Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

14.01.2013 в 21:00:33

Сейчас приспичило ставить в городскую квартиру счетчики воды. К сожалению, всю разводку я делал сам почти 20 лет назад - стальными трубами и она трудноразборная. В общем, капитально переделывать - лень, все-равно я чаще живу уже за городом. Чтобы не переделывать все, решил врезать счетчики брутально, а соединить их со всей разводкой внутриквартирной подводками из гофронержавейки для газа и воды. На этикетке написано, что они держат давление до 9 бар. От стояка до счетчиков - жесткие ППР-трубы. Вопросы:

  1. Можно ли в городском водопроводе использовать эти подводки не к кранам, а в основной разводке? Дом 9-ти этажный мой - 6 этаж.
  2. Присоединять к стальным трубам с резиновыми или паронитовыми прокладками?
  3. Выдерживают ли такие гофротрубки гидроудары, иногда случающиеся в городском водопроводе?
0
santex-SVAR
santex-SVAR
Резидент

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

14.01.2013 в 21:22:07

Vladimir_Vas,

а почему бы и нет . главное не в штробе : открытая прокладка . по факту она и больше держит , и ее даже официально можно замораживать http://www.lavita54.ru/trubilavita

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Равшан
Равшан
Резидент

Регистрация: 21.10.2012

Пермь

Сообщений: 1211

14.01.2013 в 21:39:26

В тырнетах пишут,что взвешивали 50 метровые бухты гофротрубы разных производителей.Кофулсо оказалась тяжелее на 20-25%.Значит стеночка потолще или металл получше?

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

14.01.2013 в 21:46:52

Vladimir_Vas, почему полипропилен не рассматриваете? Если сами сталь осилили, ППР- семечки...)))

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

14.01.2013 в 22:24:39

NNN написал : почему полипропилен не рассматриваете?

Я не хочу переделывать все. Я там жить особо не собираюсь. Но надо поставить счетчики. Чтобы вообще не платить за воду, которую я не потребляю. Поэтому после счетчиков нужно эластичное соединение с остальным железом. А полипропиленом я сделал воду в новом доме, куда и уехал теперь. Сталь делал всю на фитингах, нарезая резьбу плашкой. Я тогда еще варить не умел - давно это было...

santex-SVAR написал : главное не в штробе : открытая прокладка .

Не в штробе, но и не совсем открытая. Все трубы зашиты панелями ПВХ. Почему и полная переделка разводки выливается в очень трудоемкий демонтаж-монтаж облицовки. Счетчики будут тоже за облицовкой - когда придут проверяющие - одну панельку сниму и покажу.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

14.01.2013 в 23:09:38

Vladimir_Vas написал : Я не хочу переделывать все.

Да и не надо...Вы хотите врезать счётчики в существующий водопровод, да? Почему не сделать это из ПП? ИМХО, если бы Вы были уверены в надёжности нержогофры, то и тему бы не создали...

0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7428

14.01.2013 в 23:39:57

делайте конечно ... и можно и нужно

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

15.01.2013 в 08:49:49

NNN написал : Почему не сделать это из ПП?

Потому что он жесткий.

0
FON
FON
Местный

Регистрация: 02.05.2010

Егорьевск

Сообщений: 122

15.01.2013 в 09:04:49

Сгниет такая подводка через пару лет.

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 10453

15.01.2013 в 09:30:39

FON написал : Сгниет такая подводка через пару лет.

???:confused:

0

10-40-99@mail.ru

Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 10453

15.01.2013 в 09:49:25

FON, ну же! Попкорн заканчивается!

0

10-40-99@mail.ru

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу