03.03.2013 в 19:29:59
На данных фотографиях электрика представлена мало. Но на некоторых фото видно, как сделаны штробы, вкривь и вкось, видно как проложен провод, если я не ошибаюсь, что то типа дешового ПУНПа. Распайки там, которые не нужны совсем. Не удивлюсь, если свет и розетки всё на одном проводе идут. Не видно блоков коробок для слаботочки вместе с силовыми розетками... Была бы моя квартира- я всё поудалял бы из кривых штроб, и переделал....
03.03.2013 в 19:30:15
Грэй написал : Почему?
Вроде уже писали. Или упустил? Нормальный кабель, нормальный квартирный щиток с группами, защитой и т.д., отсутствие промежуточных соединений в стене (от щитка - нужного места, без разрывов), точки в нужных местах, с запасом, не те 5 штук (утрировано), которые развели непонятно куда строители. Как то так.
03.03.2013 в 19:56:30
best83 написал : На кухне 2 розетки - это нормально?
можно добавить, если мало. Зачем всЁ-то переделывать?
Юрий-Электр написал : Но на некоторых фото видно, как сделаны штробы, вкривь и вкось,
кривые штробы, насколько я понимаю в электрике - на силу тока не влияют. Не?
helios1969 написал : Нормальный кабель, нормальный квартирный щиток с группами, защитой и т.д., отсутствие промежуточных соединений в стене....точки в нужных местах, с запасом, не те 5 штук (утрировано), которые развели непонятно куда строители.
Так расставьте точки куда надо, зачем полностью - то всю электрику менять? И где вы видите, что кабель плохой, где видите промежуточные соединения, щиток тоже на фотках не представлен. Все новостройки сдаются как положено: и щиток есть, и группы есть, и защита, и кабель нормальный..2,5 мм. Не понимаю .
03.03.2013 в 20:05:15
Грэй написал : Все новостройки сдаются как положено
Интересное высказывание!!!!
Грэй написал : можно добавить, если мало. Зачем всЁ-то переделывать?
Я не доверяю подрядам, это как с пластиковыми окнами. Ни в одной новостройке не видел качественных окон и их установки(элитные комплексы не беру в расчет). Т.е. другими словами, к Вам приходят в квартиру и говорят что Ваша кровать будет стоять здесь и только здесь!!! Так должно быть? Либо Продавайте квартиры с уже готовым ремонтом, либо вообще там ничего не делайте. Это мое мнение, ни в коем случае никому не навязываю.
03.03.2013 в 20:06:21
Грэй написал : И где вы видите, что кабель плохой
А где Вы видите что хороший????
03.03.2013 в 20:11:29
Грэй написал : кабель нормальный..2,5 мм.
Каким образом вы определили сечение кабеля 2, 5 мм.кв. Может марку кабеля назовёте ?? и скажите, сколько жил в кабеле ???
Грэй написал : Все новостройки сдаются как положено
Неужели ??? Получается- народ не знает о этом и всё переделывает !!??
Вообще это тема про то, что мы видим на фото- должна обсужаться в разделе
03.03.2013 в 20:28:30
Юрий-Электр написал : Начнёт зак стенку сверлить, и бац- попадёт в кабель. Штроба то сделана не строго вертикально, а
Для этого надо соблюдать охранную зону -20 см в каждую сторону .
03.03.2013 в 20:31:40
Микаэл написал : Начнёт зак стенку сверлить, и бац- попадёт в кабель. Штроба то сделана не строго вертикально, а
Для этого надо соблюдать охранную зону -20 см в каждую сторону .
т.е вы допускаете, что штробу можно делать от балды, как получится ???
03.03.2013 в 22:42:36
Грэй написал : Зачем всЁ-то переделывать?
Ваше право!
Грэй написал : И где вы видите, что кабель плохой
Я. как бы по опыту :)
Грэй написал : где видите промежуточные соединения
а коробки нафига на фото, куда кабель приходит в верхней трети стены?
Грэй написал : кабель нормальный..2,5 мм
марку и производителя в студию! в кач-ве примера - в леруа продается кабель по 28р/м и по 50р/м (цены приблизительные, порядок тот). Оба 3*2,5. Так вот тот, что по 28 - даже 2мм2 не имеет, да тот, что по 50 - 2,35 (емнип). Это по замерам. Всякое, конечно случается, может и нормальный пихнули, но чаще - самое дешевое уг от застройщика. 3*6, кстати на плиту - 4,5мм2 в реале тут недавно был. С маркировкой - тоже все как положено было :) "Охранная зона" это, в створе розеток - ниже, в створе выключателя - вся вертикаль. Ни больше-ни меньше.
Микаэл написал : охранную зону -20 см в каждую сторону
04.03.2013 в 06:08:55
helios1969 написал : Сообщение от Грэй Посмотреть сообщение где видите промежуточные соединения а коробки нафига на фото, куда кабель приходит в верхней трети стены
То есть, вы предлагаете сделать разводку БЕЗ РАСПРЕДКОРОБОК ВООБЩЕ? :swoon
04.03.2013 в 10:56:48
Грэй написал : вы предлагаете сделать разводку БЕЗ РАСПРЕДКОРОБОК ВООБЩЕ?
Да, да, да, именно так !!! Сделать разводку в гофро-рукаве по полу. Cверху будет стяжка...
04.03.2013 в 12:55:11
Грэй написал : БЕЗ РАСПРЕДКОРОБОК ВООБЩЕ?
а только так и должна быть сделана НОРМАЛЬНАЯ электрика. И никак по другому.
04.03.2013 в 13:13:08
helios1969 написал : а только так и должна быть сделана НОРМАЛЬНАЯ электрика. И никак по другому.
А для чего так сложно? Чтоб контуры каждой комнаты(минимум - два, я так понимаю) были полностью независимыми? И сколько кабеля уйдёт при таком варианте?
04.03.2013 в 13:16:01
Медный написал : Чтоб контуры каждой комнаты(минимум - два, я так понимаю) были полностью независимыми? И сколько кабеля уйдёт при таком варианте?
Читайте темы:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу