avmal написал : Про выбор сечения по нагреву, в зависимости от способа прокладки, слышали что-нибудь?
Т.е. если вводной автомат (рубильник) 50А, то надо все автоматы (дифы) между собой соединять сечением 10мм и в этажном и в квартирном щитке?
25.02.2013 в 09:48:31
avmal написал : Про выбор сечения по нагреву, в зависимости от способа прокладки, слышали что-нибудь?
Т.е. если вводной автомат (рубильник) 50А, то надо все автоматы (дифы) между собой соединять сечением 10мм и в этажном и в квартирном щитке?
25.02.2013 в 09:52:28
Раз квартира будет питаться паралельно от 2-х щитов, в квартирном щите вводной автомат ставить не нужно. Ваша схема никуда не годится :(
Можно сделать хотя-бы так:
25.02.2013 в 10:34:19
25.02.2013 в 10:55:14
В этажном щите всё равно дифы менять
25.02.2013 в 11:16:47
ksiman написал : Кабель до квартирного щита надо защищать УЗО
Разве кабель защищается УЗО? Не автоматом разве? И надо ли эти несколько десятков см кабеля в стене чемто защищать? Почему тогда кабель до УЗО никаким узо не защищен?
ksiman написал : В этажном щите всё равно дифы менять
Вы имеете ввиду на освещение поменять диф на 10А? Согласен. А не смущает то, что кабель 6мм на плиту должен защищаться автоматом 32А, а по проекту и по вашей схеме стоит АД 40А?
25.02.2013 в 11:16:50
Распломбировать нафиг все. Вместо 2-местного бокса с АВ 1Р С50 поставить 4-местный бокс с начинкой: УЗО 63/0,3 S + АВ 2Р С50 или АВВ DDА200 АС S 63/0,3 + S202 С50. Это по-умному. А по-бюджетному - надо подумать еще. На участке между счетчиком и дифф.автоматом плиты ответвление 10 кв.мм. двумя орехами на квартирный щиток с четырьмя дифф.автоматами, из которых один 16/0,01 для стиралки. Я, как свободный художник, вот так вижу всю эту фигню, а спецы пусть поправят, если что не так. :)
25.02.2013 в 11:34:04
Tariq написал : Разве кабель защищается УЗО? Не автоматом разве? И надо ли эти несколько десятков см кабеля в стене чемто защищать? Почему тогда кабель до УЗО никаким узо не защищен?
Вы имеете ввиду на освещение поменять диф на 10А? Согласен. А не смущает то, что кабель 6мм на плиту должен защищаться автоматом 32А, а по проекту и по вашей схеме стоит АД 40А?
Кабель внутри помещения надо защищать автоматом и УЗО. Это по правилам, но Ваш коротенький ввод, который даже из щита в квартиру не выходит нет большого смысла под УЗО ставить. Кабель 6мм2 с трудом, но держится под АВ 40А, (1,5мм2 - АВ 13А, 2,5мм2 - АВ 20А, 4мм2 - АВ 32А, 6мм2 - АВ 40А, 10мм2 - АВ 50А, 16мм2 - АВ 80А) :)
25.02.2013 в 12:36:12
Abrikos написал : Распломбировать нафиг все. Вместо 2-местного бокса с АВ 1Р С50 поставить 4-местный бокс с начинкой: УЗО 63/0,3 S + АВ 2Р С50 или АВВ DDА200 АС S 63/0,3 + S202 С50. Это по-умному.
:eek:
может, тогда весь щиток опломбировать, чтоб даже вырубить автомат было невозможно?
25.02.2013 в 12:59:00
andrewkhv написал : :eek:
может, тогда весь щиток опломбировать, чтоб даже вырубить автомат было невозможно?
Я же в смысле вскрыть тот бокс и заменить на 4-местный. Судя по фото, 4-местный может там поместиться впритык к соседскому боксу. А цены конечно ... Ну так это же только один из возможных вариантов. Никто не мешает взять УЗО + автомат подешевле. Зато не надо будет ставить УЗО в квартирный щиток.
25.02.2013 в 14:06:29
Спасибо всем за помощь и рекомендации. Подсуммирую:
ksiman написал :
- Кабель до квартирного щита надо защищать УЗО
ksiman написал : Это по правилам, но Ваш коротенький ввод, который даже из щита в квартиру не выходит нет большого смысла под УЗО ставить.
Значит вводное УЗО не нужно, это оставляем как в моей схеме.
ksiman написал :
- На стиралку защита должна быть отдельная
Где это прописано? По поводу тока утечки (10 или 30) это спорный вопрос. А вот где написано что должен быть отдельный автомат и отдельне УЗО (или диф) на стиралку? Если отдельный автомат и груповое УЗО - это нарушение?
ksiman написал :
- Ничего страшного
(это по поводу суммы номиналов АВ под групповым УЗО) Это нарушение ПУЭ, но тоже думаю, что разница в 1А не страшна.
ksiman написал :
- На розеточную группу - 16А, на освещение - 10А
ksiman написал : Кабель 6мм2 с трудом, но держится под АВ 40А, (1,5мм2 - АВ 13А, 2,5мм2 - АВ 20А, 4мм2 - АВ 32А, 6мм2 - АВ 40А, 10мм2 - АВ 50А, 16мм2 - АВ 80А)
То есть на моей схеме можно оставить на кухонные розетки АВ 20А.
Таким образом, согласитесь, что ваше утверждение
ksiman написал : Ваша схема никуда не годится
сомнительное. Чего реально не достает в моей схеме и что просто необходимо исправить? Буду благодарен за советы.
25.02.2013 в 14:13:27
Tariq написал : То есть на моей схеме можно оставить на кухонные розетки АВ 20А.
Таким образом, согласитесь, что ваше утверждение сомнительное.
Не путайте защиту кабеля с защитой розеток (16А) и выключателей (10А) Ставить АВ 16А на свет (1,5мм) и 20А на розетки (2,5) - нельзя, при этом 40А на плиту (6) - можно