперь, положил кабели в пластиковую трубу и засунул в отверстие. И проще и быстрее.
  5. Можно и её, но судя по

eugene138 написал : это будет NYM 3 x 2,5 - 3 шт (розетки по стенам и посудомойка) 3 x 1,5 - 1 шт. (свет) 3 x 6 - 1 шт (плита)

Сечения этой трубу Вам не хватит.

0
Аватар пользователя
eugene138

Местный

Регистрация: 09.01.2013

Москва

Сообщений: 188

09.01.2013 в 20:02:56

#3548320

Спасибо!

  1. Там и так слаботочка штатно идёт по внешнему коробу, а от личностей межквартирный холл защищает. Так что не беда.
  2. Пожароопасно? А штукатурится нормально потом? А то всё таки широковата щель для чистой штукатурки.
  3. Имеется в виду жёсткая труба или всё таки гофра?
  4. Ну можно часть по ней пустить. Там тяжело перетягивать?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.01.2013 в 22:36:45

#3548776

  1. Хозяин-барин.
  2. Пожароопасно? - Да. Можно сетку вставить или куски ГКЛ. Это не проблема.
  3. Жесткая труба.
  4. Да. Я же говорю - на полу протаскиваете кабель в трубу и эту трубу засовываете в отверстие. Удобней чем протягивать и получаете механическую защиту кабелей. Вдруг потолок падать начнет, а у Вас все по фен-шую.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

13.01.2013 в 00:01:08

#3557078

eugene138 написал : С проводкой я более-менее определился, это будет NYM 3 x 2,5 - 3 шт (розетки по стенам и посудомойка) 3 x 1,5 - 1 шт. (свет) 3 x 6 - 1 шт (плита)

Если это всё ещё никуда не протянуто, то советую рассмотреть вариант электрощита в правой стенке туалета, там, где колонна вытяжки примыкает. В зазоре между вытяжкой и стеной сантехкабину кабели легко опускаются до пола. Далее под тумбами будущей кухни в кабельканале розетконесущем. Тем же зазором кабель общего ввода (3х10) спускается в щиток с потолка сантехкабины. Что до зелёной трубы, то она очень хрупкая, потому дорога ей в мусорку. Остаётся решить вопрос с остальным алюминием, что идет в квартиру. Кажется точка перетяжки проводов для трёшки находится за коридорным светильником, что над входной дверью. Упссс! это касается обычной трёшки. Угловую никогда не делал. Не уверен, что удастся протянуть ВВГ или NYM 3х10 через трубу в перекрытии, не повредив старый алюминь. Стоит принять по нему решение. Например, выпустив из щита в туалете три - четыре кабеля для питания остальной квартиры.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

13.01.2013 в 00:37:41

#3557167

eugene138, я кажется вспомнил, электрощит у Вашей квартиры сразу за стеной ванны?

0
Аватар пользователя
eugene138

Местный

Регистрация: 09.01.2013

Москва

Сообщений: 188

18.01.2013 в 10:38:38

#3570656

Да, можно и так сказать - что за стеной ванны. Точка протяжки на фотке как раз видна слева сверху. Про квартирный электрощит я думал, но меня спецы отговорили. Меня другой вопрос беспокоит - как законно обойтись с тем малюсеньким куском стены который находится между щелью и кабельным лючком? Штробу делать насколько я понимаю запрещено.

У меня есть другая идея - может сейчас запененное замазать нафиг, а поверх установить декоративный короб из гипсокартона прямо от кухни и до лючка? Убью двух зайцев:

  1. Можно будет засунуть в него точечные светильники для освещения коридора
  2. Можно будет пустить там вообще какие угодно провода без всяких проблем

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

18.01.2013 в 10:50:58

#3570684

eugene138 написал : как законно обойтись с тем малюсеньким куском стены который находится между щелью и кабельным лючком?

Не знаю как остальные, а я не понял ни вопроса ни картины в целом. Из чего появляются кабели? Это бетонная стена или перекрытие?

0
Аватар пользователя
eugene138

Местный

Регистрация: 09.01.2013

Москва

Сообщений: 188

18.01.2013 в 10:53:34

#3570690

Это бетонная несущая стена, слева сверху на фотке видно лючок ввода в квартиру - вот он крупнее.

Соответственно от него надо как-то дотянуть кабели до щели. Склоняюсь к устройству чего-то такого.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

18.01.2013 в 11:02:05

#3570706

Всё равно непонятно. Это похоже на транзитную распайку в стиле П-44. От неё провода идут куда то далее. Нужно найти продолжение кабельной трассы. Но воздержусь от точных советов. По Вашим фото я не могу представить полной картины. Дождитесь знатоков этой трёшки.

0
Аватар пользователя
eugene138

Местный

Регистрация: 09.01.2013

Москва

Сообщений: 188

18.01.2013 в 11:31:54

#3570749

Да так и есть. Провода далее идут внутрь панелей - и меня совершенно не интересует эта старая неперетягиваемая проводка. Мне нужно протянуть новые кабели через этот лючок и через щель, которая идёт по потолку сантехкабины. А между лючком и этой щелью есть промежуток стены - 40 см. Штробить его запрещено, поэтому либо надо цеплять на этот маленький участок кабельный канал, либо делать декоративный короб из гипсокартона под потолком по всей длине.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

18.01.2013 в 11:39:03

#3570759

Проводка вполне перетягиваемая. 40 см можно просверлить. Если есть спецы, что от щитка отговаривают, то пусть ищут решение.

0
Аватар пользователя
eugene138

Местный

Регистрация: 09.01.2013

Москва

Сообщений: 188

18.01.2013 в 14:06:29

#3571066

Перетягиваемая от щитка до квартирного ввода или перетягиваемая вся, включая внутрипанельные заводские кабель-каналы?

Получаются варианты:

  1. Всё кабло пускаем по щели. Открытый 40 см участок - прячем в кабельканал
  2. Кабло пускаем через гипсокартонный короб под потолком, туда же можно воткнуть круглые точечные светильники для освещения коридора, и, как вариант, разводку сантехкабины туда же.
  3. Проводим один NYM 3x10 до кухни, там разводку делаем дополнительным кухонным щитком. Подойдут оба варианта протяжки.

Вопрос теперь какой же всё таки выбрать :)

0
Аватар пользователя
ALNI

Местный

Регистрация: 13.10.2006

Москва

Сообщений: 470

18.01.2013 в 14:57:08

#3571144

eugene138 написал :

  1. Проводим один NYM 3x10 до кухни, там разводку делаем дополнительным кухонным щитком. Подойдут оба варианта протяжки.

Вопрос теперь какой же всё таки выбрать :)

Насколько я понимаю в панельке на кухне врезной щиток никуда не врежешь.

0
Аватар пользователя
eugene138

Местный

Регистрация: 09.01.2013

Москва

Сообщений: 188

18.01.2013 в 16:49:06

#3571355

Да, только если повесить небольшой навесной щиточек. Общая идея вообще чтобы ничего толще бура шестёрки стены не касалось. Хватит в стенах уже дырок прошлых лет.

0
Аватар пользователя
eugene138

Местный

Регистрация: 09.01.2013

Москва

Сообщений: 188

04.06.2013 в 13:31:23

#3855618

Решено :)

0
Аватар пользователя
Kircore

Местный

Регистрация: 24.03.2013

Москва

Сообщений: 13

08.10.2016 в 19:29:19

#5798260

ребят, тема вроде подходящая, а фотки все пропали. Кто может подсказать по следующей теме: такая же вроде трешка в П44, штатная проводка от электроплиты идет вверх по венткоробу, потом по крыше сантехкабины (в пластиковой трубке) наискосок, потом ныряет в отверстие в ПОТОЛКЕ совсем рядом с вводом в квартиру - так вот, вопрос - это отдельный что ли канал из квартиры в лестничный щиток? Потому что "ввод" остальных проводов похоже замурован в нише между стеной входной двери и потолком, там где как раз торчит вывод на штатный дверной звонок. Т.е. вопрос - чтобы "расшевелить" проводку к электроплите, надо ли расковырять и освободить от раствора ту самую нишу?

0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

13.10.2016 в 00:48:30

#5802932

Kircore написал: ребят, тема вроде подходящая, а фотки все пропали. Кто может подсказать по следующей теме: такая же вроде трешка в П44, штатная проводка от электроплиты идет вверх по венткоробу, потом по крыше сантехкабины (в пластиковой трубке) наискосок, потом ныряет в отверстие в ПОТОЛКЕ совсем рядом с вводом в квартиру - так вот, вопрос - это отдельный что ли канал из квартиры в лестничный щиток? Потому что "ввод" остальных проводов похоже замурован в нише между стеной входной двери и потолком, там где как раз торчит вывод на штатный дверной звонок. Т.е. вопрос - чтобы "расшевелить" проводку к электроплите, надо ли расковырять и освободить от раствора ту самую нишу?

Kircore, Вся проводка для вашей квартиры, от коридорного электрощита идет в одном канале плиты перекрытия и выходит в нишу над кнопкой звонка (в коридоре она должна быть прикрыта металлической пластиной), оттуда уже расходится дальше по каналам квартиры.

0
Аватар пользователя
Kircore

Местный

Регистрация: 24.03.2013

Москва

Сообщений: 13

08.03.2018 в 23:45:29

#6276011

Designman написал: Kircore, Вся проводка для вашей квартиры, от коридорного электрощита идет в одном канале плиты перекрытия и выходит в нишу над кнопкой звонка (в коридоре она должна быть прикрыта металлической пластиной), оттуда уже расходится дальше по каналам квартиры.

Сорри за занятия некропостингом, но для меня тема вновь актуальна :) Вопрос вот в чем - действительно ли ввод в квартиру (скорее всего прикрытый куском металлической пластины) в УГЛОВОЙ трешке надо искать над дверным звонком. А то у топикстатера по смыслу текста (картинки ек) ввод находится над выключателем света в коридоре. Это другая стенка относительно входной двери, примыкает к стене сантехкабины, вот:

eugene138 написал: Меня другой вопрос беспокоит - как законно обойтись с тем малюсеньким куском стены который находится между щелью и кабельным лючком? Штробу делать насколько я понимаю запрещено.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16833

09.03.2018 в 00:27:54

#6276034

Kircore, Коробом не хотите пройтись?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

09.03.2018 в 12:32:21

#6276295

Kircore написал:

Designman написал: Kircore, Вся проводка для вашей квартиры, от коридорного электрощита идет в одном канале плиты перекрытия и выходит в нишу над кнопкой звонка (в коридоре она должна быть прикрыта металлической пластиной), оттуда уже расходится дальше по каналам квартиры.

Сорри за занятия некропостингом, но для меня тема вновь актуальна :) Вопрос вот в чем - действительно ли ввод в квартиру (скорее всего прикрытый куском металлической пластины) в УГЛОВОЙ трешке надо искать над дверным звонком. А то у топикстатера по смыслу текста (картинки ек) ввод находится над выключателем света в коридоре. Это другая стенка относительно входной двери, примыкает к стене сантехкабины, вот:

eugene138 написал: Меня другой вопрос беспокоит - как законно обойтись с тем малюсеньким куском стены который находится между щелью и кабельным лючком? Штробу делать насколько я понимаю запрещено.

Kircore,

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108650

09.03.2018 в 15:00:00

#6276397

Kircore написал: Т.е. вопрос - чтобы "расшевелить" проводку к электроплите, надо ли расковырять и освободить от раствора ту самую нишу?

скорее да

0