Tonal написал :
Почитал паспорт на этот редуктор и сразу два пункта вызвали вопросы:
7.6. Редуктор следует предохранять от гидравлических ударов, т.к. они могут
привести к повреждению мембраны.
7.7. Редуктор следует применять в сети, где разница между входным и
требуемым давлениями превышает 75%.
Получается, что такой редуктор мне не подходит. У меня высокий этаж и большого постоянного давления в трубах не будет. В тоже время вопрос с гидроударом остется открытым.
Спасибо Вам большое!
Пункт 7.7 Появился в результате не совсем верного перевода с итальянского. В пункте представлен практически дословный перевод, но вот смысл потерялся!
Дело в том, что смысл оригинальной фразы:
Если у вас входное давление выше требуемого на 75%, то вы ОБЯЗАНЫ поставить редуктор давления, если у вас разница между давлениями на входе и на выходе ниже 75% то установка редуктора уже идёт на ваше усмотрение, можете ставить а можете нет. Но это трансляция итальянских норм- когда потребитель просто обязан ставить редукторы.
На мой взгляд для РФ вообще этим не стоит людей запутывать.
Исправим.
По гидроударам - это естественно, любой производитель напишет - "относитесь к моей продукции бережно". Ни один производитель редукторов не напишет- "моей продукции гидроудары ни по чём". Это нормально.
А в отношении грязи мембранный редуктор гораздо более терпим, чем поршневый.