Аватар пользователя
Эливан

Местный

Регистрация: 15.01.2015

Смоленск

Сообщений: 89

06.08.2022 в 16:31:09

Всех приветствую! Очень кстати нашел тему. Прочитал, но вывода не сделал...т.к. мнения расходятся... Ситуация идентичная в сан узле. Вторичка, последний этаж. Стяжка по всей квартире залита, в сан узле не заливал. Высота текущей стяжки от уровня перекрытия в сан узле 8-9 см. Где то меньше из за неровности плиты. В теме прописано про расширения труб и конденсат. Расширения я не боюсь, т.к. только холодный ПП будет подавать воду на стиралку. На душевой уголок трубы будут в стене в штробе запенены. Так вот, вопрос: нужно ли утеплять и оставлять пазухи для холодного ПП на стиралку? Нужно ли утеплять слив со стиралки? Вода ведь горячая будет. Какой уклон на слив стиралки нужно делать? Фото и схему присоединяю.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20750

06.08.2022 в 16:40:52

Эливан написал: нужно ли утеплять и оставлять пазухи для холодного ПП на стиралку?

не нужно.

Эливан написал: Нужно ли утеплять слив со стиралки?

не нужно.

Эливан написал: Какой уклон на слив стиралки нужно делать?

1...3 см на метр.

0
Аватар пользователя
Эливан

Местный

Регистрация: 15.01.2015

Смоленск

Сообщений: 89

06.08.2022 в 16:48:36

Грэй написал:

Эливан написал: нужно ли утеплять и оставлять пазухи для холодного ПП на стиралку?

не нужно.

Эливан написал: Нужно ли утеплять слив со стиралки?

не нужно.

Эливан написал: Какой уклон на слив стиралки нужно делать?

1...3 см на метр.

Грэй, 3 см боюсь что будет высоко... длинна трубы... от 2 см будет норм? или стиралку чуть приподнять на подиум?

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

06.08.2022 в 17:50:29

Эливан написал: нужно ли утеплять и оставлять пазухи для холодного ПП на стиралку?

Трубу стиралки нужно зафиксировать так, чтобы гидроудары закрытия клапана не отдавались по перекрытию. Так же не стоит жестко крепить её к гипсокартону или жестяной вентиляции.

Эливан написал: Нужно ли утеплять слив со стиралки? Вода ведь горячая будет.

Перед сливом стиралка разбавляет горячую воду холодной. Я бы беспокоился на тему того, как оформить подключение к шлангам стиральной машины. Большинство старается спрятать подключение за машиной, что спорно.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

08.08.2022 в 14:16:51

Эливан написал: Так вот, вопрос: нужно ли утеплять и оставлять пазухи для холодного ПП на стиралку? Нужно ли утеплять слив со стиралки? Вода ведь горячая будет. Какой уклон на слив стиралки нужно делать?

не нужно, уклоны для канализации прописаны в СНИП - не менее 1/D - для 40 трубы получается от 2.5см/м

Грэй написал: Эливан написал: Какой уклон на слив стиралки нужно делать?

1...3 см на метр.

и 1см на метр - это нарушение этого СНИП

Эливан написал: от 2 см будет норм?

2.5, см выше будет нормативным уклоном, но с прямой трубой и 2 пойдет для трубы 40. Сделайте лучше 40 - а не 50 - скорость воды побольше, чуть получше будет очищаться. И да - вход трубы на стене выше стиралки - деталью отвод сифонный, подключение воды и розетка - там же, над стиралкой. На душ и на стиралку - отводы по 45град, а не по 90 - на магистрали к стояку.

Крестовину на стояке можете заменить с ДВУМЯ входами 110, поставить слева короткий эксцентрик 110/50 и тогда вход 50й трубы можно опустить еще на 2.5см - и необходимый уклон для стиралки как раз и получится.

0
Аватар пользователя
Эливан

Местный

Регистрация: 15.01.2015

Смоленск

Сообщений: 89

11.08.2022 в 23:57:21

cineman, Подключение буду делать трубой ПП скрыто в стяжке и скрыто в стене, с выводом сбоку от стиралки на высоте 15-20 см от пола с установкой крана. На этой же трубе второй кран будет в распределительном узле (на "гребёнке). Слив за стиральной машиной, на уровне пола, труба 50 в бетонной стяжке, в канализационный стояк, длинна 150 см.

0
Аватар пользователя
Эливан

Местный

Регистрация: 15.01.2015

Смоленск

Сообщений: 89

12.08.2022 в 00:30:24

BV написал:

Эливан написал: Так вот, вопрос: нужно ли утеплять и оставлять пазухи для холодного ПП на стиралку? Нужно ли утеплять слив со стиралки? Вода ведь горячая будет. Какой уклон на слив стиралки нужно делать?

не нужно, уклоны для канализации прописаны в СНИП - не менее 1/D - для 40 трубы получается от 2.5см/м

Грэй написал: Эливан написал: Какой уклон на слив стиралки нужно делать?

1...3 см на метр.

и 1см на метр - это нарушение этого СНИП

Эливан написал: от 2 см будет норм?

2.5, см выше будет нормативным уклоном, но с прямой трубой и 2 пойдет для трубы 40. Сделайте лучше 40 - а не 50 - скорость воды побольше, чуть получше будет очищаться. И да - вход трубы на стене выше стиралки - деталью отвод сифонный, подключение воды и розетка - там же, над стиралкой. На душ и на стиралку - отводы по 45град, а не по 90 - на магистрали к стояку.

Крестовину на стояке можете заменить с ДВУМЯ входами 110, поставить слева короткий эксцентрик 110/50 и тогда вход 50й трубы можно опустить еще на 2.5см - и необходимый уклон для стиралки как раз и получится.

BV, про 40 трубу понял. будет её хватать на стиралку?

BV написал: И да - вход трубы на стене выше стиралки - деталью отвод сифонный, подключение воды и розетка - там же, над стиралкой.

Вот это не понял. "вход трубы на стене выше стиралки" - т.е. подачу воды нужно вывести выше стиралки? я планирую подачу вывести сбоку от стиралки и на высоте 15-20 см от пола.

BV написал: На душ и на стиралку - отводы по 45град, а не по 90 - на магистрали к стояку.

очень сомневаюсь что получится отводы 45 поставить...буду думать...

BV написал: Крестовину на стояке можете заменить с ДВУМЯ входами 110, поставить слева короткий эксцентрик 110/50 и тогда вход 50й трубы можно опустить еще на 2.5см

Крестовина норм стала 110х110х50. Вход 50 ляжет ровно на плиту перекрытия. 110 просто чуть плиту долбану...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу