20.02.2013 в 15:49:36
#3649369
Мастер Игорь написал : Ну тогда трубы в стены заштробить. И уже на термоголовки вывести из стены.
SDSFox, Оно нужно?
20.02.2013 в 19:53:59
#3649883
я переживу и подключение снизу.
22.02.2013 в 07:10:26
#3653574
SDSFox написал : Есть квартира с газовым котлом на отопление и ГВС.
за такую работу в 37 году к расстрелу приговаривали как за вредительство
22.02.2013 в 16:58:26
#3654484
А вот так? В верхних точках (ванна и второй этаж) по крану Маевского.
22.02.2013 в 20:34:01
#3654866
жирным 25 ПП,тонким 20ПП.Котел обвяжи правильно.краны маевского на все батареи.Вверху можно автоматы спускники для батарей.
26.02.2013 в 14:28:11
#3663379
Спасибо.
10.12.2013 в 10:14:45
#4216072
Началось
Скоро доберусь до котла
Мучает меня один вопрос, нужен ли обратный клапан на входе в котел холодной воды?
10.12.2013 в 11:54:59
#4216275
SDSFox, Вы случаем не несущие стены штробите до арматуры, причем горизонтально? :eek: Если это так, то не боитесь, что Ваш дом сложиться как карточный домик в Астрахани?
Ведь там не было никакого взрыва газа. Документальные съемки очевидцев это доказывают. Там на первом этаже, наверное, тоже так несущие стены штробили, при переделке квартир под магазины.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
10.12.2013 в 11:58:57
#4216284
Inch1964 написал : Вы случаем не несущие стены штробите до арматуры, причем горизонтально?
УжОс нах!... Проще и лучше в стяжку. А на самом деле- нафик не надо было ничего штробить...
10.12.2013 в 12:17:27
#4216325
Не пугайтесь, я штроблю как раз до несущей стены, это технология Велокс (несъемная опалубка из плит склеенной стружки) Этаж последний.
10.12.2013 в 13:16:25
#4216443
SDSFox написал : Не пугайтесь, я штроблю как раз до несущей стены
А почему тогда арматура уже оголенная видна?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
10.12.2013 в 13:18:52
#4216447
SDSFox написал : Этаж последний.
Даже если на голову упадет только одно перекрытие (одна плита перекрытия), будет достаточно, чтобы стать мухой под ударившей по ней мухобойкой. Без разницы сколь упадет на голову, только одно перекрытие или много.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
10.12.2013 в 13:39:46
#4216491
Паникеры. Это не арматура, а скобки металлические для удержания велокса в процессе заливки бетона. Между собой они не связанны. У меня нет плиту сверх. Мансарда. Стропильная система и черепица.
16.12.2013 в 11:32:56
#4228855
Вчера открутил забавную штуковину на входе ХВ в котел.
Г-образная хрень включает в себя миниатюрный шаровый кран и вентиль зауживающий проход воды.
Как это хрень называется и надо ли её оставить. Она имеет внутренний диаметр около 8 мм? (подключается 3/4)
Или заменить её на обратный клапан + шаровый кран?
Необходим ли обратный клапан на входе ХВ в котел? Его там не было.
27.01.2014 в 21:26:53
#4321789
Принимаю критику и советы.
27.01.2014 в 22:28:40
#4321952
На последнем фото ,передумали тянуть СО к соседям?
27.01.2014 в 22:40:03
#4321998
Там появится перекрытие второго этажа, а к трубам приварится ещё один простенький радиатор.
27.01.2014 в 22:48:25
#4322018
Особенно вот это убило наповал -
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
27.01.2014 в 22:52:12
#4322030
Что именно там так убийственно?
27.01.2014 в 23:04:59
#4322064
SDSFox написал : Принимаю критику и советы.
Грязевик под котлом зачем?В смысле он нужен,но как им пользоватся?Как для первого раза все ужасно(особенно непонятны хитросплетения подключения радиатора).
27.01.2014 в 23:05:11
#4322068
Котел несъемный.вероятно вечный.
27.01.2014 в 23:08:06
#4322078
SDSFox написал : Там появится перекрытие второго этажа,
Там быстрее появится воздух.Саморез в помощь.
27.01.2014 в 23:18:31
#4322123
Подключение к котлу с накидными гайками. Снять котел можно. Воздух там и так стоит. Про саморез серьёзно? У меня ничего под рукой не нашлось для стравливания воздуха от туда. Грязевик чистится при стравленной системе. Да, там нет шаровых кранов. Хитросплетение подключения радиаторов обоснованно не желанием видеть трубы из пола и малым опытом подключения отопительных приборов.
27.01.2014 в 23:19:07
#4322128
SDSFox написал : Что именно там так убийственно?
Да все! Начиная от воровства тепла у соседей, для незаконного обогрева лоджии, до неграмотно сделанной гидравлической схемы.
И на "десерт" штробление несущих стен! Хотите чтобы плита Вашим детям на башку упала? Вы сильно увеличили шанс такого исхода. :eek:
Может логичнее было бы применить далее десяток бутылок со смесью Молотова, для гарантированного полного уничтожения себя и жильцов этой квартиры?
Вы лично, по отягощающей Карме, имеете право и полностью облиться такой "смесью" и чиркнуть спичкой. Вот только как достижения "прогрессивной мысли" это на форуме показывать не надо. Потому, что найдуться еще десяток (помягче сказать баранов), которые последуют заразительному примеру штробить несущие стены. А потом будет Астрахань №2, где всё списали на террористов, а причина обрушения многоэтажки была такая как Вы! Стены там несущие проштробили!
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
27.01.2014 в 23:26:02
#4322154
По штроблению я уже отвечал ранее, бетонные стены не тронуты. Это снят ВЕЛОКС. Но если вы думаете, что древесная стружка является несущим элементом, то да, я не прав. Где я отапливаю лоджию и причем тут соседи? По гидравлической схеме - где вы были раньше?
27.01.2014 в 23:28:03
#4322161
SDSFox, Чтож про фитинги для обвязки радиаторов ранее не спросили.Ненужных позиций многовато.Глаз режет.Не суть.Первый блин ...,так сказать.
SDSFox написал : Грязевик чистится при стравленной системе.
Котел меняется,котел обслуживается,расширитель проверяется.И всегда воду сливать? Кислородом в ХВС(свежая подпитка) сразу запугать?
SDSFox написал : Про саморез
Автомобильный с пресшайбой.
27.01.2014 в 23:40:28
#4322205
Inch1964 написал : неграмотно сделанной гидравлической схемы.
Все,дожили.Без расчета, всего две батареи греть не будут.Шероховатость затруднит движение воды.Пропадет дельта.И придет точка росы. SDSFox, Не хватает кранов на подаче,на обратке,на ГВС,на ХВС (у котла).И фильтра на ХВС (к котлу). Кран слива с системы добавить можно.
27.01.2014 в 23:41:57
#4322212
касимов написал : SDSFox, Котел меняется,котел обслуживается,расширитель проверяется.И всегда воду сливать? Кислородом в ХВС(свежая подпитка) сразу запугать?
Для промывки системы всё равно придется систему стравливать... Пугать можно!
27.01.2014 в 23:47:11
#4322230
SDSFox написал : Для промывки системы всё равно придется систему стравливать...
Промыть один раз и все. И после заполнения системы окончательно,не желательно свежую воду лишний раз загонять.
27.01.2014 в 23:47:15
#4322231
касимов написал : Не хватает кранов на подаче,на обратке,на ГВС,на ХВС (у котла).И фильтра на ХВС (к котлу).
Они есть, но не у котла, а в распред. узле. Стоят только на котел. Под котлом планируется стол, поэтому трубы будут закрыты и места для арматуры там совсем мало было. Фильтр общий на вводе в кв. грубой очистки. Если найду эстетичный кран слива, то поставлю в радиатор.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу