03.03.2013 в 17:51:05
Добрый день.
Этого не может быть, ан-нет, оно есть.
Поднимаем рычаг смесителя вверх - вода идет теплая, но не горячая, даже на максимуме, даже спустя минуту. Поднимаем пипку переключения на душ при том же положении рычага - горячая. Я даже физики такого явления не понимаю. Картридж, фильтр крана - ведь всё это не влияет в данной ситуации никак на темпераутуру... Если это важно - нагрев воды идет через двухконтурный котел Mora, но опять же не понимаю, как это может быть связано.
У вас есть идеи? Заранее спасибо Вам!
03.03.2013 в 17:56:49
У меня тоже самое. Но я на это как то внимания не обращаю.Когда переключаю на лейку просто заново настраиваю .
03.03.2013 в 18:03:00
Сопротивление в лейке душа больше чем в носике смесителя поэтому вода в котле успевает прогреться.
03.03.2013 в 18:09:40
DimaGl
да мы время выжидаем очччень хорошо, можно и полчаса спускать - не помогает.
Мастер Игорь
Стало невозможно набрать _горячую_ ванну - вот и озадачился...
03.03.2013 в 18:24:01
Разное давление горячей и холодной воды на входе смесителя. А у душа и излива смесителя разное сопротивление трубок. Как предположение - одна вода передавливает другую при различных вариантах положения переключятеля.
03.03.2013 в 19:04:30
Открутите лейку от шланга и параллельно открутите аэратор от излива. Проверьте что получилось с водой без этих сопротивлений. Скорее всего и выяснится причина.
03.03.2013 в 20:40:23
DimaGl написал : Сопротивление в лейке душа больше чем в носике смесителя
именно
POMOR написал : Разное давление горячей и холодной воды на входе смесителя. А у душа и излива смесителя разное сопротивление трубок. Как предположение - одна вода передавливает другую при различных вариантах положения переключятеля.
как то Вы все усложнили. А если только теплая сторона открыта?
Но даже если оба крана открыты, вода пойдет туды куды легче(гусак, душ).
10-40-99@mail.ru
03.03.2013 в 20:51:21
Никакой мистики. Если в трубе ГВС давление больше чем в трубе ХВС, то так и должно быть. Сопротивление лейки больше, чем сопротивление излива. Вот горячая вода и "передавливает" холодную. Некотрые сантехники это явление в своих целях используют. Чистят ХВС обратным потоком. Под аэратор закручивают рублевую монету, оба крана наполную открывают и гонят горячую воду в трубу с холодной. В случае с котлами имеет значение плотность воды. У горячей она ниже, получается тоже самое. Подробнее данные эффекты описаны в учебниках по физике и гидромонике.
03.03.2013 в 21:14:04
Сам механизм переключения режимов тоже надо смотреть, если получится.
04.03.2013 в 01:08:17
Надо посчитать скорость излива воды, поставьте ведро и наполните до краёв засекая время через душ и через излив. Как узнаете - напишите, ответ вероятно и вам будет ясен касимов дело говорит
04.03.2013 в 02:16:36
Medtech написал : Надо посчитать скорость излива воды, поставьте ведро и наполните до краёв засекая время через душ и через излив. Как узнаете - напишите, ответ вероятно и вам будет ясен касимов дело говорит
касимов дело говорит, это понятно. Там посложнее дело будет:
Так просто не решается - это надо на месте смотреть. В том числе и по котлу, у которого тоже не сложилось стать на российском рынке лидером продаж...
04.03.2013 в 02:33:42
Дядя Сёма° написал : так и должно быть. Сопротивление лейки больше, чем сопротивление излива. Вот горячая вода и "передавливает" холодную.
касимов написал : Через лейку движение воды медленнее,котел нагревает больше.И наоборот.
Вот не знаю ТОЧНО, что именно, но что одно из этих двух - 99,9%. :applause:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу