Собственно вопрос чем паковать.
Суть проблемы. С крыши спустилась пара гофротрубы DN12. Вошла в фитинги DN12-3/8 ВР. Все это чудо нужно подключить к насосной группе с резьбой 3/4" НР.
Чем запаковать переход 3/8" ВР-3/4" НР, если летом температура может достигать 180 град. Может анаэроб?
У кого есть опыт - подскажите.
Дополнительно. давление в системе до 6 бар.
С рядом фитингов вопрос решился. Фитинги переточили и проложили плоскую фторопластовую прокладку. Осталась одна проблема - как запаковать вентиль 1" на патрубок накопительной буферной емкости.
Вопрос к старой гвардии, владеющей дедовскими секретами. Чем паковали фитинги на паровом отоплении?
Еще раз повторюсь, давление 6 бар и температура 180 градусов.
Чисто в порядке мозгового штурма - стеклонить + термостойкий нейтральный силиконовый герметик.
Можно подумать что раньше паропроводы монтировали на , но можно использовать и , главное подумать и правильно задать вопрос.
Решил проблему с помощью нити тефлоновой Uniflon . Подробно на .
Недорого, удобно работать.
Есть киношка . Вроде все понятно и правдиво.