Бориска66 написал : он НЕ отсутствует

,если речь идет об регуляторе давления кондетсации(скорость вент.)И если он есть(в чем я уверен в обратном),но не держит режим,то нафиг такое барахло ,тем более за не малые деньги..

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

26.03.2013 в 18:17:55

Fresh, я бы так громко не назвал девайс работа которого, напрямую зависит от температуры, давление он к сожалению удержать априори не может ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Fresh

Местный

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

26.03.2013 в 23:00:28

Бориска66,

Бориска66 написал : я бы так громко не назвал девайс

..допустим,мне не повезло-попалась некондиция(место датчика тепр.было физически обозначенно,но он отсутствовал).Но,ни одну пятилетку имел дело с Тадираном-там было больше признаков интелекта,а он был обычным середничком ...

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

27.03.2013 в 10:44:14

Вообще-то для этого используют девайсы типа KVR ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Fresh

Местный

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

27.03.2013 в 23:21:07

KVR,KVC-это из другой оперы..,сам знаешь.и как минимум привет гарантии.А за такие деньги должно быть -поставил и забыл.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

28.03.2013 в 08:47:06

Fresh написал : KVR,KVC-это из другой оперы..,сам знаешь.и как минимум привет гарантии.А за такие деньги должно быть -поставил и забыл.

Да из другой, но они то как раз конденсацию и держат, потому как предназначены для этого ...

А те штучки-дрючки что замедляют вентилятор, не могут ...

Хотя с поддержанием более или менее нормального режима по конденсации и обеспечения оптимальных защит компрессора, нормально подходит SC4 ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Fresh

Местный

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

28.03.2013 в 22:17:43

Бориска66,-мне нечем крыть,Вы как всегда правы..И чуть из опыта:был один агрегат с признаками несорармерности компрессор\кондетсатор-испаритель,впаяли KVC -через сутки,двое кондиционер уходил в штопор.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

28.03.2013 в 22:37:32

Fresh, только не воспринимайте нашу беседу как спор, это чисто так, теоретическое рассуждение ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Fresh

Местный

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

28.03.2013 в 23:57:16

Бориска66,полностью согласен!Если что,Вы меня одной левой..Куда мне с двумя высшими (неначатыми-балы перебрал оба раза :D ).

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу