пяпа
пяпа
Резидент

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

13.01.2013 в 02:27:26

Балтиец. написал : Для начала, можно сделать в углу комнаты где печка, дыру 15x15 см. в подвал (когда будете топить прикроете фанеркой). И не закрывать заслонку трубы. Печная труба будет тогда работать как вытяжная вентиляция и подвал начнёт подсыхать.

Все бы хорошо, и таки да, вентиляция заработает, но запах в хате будет...

0
пяпа
пяпа
Резидент

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

13.01.2013 в 02:56:54

Кстати, не следует забывать про температуру в подвале, не думаю, что там выше 10 зимой и выше 15 летом. Так вот, вентиляция на естественной тяге, то биш гравитационная хорошо работает только когда есть перепад температуры. Скажем дома 23, а на улице 0, или -15. Тогда теплый воздух стремится подняться вверх по вент. трубам (или дымоходу)в силу своей меньшей плотности. (как воздушный шар с нагретым воздухом)

А когда в погребе 10, а на улице 10, или 20, или 30 вент. будет работать, но малоэффективно, если еще и трубы заузить по проходному сечению, а то и вовсе "опрокинется" и будет обратная тяга...разве что ветер будет дуть вдоль верхнего среза трубы на крыше и за счет эффекта Бернули (или Вентури, не помню точно) будет некая мизерная тяга, может быть. Скока этажей в доме кстати?

0
Snark_hunter
Snark_hunter
Местный

Регистрация: 11.01.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 259

13.01.2013 в 11:20:48

Один этаж и большой полноценный чердак с двумя комнатами, побольше и поменьше. Труба кирпичная идет сквозь комнату побольше. Крыша просто жестяная, без утеплителей (просто вагонкой отделана изнутри) - второй этаж летний. И еще - хозяин боится оставлять работающий вентилятор на время отсутствия, так как у знакомый дом сгорел из-за глюков в проводке. А тут вокруг дома мыши. Мало ли что. На аккумуляторе мы посчитали, что долго не проработает - компьютерный кулер смысла не имеет, а вентилятор от Нивы съест аккумулятор за день... Можно попробовать вывести трубу вентиляции из подвала внутри дома вдоль печной трубы - только жестяную крышу пилить не очень хочется. Ну или на втором этаже в кирпичную трубу увести (там она уже не греется почти) - правда не факт, что дедушка-хозяин согласится да и все-таки стремно, на печке есть трещины, хоть и небольшие совсем. Устье печку обращено влево, то есть можно сделать выход только из среднего подвала, чтобы в устье дуло. Чтоб так не пахло, можно на время отъезда ту же трубу от дыры к устью кидать ф150. А запах в хате и так ничего, сыростью и плесенью.

Труба, выведенная снаружи дома до крыши, не будет иметь смысла?

В общем-то этот подвал не так уж и нужен - только для доступа к балкам, а так холодильник есть.

П.С. Когда мы приехали недавно, в подвале был почти минус - на крышке подвала изморозь, на земле мне показался ледок, но я могла ошибиться - спускались на второй день, когда подвал немного прогрелся, льда не было.

0
Балтиец.
Балтиец.
Резидент

Регистрация: 22.04.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1119

13.01.2013 в 12:28:19

Snark_hunter написал : Труба, выведенная снаружи дома до крыши, не будет иметь смысла?

Практически нет. Увеличить тягу в печной трубе можно ещё насадкой на трубу из кровельного железа, но это надо на крышу лезть (не для зимы).

0
пяпа
пяпа
Резидент

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

13.01.2013 в 13:10:18

Snark_hunter написал : Когда мы приехали недавно, в подвале был почти минус

Жесть...там бы хоть пару лампочек 100 ваттных включить вместо обогрева...но, в принципе верно:

Snark_hunter написал : хозяин боится оставлять работающий вентилятор на время отсутствия, так как у знакомый дом сгорел из-за глюков в проводке.

Snark_hunter написал : А запах в хате и так ничего, сыростью и плесенью.

У меня дом вообще сруб, да еще и камин\грубка есть действующая. Так у меня с вентиляцией полный фарш, есть даже клапан приточный. И вент. трубы есть. Сам все делал. Поэтому, когда нас нету дома и окна все закрыты, вентиляция все равно работает, что зимой, что летом.

Snark_hunter написал : В общем-то этот подвал не так уж и нужен - только для доступа к балкам, а так холодильник есть.

У вас же погниет там все...С таким высоким УГВ лучше бы его вапще не было.

Snark_hunter написал :

  • второй этаж летний.

Скорее уж весенне-осенняя, летом там парилка наверное...

Snark_hunter написал : На аккумуляторе мы посчитали, что долго не проработает - компьютерный кулер смысла не имеет, а вентилятор от Нивы съест аккумулятор за день...

Эт верно. И нужен вент. помощнее на порядок.

Snark_hunter написал : Труба, выведенная снаружи дома до крыши, не будет иметь смысла?

Палка о двух концах. Вариант с персональной трубой (ф120-150), выведенной выше крыши самый идеальный вариант, но зимой 100% она обмерзнет, а на теплую пору года будет работать, но малоэффективно, но все таки хоть как-то будет работать. Можно помочь ей вентилятором. Вот если бы она внутри дома, а не по наружке шла...

Посему ваш вариант как тут писАли, видимо врезаться в дымоход, а я бы добавил бы еще и вентилятор мощный снизу. Когда вы дома (летом) чтоб включали.

Есть еще осушители воздуха, стоят примерно 120грв сам прибор, плюс 70 таблетки, но их несколько надо на подвал, и постоянно.

0
пяпа
пяпа
Резидент

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

13.01.2013 в 13:27:04

Балтиец. написал : Увеличить тягу в печной трубе можно ещё насадкой на трубу из кровельного железа, но это надо на крышу лезть (не для зимы).

Только не для зимы. ИМХО тягу это особо не увеличит. Если дымоход выведен по всем правилам, (конек, "торчит" 0.5м.) Разве что рядом есть высокое древо, или высокое здание и возможен ветровой подпор.

0
Балтиец.
Балтиец.
Резидент

Регистрация: 22.04.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1119

13.01.2013 в 13:38:22

Насадки они разные бывают... Этой нужен только ветер.

0
пяпа
пяпа
Резидент

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

13.01.2013 в 15:45:44

Балтиец. написал : Насадки они разные бывают... Этой нужен только ветер.

Если ветра сильные, то поможет дефлектор (это из пассивных зонтов)

0
Snark_hunter
Snark_hunter
Местный

Регистрация: 11.01.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 259

13.01.2013 в 21:14:16

Ветра обычно не сильные. А вариант подзасыпать подвал? На энную глубину? Конек и труба по правилам, все торчит, но ни деревьев, ни ничего высокого рядом нет.

0
Snark_hunter
Snark_hunter
Местный

Регистрация: 11.01.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 259

13.01.2013 в 21:23:49

Короче план действий такой: Весной смотрим на уровень воды. Сейчас по возможности топим, подсушиваем обогревателем подвал, пока там (сейчас временно без машины, поэтому проезд до дачи и привоз техники затруднен). Как потеплеет - выносим нафиг весь хлам, сколупываем гниль, сушим, смотрим что там в сливном отверстии - вдруг вообще забетонировано?, вкорячиваем большой вентилятор как получится в глубокий подвал, пользуем серную шашку. Обрабатываем балки и чистовой пол антисептиком, делаем заново черновой пол, большие щели в черновом полу запениваем. Между полами ничего не кладем? Выбрасываем остатки рубероида между полами? Чистим и по возможности расширяем вентиляционные отверстия во всех отсеках. Если удастся уговорить хозяина - то делаем трубу из сырой части подвала внутри дома до чердачной комнаты, где вводим её в дымоход, прямо в кирпичную кладку. Если не удастся - можно на время отсутствия сделать дыру из средней части подвала в комнату возле печки, от нее провести съемный кусок трубы ф150 к устью печки. Хоть средняя часть будет проветриваться. Если есть еще стыки между бетонными столбами фундамента - сделать еще отверстия для вентиляции. Я все правильно излагаю?

0
пяпа
пяпа
Резидент

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

13.01.2013 в 21:36:50

Snark_hunter написал : А вариант подзасыпать подвал? На энную глубину?

Помониторьте как растает снег (весной) уровень УГВ, спросите у соседей, а это самый верный путь. Можт и есть сенс залить бетоном с гидроизоляцией, такой пирог.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.