31.01.2013 в 11:19:46
Доброе время суток! Помогите выбрать систему дымохода для двух единиц оборудования с закрытой камерой сгорания. Основной вывод пойдет по неотапливаемому помещению, боюсь зимой будет скапливаться конденсат, поэтому решил котел подводить под углом( см. рис). Дальше интересует возможность подсоединения дымохода с двух систем в один выход. Посоветуйте какая из схем будет более правильная?
Спасибо. С уважением!
31.01.2013 в 15:07:10
У бакси штатно только конденсатники собираются на один коллектор. Какой приследуете смысл 2 котла с закрытой камерой выводить в одну трубу? Выведите просто 2ве трубы по отдельности.
31.01.2013 в 15:35:52
bozzz написал : Какой приследуете смысл 2 котла с закрытой камерой выводить в одну трубу? Выведите просто 2ве трубы по отдельности.
в принципе я и предполагал 2 выводить, а, что с конденсатом делать? Будет котел и колонка bosch
31.01.2013 в 18:23:11
Труба должна выходить на улицу через стену с маленьким уклоном примерно 4-5 градусов. И конденсат весь будет стекать.
01.02.2013 в 08:26:08
Мастер Игорь написал : Труба должна выходить на улицу через стену с маленьким уклоном примерно 4-5 градусов. И конденсат весь будет стекать.
Основной поворот от котла будет в неотапливаемой зоне, не будет конденсировать при выводе горячего воздуха с холодным и капать обратно в котел?
Игорь, а выходов 2? от каждого свой выход на улицу?
01.02.2013 в 09:11:55
mne, Да 2ве трубы выходят на улицу от каждого прибора отдельно. Протяженность обычно у коаксиала 5ть метров погонных может быть, каждый поворот на 90 гр. - 1 метр длины. в вашем случае можно поставить прям над котлом (на вертик участке) конденсатоотводчик из штатной системы коаксиалов Боша. Про утепление коаксиальной трубы в неотапливоемом помещении как то не думалось.
зы на вашем последнем рисунке как бе не коаксиал нарисован. с наилучшими
01.02.2013 в 12:54:48
Утеплять не думал, навели на мысль, думаю базальтовой ватой пойдет не горючей.
тогда уж поясните дальше, коаксиальный дымоход и сэндвич, я так понимаю, это не одно и тоже?
01.02.2013 в 14:43:46
сэндвич - просто утепленная труба коаксиал применяется на котлах с закрытой камерой сгорания (это у вас указано в первом сообщении). - это тупо труба в трубе.
с наилучшими