Shturman1 написал : Да при том что если установлено селективное УЗО, а за ним диф, то при КЗ на землю (утечка) первым сработает диф и отключит только поврежденную линию, а не УЗО которое имеет выдержку времени на отключение.

Слушайте, как с Вами трудно. Я говорил о КЗ в светильниках - там нет никаких дифов - схему смотрите! Просто КЗ на землю в светильнике - сработает общее УЗО и оставит весь дом без света. Тогда как при дифах, включенных до УЗО - свет в розетках останется - можно будет хоть настольную лампу воткнуть.

0
Аватар пользователя
Electrolamp

Местный

Регистрация: 29.01.2013

Москва

Сообщений: 145

04.02.2013 в 17:40:03

Vladimir_Vas Насчет все вырубится при КЗ в светильнике это верно. Но противопожарное УЗО 300 мА на входе вещь хорошая, но тогда на все нагрузки целесообразно УЗО на 30 мА ставить.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

04.02.2013 в 18:05:48

Алексей12, на розетки автомат 16А и никаких 20

0
Аватар пользователя
Алексей12

Местный

Регистрация: 31.01.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

04.02.2013 в 21:41:46

почему

дружба написал : АВ-50А

а не 63?

дружба написал : Узо 40А,замените на 63А

все?

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

04.02.2013 в 22:09:25

Vladimir_Vas написал : Какой смысл диф.автоматы включать после УЗО?

вы серьезно? узо противопожарное 300мА , дифы для защиты от поражения эл.током 30мА

2Алексей12, духовку и варку разделите на две линии , 16А и 32А соответственно . УЗО с/у ставим 25А 10мА , автомат света ванной 6А , автомат розетки 10А , автомат ТП 6А

все розетки со второго УЗО на 63А раздербанить хотябы на два УЗО , а лучше на 3. про автоматы 20А забываем , на розетки ставим 16А.

и напишите сечение кабелей под автоматами

0
Аватар пользователя
Алексей12

Местный

Регистрация: 31.01.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

04.02.2013 в 23:17:35

Metall, спасибо завтра переделаю

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

04.02.2013 в 23:27:09

У вас в щите,на лестнице установлен АВ50А,какой смысл в квартирном щите устанавливать АВ63А? Скорей всего у вас в квартирном щите,после счетчика ,строителями установленно узо 63А 100-300мА.

0
Аватар пользователя
Алексей12

Местный

Регистрация: 31.01.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

05.02.2013 в 09:25:07

да

дружба написал : установленно узо 63А 100-300мА

Значит ставить АВ50А?

0
Вложение
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

05.02.2013 в 13:21:13

Если в квартирном щите решили ставить АВ,то 50А можно с характеристикой "В",если будите устанавливать ВН,то 63А.У вас все линии под защитой Узо,поэтому смысла ставить Узо на 100-300мА,нет.Почему решили в новостройке установить УЗМ? Но схему вам нужно дорабатывать.

0
Аватар пользователя
Алексей12

Местный

Регистрация: 31.01.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

05.02.2013 в 13:44:29

Схему переделал! Возможна такая схема подключения холодильника? Думаете от УЗМ и УЗО 100-300мА можно отказаться ? А что лучше поставить АВ или ВН ?

0
Вложение
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.02.2013 в 15:47:49

Алексей12 написал : Возможна такая схема подключения холодильника?

да, вполне

Алексей12 написал : Думаете от УЗМ и УЗО 100-300мА можно отказаться ?

да

Алексей12 написал : А что лучше поставить АВ или ВН ?

по смыслу, конечно, просится ВН чтобы с селективностью не заморачиваться и лишний клювик после КЗ не взводить.

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

05.02.2013 в 18:19:51

Не обезательно везде ставить Узо "А". По возмозности подключайте оборудование стационарно,тогда можно на эту линию и узо не ставить. По вашей схеме,стационарно можно подключить,кондиционер,в/поверхность,духовой шкаф,для подключения духовки.в/поверхности, используйте коробки КлК-5С. Под АВ 6А,используйте кабель 3*1,5мм2

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

05.02.2013 в 23:41:45

Алексей12, кабель на духовку можно 3*2,5 , его хватит с головой. на теплые полы кабель можно 3*1,5 тоже с головой хватит

противопожарное УЗО (300мА) тип S надо , тобиш селективное .

у вас все УЗО типа А кошелек потянет ? они дороже обычных АС , но и лучше..

остальное все нормально.

Алексей12 написал : А что лучше поставить АВ или ВН ?

ВН

0
Аватар пользователя
Алексей12

Местный

Регистрация: 31.01.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

06.02.2013 в 13:09:01

еще одна версия схемы Всем спасибо !!!:applause:

0
Вложение
Аватар пользователя
Tau-Rus

Местный

Регистрация: 07.12.2012

Ульяновск

Сообщений: 172

06.02.2013 в 13:23:12

Alexiy написал : Сообщение от Алексей12

Думаете от УЗМ и УЗО 100-300мА можно отказаться ?

да

А от УЗМ почему?