serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9127

12.01.2013 в 16:30:19

Drak написал : Одновременно надеюсь не будут включаться, хотя...

Тогда реле приоритета нагрузки

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9127

12.01.2013 в 16:32:26

Drak написал : Щиток рассчитываю приобрести MINI PRAGMA.

Не рекомендую

Drak написал : На сколько модулей нужно покупать?

Когда будет известно точное количество модулей

0

И это пройдёт ...

Drak
Drak
Новичок

Регистрация: 28.10.2012

Долгопрудный

Сообщений: 24

12.01.2013 в 16:38:29

serj12 написал : Не рекомендую

А какой тогда посоветуете и чем так плох Мини Прагма? Заменил проточники на накопительные. Тем более меня запас воды подкупил.-)) Новая схема:

0
Вложение
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9127

12.01.2013 в 16:51:52

Drak написал : чем так плох Мини Прагма?

Это лучше всего видно когда можно повертеть его и "посчупать" -пластик никакой.Выбирайте из Legrand или ABB

Drak написал : Заменил проточники на накопительные

Вот это мощность у них!А поменьше никак - обычно 2-3 кВт Кстати,УЗО типа А используют там где есть опасность от постоянной составляющей ,на лампочках этого точно не надо

0

И это пройдёт ...

DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

12.01.2013 в 16:53:39

Drak, На свет поставьте автоматы В6А. Розетку щита на отдельный автомат АВ С16А, и подключить до диффа. Дифф А63А S 100мА поставьте сразу после счетчика(он должен быть в этажном щите), а затем УЗМ(а он должен быть в квартирном щитке).

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9127

12.01.2013 в 18:44:57

Drak, Стиральная машина в ванной?

0

И это пройдёт ...

Metall
Metall
Эксперт

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

12.01.2013 в 19:08:53

serj12 написал : Это лучше всего видно когда можно повертеть его и "посчупать" -пластик никакой.Выбирайте из Legrand или ABB

не согласен. минипрагма на 36 была не хуже/ даже лучше по качеству пластика чем европа 36 АББ. только минус у минипрагмы (врезной) в том что за дин рейкой много проводов не пролезут в отличии от АББ

0
Drak
Drak
Новичок

Регистрация: 28.10.2012

Долгопрудный

Сообщений: 24

12.01.2013 в 21:23:09

serj12Да, стиральная машина в ванной стоять будет[/QUOTE]

0
Drak
Drak
Новичок

Регистрация: 28.10.2012

Долгопрудный

Сообщений: 24

12.01.2013 в 21:26:41

DED@ПВО написал : Drak, Дифф А63А S 100мА поставьте сразу после счетчика(он должен быть в этажном щите), а затем УЗМ(а он должен быть в квартирном щитке).

В щитке на лестничной клетке кроме как добавить Дифф А63А S 100мА еще стоит что нибудь поменять?

0
Вложение
Drak
Drak
Новичок

Регистрация: 28.10.2012

Долгопрудный

Сообщений: 24

12.01.2013 в 21:28:35

Metall написал : не согласен. минипрагма на 36 была не хуже/ даже лучше по качеству пластика чем европа 36 АББ. только минус у минипрагмы (врезной) в том что за дин рейкой много проводов не пролезут в отличии от АББ

С этим проблем не будет. Позади щитка есть свободное место для проводов. При желании можно будет использовать.

0
Drak
Drak
Новичок

Регистрация: 28.10.2012

Долгопрудный

Сообщений: 24

12.01.2013 в 21:32:38

serj12 написал : Вот это мощность у них!А поменьше никак - обычно 2-3 кВт Кстати,УЗО типа А используют там где есть опасность от постоянной составляющей ,на лампочках этого точно не надо

Накопительный как раз и будет около 2кВт. Мощнее смысла нет. Вместо УЗО типа А тогда что поставить? И если оставлю, то просто перестрахуюсь получается?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.