Здравствуйте. В процессе ремонта решили имеющийся навесной щиток заменить на встроенный в стену. При этом хотелось бы оптимизировать его содержимое. Квартира однокомнатная. Вот фото щитка:
Щиток содержит: (1) УЗО С16 10мА: освещение кухни, ванной, кладовки; розетка около двери в ванную. (2) УЗО С32 30мА: духовка, варка (изначально одна розетка, разделили на две). (3) УЗО С16 30мА: розетки в комнате + 1 в прихожей + 1 на фартуке кухни (м.б. чайник) + вытяжка (4) АВ С16: освещение прихожей, комнаты (5) АВ С16: 2 розетки на кухне (ТВ, микроволновка) (6) АВ С16: холодильник (7) АВ С16: стиральная машина (в ванной) (8) АВ С25: розетки на фартуке кухни + подстветка кухни + посудомойка
На входе в квартиру: АВ С50 + УЗО С63 100мА
Вопросы: 1) Что забыто? Как я понимаю, еще неплохо было бы добавить выключатель нагрузки и УЗМ? 2) Нужно ли узо (1) или можно заменить на АВ (для экономии места)? 3) Может вместо АВ (7) поставить УЗО? Куда еще? 4) Использовать вместо УЗО дифавтоматы?
5) Как закрепить новый щиток (iek ЩРВ-П-12, на фото - сверху его установочный корпус) в перегородке из пенобетона 75мм (за ней - пустота, далее - перегородка соседей)? Просто заморозить алебастром, или надо армировать нишу?
ps/ Проводку можно было и лучше спланировать, но обходились минимальными средствами, поэтому схема такая, какая получилась. На данный момент все оштукатурено (кроме области около щитка) и прошпаклевано. Снова штробить стены очень неохота.