DED@ПВО написал : Ух.... нормально будет то как!!!!!! Изъясняйтесь пожалуйста правильно!!!

ответ не понял. троллинг прошу умерить:-)

0
mikron
mikron
Новичок

Регистрация: 11.06.2013

Москва

Сообщений: 59

05.08.2013 в 00:13:24

DED@ПВО написал : Ух.... нормально будет то как!!!!!! Изъясняйтесь пожалуйста правильно!!!

нормально заменить на правильно. правильно ли будет если опн- 0.38 поставить между pen и фазой?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

05.08.2013 в 00:14:08

mikron написал : ответ не понял. троллинг прошу умерить:-)

Вы что не понимаете что будет если на РЕN кинуть три фазы....???Правильно писАть надо! Правильно будет установить ОПН-0,38 между фазами и РЕN. Но ни как не кинуть фазы на PEN!!!

0
mikron
mikron
Новичок

Регистрация: 11.06.2013

Москва

Сообщений: 59

05.08.2013 в 00:18:41

DED@ПВО написал : Вы что не понимаете что будет если на РЕN кинуть три фазы....???Правильно писАть надо! Правильно будет установить ОПН-0,38 между фазами и РЕN. Но ни как не кинуть фазы на PEN!!!

прошу прощения, заработался сегодня. выше уточнил что между ними опн)

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

05.08.2013 в 00:20:27

mikron написал : ошу прощения, заработался сегодня. выше уточнил что между ними опн)

Прочитал. Так правильно.

0
mikron
mikron
Новичок

Регистрация: 11.06.2013

Москва

Сообщений: 59

05.08.2013 в 00:24:29

DED@ПВО написал : Прочитал. Так правильно.

а фазы на pen это конечно круто))))) так какие предохранители надо ставить то???

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

05.08.2013 в 00:40:21

mikron написал : так какие предохранители надо ставить то???

Такие чтобы в рабочем режиме не перегорали. Обычно ставят до ОПН порядка 250А.

0
nikspec
nikspec
Новичок

Регистрация: 22.05.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 39

31.10.2013 в 14:27:50

Legrand предлагает бюджетное решение (7000 руб за 4-х полюсный УЗИП). Больше платить пока не готов.

Инструкция по установке http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-ru/NP-FT-GT/0064KL8-01.pdf

Iimp всего 8кА. Стоит-ли ставить? :eek:

Исходные данные: Три фазы. Заземление на столбе садоводства имеется. От столба садоводства идёт 10 м ВЛ до моего ж/б столба на участке. На моём столбе висит ВА и счётчик. Далее идёт броня по землёй в дом (15 метров). На доме молниприёмника и дополнительного заземления нет :confused:

Проще всего поставить его в ГРЩ в доме, но не понимаю куда его заземлить тогда. Своего заземления у дома не закопано.

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

31.10.2013 в 14:34:33

Если у дома нет контура заземления, то и УЗИП не поставить

0
nikspec
nikspec
Новичок

Регистрация: 22.05.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 39

31.10.2013 в 14:42:49

ksiman написал : Если у дома нет контура заземления, то и УЗИП не поставить

А поставить УЗИП на столб? У столба есть заземление.

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

31.10.2013 в 14:55:20

На столб вполне возможно, но для этого придётся:

  • ставить на столб герметичный ящик
  • вставлять внутрь ящика УЗИП + элементы его защиты
  • вести в этот ящик все 4 провода со столба + заземление

При этом полной защиты дома без заземления всё равно не будет :(