25.02.2013 в 00:20:12
Tariq написал : Вводной проектный автомат С50.
А где вы углядели вводной автомат 50А?
Tariq написал : Разве вводное селективное УЗО на 100-300мА обьязательно?
По нормативным требованиям обязательно, если присутствует квартирный щит.
Tariq написал : После вводного автомата уже ж проложен кабель к счетчику и далее к первому дифу. Дальше, так думаю, надо тянуть в квартиру от последнего дифа тем же проводом что и перемычки между автоматами (6мм или сколько обычно берется?).
Про выбор сечения по нагреву, в зависимости от способа прокладки, слышали что-нибудь?
Tariq написал : Вводной автомат и счетчик будут здесь, зачем мне вводной и счетчик в квартире?
Вводной, как-раз, должен присутствовать в квартирном, а автомат перед счётчиком совсем другие функции выполняет. Что касается аппаратов после счётчика, так они тем более не вводные, а групповые.
services написал : вводной автомат с50,тот который до счетчика
Где вы всё время находите этот автомат 50А? Сколько не разглядывал под микроскопом, так и не смог его обнаружить ...
25.02.2013 в 00:23:55
avmal написал : Где вы всё время находите этот автомат 50А? Сколько не разглядывал под микроскопом, так и не смог его обнаружить ...
Еслиб написал рубильник, пришлось бы неделю разжевывать, что ето и где )
25.02.2013 в 00:46:26
services написал : Еслиб написал рубильник, пришлось бы неделю разжевывать, что ето и где
Ну, а рубильник где там обнаружили?
25.02.2013 в 01:58:28
Еще один вариант от дилетанта: Я так понял, что там АВ 1Р 50А >> счетчик >> ИЭК >> дифф. 1 + дифф. 2. А может заменить тот АВ 1Р 50А на АВ 2Р 50А и на участке "Счетчик - ИЭК" двумя орехами присоединить ввод в квартиру? Допустимо ли 1-2 м кабеля ответвления без своей защиты, если сечение ответвления равно сечению магистрали?
25.02.2013 в 03:05:48
avmal написал : А где вы углядели вводной автомат 50А?
Слева от групповых в опломбированном боксе С50А.
И это пройдёт ...
25.02.2013 в 06:59:09
serj12 написал : Слева от групповых в опломбированном боксе С50А.
Я прочитал там С63. Сейчас присмотрелся получше и понял, что не прав - С50.
25.02.2013 в 09:40:05
Вот как я себе представляю схему:
По вашим рекомендациям, в схеме не хватает вводного автомата в квартиру и селективного противопожарного узо (или дифавтомата). Если наличие УЗО это требование норм, то понятно, а вот какой смысл еще одного вводного автомата я не понимаю. Просто для того чтобы одним движением руки отключить полквартиры (линии квартирного щитка)? Так отключить всю квартиру рубильником не менее удобно и безопасно. Не вижу смысла тратиться еще на один автомат, тем более учитывая, что для него нету места в этажном щитке.
25.02.2013 в 09:48:31
avmal написал : Про выбор сечения по нагреву, в зависимости от способа прокладки, слышали что-нибудь?
Т.е. если вводной автомат (рубильник) 50А, то надо все автоматы (дифы) между собой соединять сечением 10мм и в этажном и в квартирном щитке?
25.02.2013 в 09:52:28
Раз квартира будет питаться паралельно от 2-х щитов, в квартирном щите вводной автомат ставить не нужно. Ваша схема никуда не годится :(
Можно сделать хотя-бы так:
25.02.2013 в 10:34:19
25.02.2013 в 10:55:14
В этажном щите всё равно дифы менять
25.02.2013 в 11:16:47
ksiman написал : Кабель до квартирного щита надо защищать УЗО
Разве кабель защищается УЗО? Не автоматом разве? И надо ли эти несколько десятков см кабеля в стене чемто защищать? Почему тогда кабель до УЗО никаким узо не защищен?
ksiman написал : В этажном щите всё равно дифы менять
Вы имеете ввиду на освещение поменять диф на 10А? Согласен. А не смущает то, что кабель 6мм на плиту должен защищаться автоматом 32А, а по проекту и по вашей схеме стоит АД 40А?
25.02.2013 в 11:16:50
Распломбировать нафиг все. Вместо 2-местного бокса с АВ 1Р С50 поставить 4-местный бокс с начинкой: УЗО 63/0,3 S + АВ 2Р С50 или АВВ DDА200 АС S 63/0,3 + S202 С50. Это по-умному. А по-бюджетному - надо подумать еще. На участке между счетчиком и дифф.автоматом плиты ответвление 10 кв.мм. двумя орехами на квартирный щиток с четырьмя дифф.автоматами, из которых один 16/0,01 для стиралки. Я, как свободный художник, вот так вижу всю эту фигню, а спецы пусть поправят, если что не так. :)
25.02.2013 в 11:34:04
Tariq написал : Разве кабель защищается УЗО? Не автоматом разве? И надо ли эти несколько десятков см кабеля в стене чемто защищать? Почему тогда кабель до УЗО никаким узо не защищен?
Вы имеете ввиду на освещение поменять диф на 10А? Согласен. А не смущает то, что кабель 6мм на плиту должен защищаться автоматом 32А, а по проекту и по вашей схеме стоит АД 40А?
Кабель внутри помещения надо защищать автоматом и УЗО. Это по правилам, но Ваш коротенький ввод, который даже из щита в квартиру не выходит нет большого смысла под УЗО ставить. Кабель 6мм2 с трудом, но держится под АВ 40А, (1,5мм2 - АВ 13А, 2,5мм2 - АВ 20А, 4мм2 - АВ 32А, 6мм2 - АВ 40А, 10мм2 - АВ 50А, 16мм2 - АВ 80А) :)
25.02.2013 в 12:36:12
Abrikos написал : Распломбировать нафиг все. Вместо 2-местного бокса с АВ 1Р С50 поставить 4-местный бокс с начинкой: УЗО 63/0,3 S + АВ 2Р С50 или АВВ DDА200 АС S 63/0,3 + S202 С50. Это по-умному.
может, тогда весь щиток опломбировать, чтоб даже вырубить автомат было невозможно?