16.01.2013 в 03:21:09
alexposter написал : любого проектировщика нагнут и попу вазелином намажут
Ну, про вазелин я даже не мечтал бы ... Это ещё с советских времён известно: надо - сделаем ... Какой ценой? До лампочки. Именно по этой причине хорошие мастера сейчас работают индивидуально и получают удовольствие от работы.
16.01.2013 в 09:40:51
DED@ПВО написал : А Вы поинтересуйтесь у проектировщиков, они ведь не только здравым смыслом пользуются, как Вы думаете? Им этого НЕЛЬЗЯ, потому что у них тоже спросят из какого пальца высосал!
И опять мимо!
Вы думаете что 100% работы проектировщиков нормируется документами??? НЕТ! остается еще безграничное поле для творчества, и вот именно тут и вступает здравый смысл.
DED@ПВО написал : . На розетки принято согласно ПУЭ - 3х2,5мм2 и никак иначе!
DED@ПВО написал : И к стати порицая меня будьте добры на цитатку из ПУЭ, СНИП, СП выставлять в опровержение моих слов
Легко: ПУЭ, Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимыесечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях. Если ПУЭ у Вас нет, можете в интернете посмотреть.
Найдете мне какой-то другой пункт ПУЭ или другого документа, который обязывает на розетки 2.5мм прокладывать - продолжим разговор.
DED@ПВО, не всегда достаточно дать верный ответ, надо еще уметь его обосновать!
Знаете замечательну поговорку: Не упоминай имя Господа в суе!
Так вот не упоминайте еще имя ПУЭ в суе! Это наша настолная библия, и не надо ей отсебятину приписывать.
16.01.2013 в 14:58:53
avmal написал : Именно по этой причине хорошие мастера сейчас работают индивидуально и получают удовольствие от работы.
16.01.2013 в 15:51:03
Solovey написал : Найдете мне какой-то другой пункт ПУЭ или другого документа, который обязывает на розетки 2.5мм прокладывать - продолжим разговор.
Вы можете прокладывать на розетки 1,5мм2, я не запрещаю! Но тогда постарайтесь ставить везде розетки в таком случае до 10А! Почитайте чем определяется сечение прокладываемых кабелей! Вырезка из ГОСТ Р 50571.1-93, если еще действует не знаю: 2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ 2.1 Общая часть При проектировании электроустановки необходимо учитывать следующие факторы, обеспечивающие:
16.01.2013 в 15:56:53
DED@ПВО написал : Вы можете прокладывать на розетки 1,5мм2, я не запрещаю! Но тогда постарайтесь ставить везде розетки в таком случае до 10А!
16.01.2013 в 15:57:27
DED@ПВО написал : Вот и читайТЕ внимательно, там сказано о групповых линиях в общем, а не в частности. А это означает, что групповые линии начинаются с 1,5мм2, но это не значит что на розетки необходимо укладывать 1,5мм2. Кроме ПУЭ(задающего рамки действий) есть еще СНИПы, СНП(а в Росии еще и федеральные законы), ДНАОП и ДБН(для Украины) в которых тоже много чего сказано в рамках ПУЭ.
Но нигде не сказано, что розеточные группы кладутся только 2,5. Строители кладут полторашку на и проходят все экспертизы.
Solovey написал : Легко: ПУЭ, Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимыесечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях. Если ПУЭ у Вас нет, можете в интернете посмотреть.
А Вы сами то смотрели эту таблицу хоть раз? Там написано: "линии групповых сетей - 1,5мм".
16.01.2013 в 15:58:32
DED@ПВО написал : можете прокладывать на розетки 1,5мм2, я не запрещаю! Но тогда постарайтесь ставить везде розетки в таком случае до 10А!
причём здесь розетки? Чтоб сгорели вместе с кабелем ежли что? Дедский лепет какой-то. Иногда лучше жевать, чем говорить.
16.01.2013 в 16:12:43
SVKan написал : А Вы сами то смотрели эту таблицу хоть раз? Там написано: "линии групповых сетей - 1,5мм".
Эмм, так я про это и говорю. DED@ПВО выше утверждал что по ПУЭ надо 2.5мм, а я и привел эту таблицу как контраргумент, что в ПУЭ написано минимально допустимо 1.5. Про минимум 2.5 нигде информации нет.
Я абсолютно согласен что на розетки кидаем 2.5мм под защитой автомата 16А - но это не требование ПУЭ, а просто разумный подход на сегодняшний день.
16.01.2013 в 16:18:29
SVKan написал : Там написано: "линии групповых сетей - 1,5мм".
Там написано - не менее 1,5мм2!
16.01.2013 в 16:21:18
DED@ПВО, ну согласитесь Вы накоенец, что в ПУЭ нет требования про 2.5квадрата на розетки. На этом и завершим диалог :)
1,5мм - можно но не нужно 2,5мм -можно и нужно так делать 4мм и более , хоть 6, хоть 10, хоть 16 - по ПУЭ тоже можно, только в розетку обычную не влезет и так делать не надо )))
16.01.2013 в 16:22:48
Solovey написал : DED@ПВО выше утверждал что по ПУЭ надо 2.5мм, а я и привел эту таблицу как контраргумент, что в ПУЭ написано минимально допустимо 1.5. Про минимум 2.5 нигде информации нет.
16.01.2013 в 16:25:41
Ребята! Почитайте уж пожалуйста ГОСТ Р 50571.1-93, если он еще действует! Там четко расписано от чего зависит сечение выбираемого кабеля. И я не уверен что Вы просчитываете это все. Мне кажется все таки что при определении сечения Вы заменяете инженерный расчет, на пресловутое - а куда оно денется.
16.01.2013 в 16:37:16
DED@ПВО написал : Ребята! Почитайте уж пожалуйста ГОСТ Р 50571.1-93, если он еще действует! Там четко расписано от чего зависит сечение выбираемого кабеля. И я не уверен что Вы просчитываете это все.
16.01.2013 в 16:51:58
alexposter написал : да дело не в ГОСТах и СнИПах, а в том, что требования про 2,5 мм.кв. на групповые сети в пуэ НЕТ!
Если посчитать по ГОСТу, то думаю и получится 2,5мм2 расчетных.ПУЭ ведь определяет минимально допустимое сечение, а остальное должно получаться путем расчетов при проектировании!
16.01.2013 в 17:09:40
DED@ПВО написал : Если посчитать по ГОСТу, то думаю и получится 2,5мм2 расчетных.ПУЭ ведь определяет минимально допустимое сечение, а остальное должно получаться путем расчетов при проектировании!
DED@ПВО написал : 2.6 Сечение проводников Определяют, исходя из:- допустимой максимальной температуры;- допустимого падения напряжения;- электромеханических нагрузок, которые могут иметь место вследствие токов короткого замыкания;- механических нагрузок, которым могут подвергаться проводники;- максимального полного сопротивления по отношению к рабочим характеристикам защиты от токов короткого замыкания;- требований экономичности.
Из всего этого перечня определяющим может оказаться только падение напряжения в кабеле до нагрузки. Но это действительно считать надо. Да и при автомате 10А такое критическое падение напряжения может оказаться наверное при длине линии больше сотни метров, чего в обычной квартире не бывает.
Все остальные требования 1,5мм выдерживают.