ksiman написал : Охотно верю. В холодильниках никогда раньше не встречал компрессора мощностью меньше 100Вт. Видимо прогресс...

Вот собственно мой шильдик

0
Вложение
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

13.03.2013 в 23:34:54

Олег_В написал : Что скажете?

Линия сплитов - он один ? Вентиляторы - подключать сечением 2,5 мм2 ? Ну лоджия - свет 3*2,5 мм2 бодро,но как вариант. А в квартирном щите коммутационный вводной аппарат не предусмотрен ? ну и

Solovey написал : Скажите, а вот те места где на 1 автомат по 4 кабеля приходит...? Это в щитке фазные шинки ставить будете?

Олег_В написал : Если ставить шинки,

то

Олег_В написал : З.Ы. Хотел поместиться в щиток 2*12

отпадает ...

0

И это пройдёт ...

Олег_В
Олег_В
Новичок

Регистрация: 13.03.2013

Краснознаменск

Сообщений: 13

14.03.2013 в 08:31:30

serj12 написал : Линия сплитов - он один ? Вентиляторы - подключать сечением 2,5 мм2 ? Ну лоджия - свет 3*2,5 мм2 бодро,но как вариант. А в квартирном щите коммутационный вводной аппарат не предусмотрен ?

Serj12 бодро ответили. Спасибо.

  1. Сплиты (кондеи) масимум закладываю 2шт. (они вроде как максимум по 2,5кВт идут.
  2. Вентиляторы переброшу на группу света ванной/туалета/кухни
  3. Со светом лоджии решил что пусть вся лоджия на одном автомате висит
  4. По вводному автомату в щитке как раз не знаю. Надо чтобы вводной в подъезде был и в квартире, или допускается только в квартире/подъезде?

Щиток на площадке в подъезде:

На квартиру приходят свет и розетки на старых автоматах + новый автомат для кухни. (только не помню какой из них С25 или С32). Номиналы старых черных автоматов не разглядел, но попробую сегодня получше посмотреть.

Чтобы не ставить шинки или ставить их минимальное кол-во допускается ли объединять провода (допустим свет ванна, туалет, кухня) где-нибудь в распаечной коробке какими-нибудь гребенками или "зажимками"? Опыта с электрикой мало и продумать очень тяжело.

Спасибо всем кто помогает!

0
Вложение
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

14.03.2013 в 09:15:01

Олег_В написал :

  1. Вентиляторы переброшу на группу света ванной/туалета/кухни

Это правильная мысль. Особенно если учесть, что вентилятор в ванной обычно включается вместе со светом.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

14.03.2013 в 10:22:03

Олег_В написал : стоит ли при переносе щитка в квартиру оставлять вводной автомат в подъезде или лучше его поставить в квартирном щитке?

Тут требование - коммутационный аппарат перед счётчиком счётчиком для возможности обслуживания оного + энергетики используют этот момент для ограничения мощности путём установки АВ определённого номинала + защита отходящего кабеля в квартиру

Олег_В написал : Надо чтобы вводной в подъезде был и в квартире, или допускается только в квартире/подъезде?

Тут возможны варианты 1.АВ в подъезде - в квартире ничего - возможны походы в подъезд в неподходящее время 2.АВ в подъезде - АВ в квартире - вроде как глупо - два дублирующих друг друга АВ 3.ВН(выключатель нагрузки) в подъезде - АВ в квартире - тоже вроде ничего,но вводной кабель в пролёте в смысле защиты и энергетики подозревают тебя в отборе мощности 4.АВ в подъезде - ВН в квартире - тут вроде все довольны - есть возможность отключить квартирный щит не выходя в подъезд,энергетики ни в чём тебя не подозревают,кабель вводной под защитой,но ,зараза,почему-то манагеры считают что ВН более продвинутый аппарат и цена у него больше чем у АВ :( Вот и думай что воплощать ...

0

И это пройдёт ...

Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

14.03.2013 в 10:25:52

Solovey написал : Скажите, а вот те места где на 1 автомат по 4 кабеля приходит...? Это в щитке фазные шинки ставить будете? Или эти кабели до щитка объединяются?

можно вагу 222 415 поставить , а от нее одним проводом , того же сечения к автомату. но если есть место то имхо лучше изолированную шину.

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

14.03.2013 в 10:27:37

Олег_В написал : Чтобы не ставить шинки или ставить их минимальное кол-во допускается ли объединять провода (допустим свет ванна, туалет, кухня) где-нибудь в распаечной коробке какими-нибудь гребенками или "зажимками"? Опыта с электрикой мало и продумать очень тяжело.

обычно это соединяют как раз в распаечной коробки , возле самого помещения , чтобы сократить кол-во кабеля. можно сделать РК возле щита , и в ней все соединить. пайкой/опрессовкой

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

14.03.2013 в 10:30:30

serj12 написал : 1.АВ в подъезде - в квартире ничего - возможны походы в подъезд в неподходящее время

в квартирном щите обязательно должен стоять вводной коммутационный аппарат который обесточивает всю квартиру (кроме неотключаемых линий) . это может быть как и УЗО , дифавтомат, автомат , рубильник , ВН...

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

14.03.2013 в 10:55:57

Олег_В написал : Сплиты (кондеи) масимум закладываю 2шт

Тогда два АВ - под один чревато

Олег_В написал : Номиналы старых черных автоматов

Судя по эстетике подключений в щите - не стоит там ничего смотреть и трогать,а самое разумное обратиться к организации которая обслуживает данное творение с просьбой убрать не нужное и подключить 1(один)вводной кабель в квартиру,желательно через двухполюсный АВ.

Олег_В написал : Чтобы не ставить шинки

Шина-гребёнка используется для подключения модульных аппаратов в щите,а ещё есть шинки для подключения проводников общих для одного УЗО,например.

Олег_В написал : допускается ли объединять провода (допустим свет ванна, туалет, кухня) где-нибудь в распаечной коробке какими-нибудь гребенками или "зажимками"?

Безусловно,последняя тенденция - объединять их в подрозетниках,обходясь без распаячных коробок,добиваясь тем самым доступности и улучшая эстетику жилища(некоторые не любят лицезреть крышки от РП на свеже отделанных стенах)

Олег_В написал : Опыта с электрикой мало и продумать очень тяжело.

Сначала составляешь группы потребителей,затем оптимизируешь(компануешь),затем создаёшь структуру начинки щита для обслуживания пожеланий по подключаемому оборудованию руководствуясь обще известными нормами и требованиями

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

14.03.2013 в 10:59:29

Metall написал : в квартирном щите обязательно должен стоять вводной коммутационный аппарат который обесточивает всю квартиру

Кому он должен?В подъездном щите есть и достаточно,остальное по желанию,кто мешает выйти и отключить вводной АВ ?

0

И это пройдёт ...

Олег_В
Олег_В
Новичок

Регистрация: 13.03.2013

Краснознаменск

Сообщений: 13

14.03.2013 в 12:23:50

serj12 написал : Судя по эстетике подключений в щите - не стоит там ничего смотреть и трогать,а самое разумное обратиться к организации которая обслуживает данное творение с просьбой убрать не нужное и подключить 1(один)вводной кабель в квартиру,желательно через двухполюсный АВ.

К организации точно буду обращаться по изменению ввода. Спасибо.

serj12 написал : Тогда два АВ - под один чревато

Чревато по мощности? Если так, то почему нельзя под 25А автомат поставить? Допустим кондей: Мощность в режиме охлаждения 2600 Вт Потребляемая мощность при охлаждении 990 Вт (не понимаю что есть что при охлаждении)

Кстати, зачем АВ ставить? и еще Спасибо за участие