Аватар пользователя
enzo

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Москва

Сообщений: 32

12.03.2013 в 10:07:55

Так как стоимость играет не последнюю роль, то рискну упростить щит с учетом замечаний, скажите насколько такой вариант будет рабочим и нормальным для повседневной жизни?

Второй вариант:

0
Вложение
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

12.03.2013 в 14:50:54

enzo написал : Так как стоимость играет не последнюю роль, то рискну упростить щит с учетом замечаний, скажите насколько такой вариант будет рабочим и нормальным для повседневной жизни?

Второй вариант:

Экономия это конечно хорошо, но до разумных пределов :) Поставьте хотя-бы ещё одно УЗО для розеток СУ и бойлера

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

12.03.2013 в 15:25:11

не нужно весь свет под одно узо ,. под узо только свет ванной и свет лоджии. в принципе можно и то и то под одно узо . а так схема для повседневной жизни покатит вполне.

+

ksiman написал : Поставьте хотя-бы ещё одно УЗО для розеток СУ и бойлера

0
Аватар пользователя
enzo

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Москва

Сообщений: 32

12.03.2013 в 15:27:28

ksiman написал : Экономия это конечно хорошо, но до разумных пределов :) Поставьте хотя-бы ещё одно УЗО для розеток СУ и бойлера

Согласен :) Добавляю еще одно УЗО, как теперь схемка? Если все нормально, то выложу список конкретных компонентов для утверждения.

Итак, третий вариант:

0
Вложение
Аватар пользователя
enzo

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Москва

Сообщений: 32

12.03.2013 в 15:31:42

Metall написал : не нужно весь свет под одно узо ,. под узо только свет ванной и свет лоджии. в принципе можно и то и то под одно узо . а так схема для повседневной жизни покатит вполне.

А если весь свет будет под УЗО, это хуже?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

12.03.2013 в 15:40:10

enzo написал : А если весь свет будет под УЗО, это хуже?

В принципе, это допустимо

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

12.03.2013 в 15:40:40

enzo написал : А если весь свет будет под УЗО, это хуже?

да . под узо освещения ставятся только влажных и опасных зон. это ванная и лоджия/балкон. ставьте это все под 16/10 узо. ( на карйняк 16/30) вы же не хотите чтобы весь свет погас во всей квартире при срабатывания узо в ванной ?

в любом случае свет ванной со светом других комнат под одно узо не ставится..

0
Аватар пользователя
enzo

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Москва

Сообщений: 32

12.03.2013 в 15:56:59

Metall написал : да . под узо освещения ставятся только влажных и опасных зон. это ванная и лоджия/балкон. ставьте это все под 16/10 узо. ( на карйняк 16/30) вы же не хотите чтобы весь свет погас во всей квартире при срабатывания узо в ванной ?

в любом случае свет ванной со светом других комнат под одно узо не ставится..

Да, я что-то об этом не подумал, поэтому вносим изменения:

Также сразу выкладываю список компонентов, которые подобрал под эту схему, все ли верно:

  1. Автоматический выключатель 1-полюсный SH201L C16 АВВ 11 шутк
  2. Автоматический выключатель 1-полюсный S201 C10 АВВ 6 штук
  3. Автоматический выключатель 2-полюсный S202 C32 АВВ 1 штука
  4. Автоматический выключатель 2-полюсный S202 C63 АВВ 1 штука
  5. Выключатель дифференциального тока 2мод. FH202 AC-40/0,03 АВВ 3 штуки
  6. Дифференциальный автоматический выключатель 2 мод. DSH941R С16 30мА ABB 1 штука
  7. Реле электромеханическое блокировочное E251-230 ABB 1 штука
  8. Бокс в нишу 36 мод. 300х545х90мм Серый с непрозр. дверцей с верт. подвеской IP40 АВВ Europa 1 штука :)
0
Вложение
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

12.03.2013 в 16:01:06

да по схеме нормуль.

а че бокс серый?

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

12.03.2013 в 16:02:02

enzo написал : Дифференциальный автоматический выключатель 2 мод. DSH941R С16 30мА ABB 1 штука

а это куда ??

УЗО нужно а не диф автомат.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

12.03.2013 в 16:13:45

Неплохо бы провести на кухню как минимум 2 розеточные линии :) И на кой нужен "Автоматический выключатель 2-полюсный S202 C63 АВВ 1 штука"

Вместо выключателя нагрузки? ABB E202r 63А 2 полюса - подойдёт лучше

Автоматики берите лучше из одной серии - или все SH201L или все S201

0
Аватар пользователя
enzo

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Москва

Сообщений: 32

12.03.2013 в 17:13:16

Такс, исправляю свои косяки :)

Новый список оборудования:

  1. Автоматический выключатель 1-полюсный S201 C16 АВВ 11 штук
  2. Автоматический выключатель 1-полюсный S201 C10 АВВ 6 штук
  3. Автоматический выключатель 2-полюсный S202 C32 АВВ 1 штука
  4. Выключатель дифференциального тока 2мод. F202 AC-40/0,03 АВВ 3 штук
  5. Выключатель дифференциального тока 2мод. F202 AC-16/0,01 АВВ 1 штука
  6. Реле электромеханическое блокировочное E251-230 ABB 1 штука
  7. Рубильник ABB 2-полюсный E202r 63A рычаг красный 1 штука
  8. Бокс в нишу 36 мод. 293х533х118мм Белый с непрозр. дверцей с верт. подвеской, IP40, АВВ Unibox 1 штука

А схема последняя нормальная, можно по ней собирать щиток? Также интересует дополнительная линия розеток на кухню, можно ее на отдельный автомат на то же УЗО, что и первая линия повесить или как-то по-другому делать нужно?

Также вдогонку вопрос по кабелю, 3х1,5 и 3х2,5 хочу взять Севкабель NYM, а вот на ввод и на варочную какие марки лучше брать?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

12.03.2013 в 17:29:36

Дополнительную линию на кухню подключите к существующему УЗО через АВ С16 На ввод и варочную берите NYM или ВВГнг-LS Вместо F202 AC-16/0,01 АВВ ставьте F202 AC-25/0,03 АВВ Остальное вроде нормуль

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

12.03.2013 в 17:30:04

enzo написал : Также интересует дополнительная линия розеток на кухню, можно ее на отдельный автомат на то же УЗО, что и первая линия повесить или как-то по-другому делать нужно?

под тоже узо можно повесить.

enzo написал : А схема последняя нормальная, можно по ней собирать щиток?

да

0
Аватар пользователя
enzo

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Москва

Сообщений: 32

12.03.2013 в 17:42:00

Супер, спасибо! :-) А доп. линия на кухню я так понимаю не помешает, т.к. там много потребителей энергии?

0