16.02.2013 в 22:57:19
DED@ПВО написал : Усли мозгов нет, то и денег нет, - стало быть УЗО недостижимо! Возьмите любую проектную однолинейку и найдите на ней УЗО на свет. И потом, волков бояться - в лес не ходить! Что должно произойти - обязательно произойдет, рано или поздно! В мире правит принцип разумной достаточности, а в библии(Евангелие от Матфея.Нагорная проповедь.) сказано - умей довольствоваться малым!
Ууу, как Вас плющит-то!
DED@ПВО написал : Что должно произойти - обязательно произойдет
Хочешь мира - готовься к войне. Другими словами - хочешь, чтобы не шарахнуло лепездричеством - защищайся всеми доступными способами.
16.02.2013 в 23:02:29
НЕМЕЦ написал : Другими словами - хочешь, чтобы не шарахнуло лепездричеством - защищайся всеми доступными способами.
Главное - вовремя включать мозги и не гнушаться читать правила по технике электробезопасности не зависимо от того какое у тебя образование - техническое, около техническое, технологическое или гуманитарное! Людей надо учить ПТЭБ и люди будут знать - что можно, а что низяяяя, ай-я-яй!
17.02.2013 в 13:05:20
DED@ПВО написал : Никто не хочет доказать что на свет нужны УЗО кровь из носа!
Разговор не об этом. Разговор о том, что УЗО (ВДТ - выключатель дифференциального тока) реагирует лишь на утечку (диффток) и не реагирует на сверхток, а вы утверждаете, что УЗО реагирует на сверхток:
DED@ПВО написал : Освещению нечего делать под УЗО, задолбаетесь бегать включать после каждого перегорания лампочки!
это ж безграмотный бред! УЗО в принципе не способно сработать по причине КЗ при отсутствии утечки.
УЗО необходимо ставить на освещение:
17.02.2013 в 17:33:18
Alexiy, 1- по поводу суеверия.Когда дом сгорит и экспертиза покажет, что дом сгорел по причине отступления от правил технической эксплуатации УЗО. посмотрим на ваши суеверия. Ставьте хоть десять. 2-
Alexiy написал : даже в помещениях с повышенной опасностью и потолками ниже 2,5 м?
Да потому-что уже стоит АВВ, или АВДТ 3-
Alexiy написал : 32*0,66=21,12 кВт Щедро.
Савьте 10 амперный, тогда зачем вам на плиту 6мм2-хватит и 3х1.5 4-
Alexiy написал : и при любой утечке весь дом отрубается от электричества... шикарно!
если речь о безопасности - то и на входе АВДТ хватит. Если денег море, ставтье на каждую линию УЗО, я уже так делал- сумма вылезет... шикарная! 5-
Alexiy написал : при том, что 16*3*0,22=10,56 кВт Не фиговая мощность на освещение 1-этажного домика! Учитывая то, что выключатели на 10 А - не более...
А теперь посчитайте 7х10х0.22=? 6-
Alexiy написал : А они, бедняжки на 16 А рассчитаны... Не жалко?
Я так понял у вас по одной розетке на каждый автомат? соберите теперь с 5-10 розеток нагрузку на автомат. Я линию защищаю-а не розетку. 7-
Alexiy написал : на плиту не 6 мм2?
я в схеме эл плиту не нашел! 8-
Alexiy написал : ну, это ваще шедевр! При том, что вводной тоже 32 А..
Может повторюсь, ставьте на кухню 25А, может потянет, зависит от количества техники. Вводной 32А не потому-что я настаиваю,а потому-что Бобазик техусловие мне не показывал. Он может быть и 40, как у меня дома. БОЛЬШОЙ ПРИВЕТ ТЕОРЕТИКАМ!
17.02.2013 в 18:01:17
Alexiy написал : а вы утверждаете, что УЗО реагирует на сверхток:
Я этого не утверждал, и не утверждаю - но УЗО действительно срабатывает при перегорании лампочки и ток КЗ здесь не причем!
18.02.2013 в 12:51:47
Ребята, как говорил кот Леопольд, давайте жить дружно.:) После раздумий решил остановиться на следующей версии щитка. Вроде больших косяков в ней нет и меня она устраивает.
18.02.2013 в 16:26:30
бобазик написал : После раздумий решил остановиться на следующей версии щитка. Вроде больших косяков в ней нет и меня она устраивает.
Сколько раз уже говорилось о том что розетки кухни под отдельным УЗО, так как это самая нагруженная группа по жизни!!! УЗО розеток увеличте до 63А/0,03А, а то слишком уж много навешали. На посудомойку и стиралку вторые УЗО уберите немедленно, а то галиматья какая то получается!!!
18.02.2013 в 17:21:29
Вот по поводу УЗО на ПММ и стиралку с forumhouse: "А как думаете, зачем на УЗО кнопка ТЕСТ? Правильно! УЗО, как сложный агрегат, МОЖЕТ И ОТКАЗАТЬ. Поэтому на особо опасных участках применяется дублирование. Себе я поставил на "мокрое" 4 уровня дифзащиты, например." И мне кажется это правильно, по крайней мере лишним не будет. Почему на кухне самая нагруженная группа. У меня сейчас на кухне кроме чайника и микроволновки ничего нет. Или это очень много. Про 63 А могу согласиться, могу нет. Зачем УЗО на 63А если перед ним АВ на 25А. 40А должно хватить за глаза.
18.02.2013 в 17:37:24
бобазик написал : Вот по поводу УЗО на ПММ и стиралку с forumhouse: "А как думаете, зачем на УЗО кнопка ТЕСТ? Правильно! УЗО, как сложный агрегат, МОЖЕТ И ОТКАЗАТЬ. Поэтому на особо опасных участках применяется дублирование. Себе я поставил на "мокрое" 4 уровня дифзащиты, например." И мне кажется это правильно, по крайней мере лишним не будет. Почему на кухне самая нагруженная группа. У меня сейчас на кухне кроме чайника и микроволновки ничего нет. Или это очень много. Про 63 А могу согласиться, могу нет. Зачем УЗО на 63А если перед ним АВ на 25А. 40А должно хватить за глаза.
Если грамотный, то зачем бадягу на ветке разводить???
18.02.2013 в 17:42:56
бобазик написал : Себе я поставил на "мокрое" 4 уровня дифзащиты, например.
Шиза косит наши ряды(с),ладно бы 2 уровня - противопожарное или селективное и групповое,но четыре...
И это пройдёт ...
18.02.2013 в 17:46:45
бобазик, ещё раз,внимательно
serj12 написал : правильно вам Avs7153 написал на том форуме - надо нагрузку симметрично делить(это та ещё головная боль).
И это пройдёт ...
18.02.2013 в 17:56:31
бобазик написал : Вроде больших косяков в ней нет и меня она устраивает.
Может так понятней будет
И это пройдёт ...
18.02.2013 в 18:58:29
Это понятно. А почему Вы тогда 2 нижние ветки во внимание никак не принимаете? И в начале было написано, что получение 3 фаз это в планах, могут и не дать. Чего вы так насели. Скажите, для одной фазы схема нормальная?
18.02.2013 в 19:00:57
DED@ПВО написал : Если грамотный, то зачем бадягу на ветке разводить???
Ну вообще-то не я тут бодягу развел. Я по делу спрашивал, а услышал пол ветки флуда.
18.02.2013 в 19:01:27
бобазик написал : Это понятно. А почему Вы тогда 2 нижние ветки во внимание никак не принимаете? И в начале было написано, что получение 3 фаз это в планах, могут и не дать. Чего вы так насели. Скажите, для одной фазы схема нормальная?
Если для одной фазы, то два автомата 25А заменить на один 40А.Все остальное Вам уже сказали - внимательно еще раз прочитайте и исправьте.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу