12.01.2013 в 16:30:19
Drak написал : Одновременно надеюсь не будут включаться, хотя...
Тогда реле приоритета нагрузки
И это пройдёт ...
12.01.2013 в 16:38:29
serj12 написал : Не рекомендую
А какой тогда посоветуете и чем так плох Мини Прагма? Заменил проточники на накопительные. Тем более меня запас воды подкупил.-)) Новая схема:
12.01.2013 в 16:51:52
Drak написал : чем так плох Мини Прагма?
Это лучше всего видно когда можно повертеть его и "посчупать" -пластик никакой.Выбирайте из Legrand или ABB
Drak написал : Заменил проточники на накопительные
Вот это мощность у них!А поменьше никак - обычно 2-3 кВт Кстати,УЗО типа А используют там где есть опасность от постоянной составляющей ,на лампочках этого точно не надо
И это пройдёт ...
12.01.2013 в 16:53:39
Drak, На свет поставьте автоматы В6А. Розетку щита на отдельный автомат АВ С16А, и подключить до диффа. Дифф А63А S 100мА поставьте сразу после счетчика(он должен быть в этажном щите), а затем УЗМ(а он должен быть в квартирном щитке).
12.01.2013 в 18:44:57
Drak, Стиральная машина в ванной?
И это пройдёт ...
12.01.2013 в 19:08:53
serj12 написал : Это лучше всего видно когда можно повертеть его и "посчупать" -пластик никакой.Выбирайте из Legrand или ABB
не согласен. минипрагма на 36 была не хуже/ даже лучше по качеству пластика чем европа 36 АББ. только минус у минипрагмы (врезной) в том что за дин рейкой много проводов не пролезут в отличии от АББ
12.01.2013 в 21:23:09
serj12Да, стиральная машина в ванной стоять будет[/QUOTE]
12.01.2013 в 21:26:41
DED@ПВО написал : Drak, Дифф А63А S 100мА поставьте сразу после счетчика(он должен быть в этажном щите), а затем УЗМ(а он должен быть в квартирном щитке).
В щитке на лестничной клетке кроме как добавить Дифф А63А S 100мА еще стоит что нибудь поменять?
12.01.2013 в 21:28:35
Metall написал : не согласен. минипрагма на 36 была не хуже/ даже лучше по качеству пластика чем европа 36 АББ. только минус у минипрагмы (врезной) в том что за дин рейкой много проводов не пролезут в отличии от АББ
С этим проблем не будет. Позади щитка есть свободное место для проводов. При желании можно будет использовать.
12.01.2013 в 21:32:38
serj12 написал : Вот это мощность у них!А поменьше никак - обычно 2-3 кВт Кстати,УЗО типа А используют там где есть опасность от постоянной составляющей ,на лампочках этого точно не надо
Накопительный как раз и будет около 2кВт. Мощнее смысла нет. Вместо УЗО типа А тогда что поставить? И если оставлю, то просто перестрахуюсь получается?