Alexiy, 1- по поводу суеверия.Когда дом сгорит и экспертиза покажет, что дом сгорел по причине отступления от правил технической эксплуатации УЗО. посмотрим на ваши суеверия. Ставьте хоть десять.
2-
Alexiy написал :
даже в помещениях с повышенной опасностью и потолками ниже 2,5 м?
Да потому-что уже стоит АВВ, или АВДТ
3-
Alexiy написал :
32*0,66=21,12 кВт Щедро.
Савьте 10 амперный, тогда зачем вам на плиту 6мм2-хватит и 3х1.5
4-
Alexiy написал :
и при любой утечке весь дом отрубается от электричества... шикарно!
если речь о безопасности - то и на входе АВДТ хватит. Если денег море, ставтье на каждую линию УЗО, я уже так делал- сумма вылезет... шикарная!
5-
Alexiy написал :
при том, что 16*3*0,22=10,56 кВт Не фиговая мощность на освещение 1-этажного домика! Учитывая то, что выключатели на 10 А - не более...
А теперь посчитайте 7х10х0.22=?
6-
Alexiy написал :
А они, бедняжки на 16 А рассчитаны... Не жалко?
Я так понял у вас по одной розетке на каждый автомат? соберите теперь с 5-10 розеток нагрузку на автомат. Я линию защищаю-а не розетку.
7-
Alexiy написал :
на плиту не 6 мм2?
я в схеме эл плиту не нашел!
8-
Alexiy написал :
ну, это ваще шедевр! При том, что вводной тоже 32 А..
Может повторюсь, ставьте на кухню 25А, может потянет, зависит от количества техники. Вводной 32А не потому-что я настаиваю,а потому-что Бобазик техусловие мне не показывал. Он может быть и 40, как у меня дома.
БОЛЬШОЙ ПРИВЕТ ТЕОРЕТИКАМ!