Аватар пользователя
ruchalin

Местный

Регистрация: 07.12.2012

Киев

Сообщений: 58

13.02.2013 в 10:36:01

Приветствую, уважаемые форумчане. Оцените пожалуйста разводку в квартире и дайте свои рекомендации. Стояки ГВС и ХВС находится на площадке. Схема разводки представлена в приложении. Все трубы ППР, проходят в штробах. Диаметр магистрали 25 мм, отводов 20 мм. Из потребителей будут: умывальник, стиралка, ванная, туалет, водонагреватель, кухонная мойка, полотенцесушитель (под вопросом). К полотенцесушителю нужно вести отдельные трубы от стояка ГВС? Помогите также определится с производителями канализационных труб и изоляции для ППР.

0
Вложение
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

13.02.2013 в 11:17:45

Счетчики будут? и почему канализацию 40ку выбрали?

ruchalin написал : полотенцесушитель (под вопросом).

Определитесь.

0
Аватар пользователя
ruchalin

Местный

Регистрация: 07.12.2012

Киев

Сообщений: 58

13.02.2013 в 15:33:11

Счетчики будут? и почему канализацию 40ку выбрали?

счетчик и фильтр-грязевик будут, по поводу 40-ки, то читал здесь на форуме. что к туалету - 110, к остальным потребителям достаточно 40

Определитесь

в шапке темы спрашивал нужно ли вести отдельные трубы от стояка ГВС к полотенцесушителю или можно воспользоваться магистралью ППР25 при данной последовательной схеме разводки?

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

13.02.2013 в 22:44:45

ruchalin написал : нужно ли вести отдельные трубы от стояка ГВС к полотенцесушителю

Нужно.

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

13.02.2013 в 23:16:14

Полотенчик желательно запитать на проточку со стояком, поэтому придётся вести, да ещё и с правильным уклоном.

Каналья верная. До ванны 50, потом 40, только на стиралку тоже 40? Знаю красивый обратный клапан только на 32.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

13.02.2013 в 23:29:00

AndyMirror написал : Каналья верная.

Каналья под вопросом.Где посудомойка и кухонная раковина не понятно.Это самый жир в трубах.

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

13.02.2013 в 23:41:35

Загадить и 110 можно, дело не хитрое. Главное чтоб уклон был и без отстойников.

Но согласен, что обычно на кухню ведут 50, ибо нет смысла заужать сечение идущее со стояка. А вот после ванны трубу часто прячут, потому и заужают.

0
Аватар пользователя
ruchalin

Местный

Регистрация: 07.12.2012

Киев

Сообщений: 58

14.02.2013 в 00:56:55

Каналья верная. До ванны 50, потом 40, только на стиралку тоже 40? Знаю красивый обратный клапан только на 32.

можно и 32, спасибо за информацию

Каналья под вопросом.Где посудомойка и кухонная раковина не понятно.Это самый жир в трубах.

вывод на кухонную мойку изображен на виде Ж (он же Д), который я неправильно подписал (см. последнее вложение на рис. вместе с видом Е). Там указана труба 40. Не помню есть ли отвод от стояка канализации на кухню. Если есть и это 50, то конечно нет смысла заужать

0
Аватар пользователя
ruchalin

Местный

Регистрация: 07.12.2012

Киев

Сообщений: 58

14.02.2013 в 00:58:20

Нужно.

а как на счет электрического полотенцесушителя?

0