11.04.2013 в 18:50:15
Простите за дремучесть, что такое РЕХ?
11.04.2013 в 20:13:00
iv.iv написал : А если на МП(металлопласте)написано PEX al PEX ?:)
Это значит, что внутренний и внешний слои МП трубы выполнены из сшитого полиэтилена. Ещё там может быть написано РЕХ/Al/РЕ, как у Рехау, или PERT/Al/PEHD, как у Керми, ну и т.д.
11.04.2013 в 21:16:54
Скажу как новичок. черные пнд трубы на голубых фитингах - самое простое для чайника (скважину летом к даче подключал). ПП - на втором месте. Когда купил утюг за 1200р с плавным регулятором - спаял штук 6 уголков и переходов на столе для тренировки - проще быть не может. Пытался поломать и погнуть - как влитые. Ценник на ПП - 2р за переход и 4р за угол90 просто волшебные. МП при мне 8 лет назад рабочие ставили - ничего особо сложного, но подтёки есть на соединениях, не нравится.
На самом деле, очень волнует другой вопрос - чем разводить в стяжке к батареям отопление в новостройке?!
11.04.2013 в 21:21:25
Campan, Вам как новичку, по секрету:
В стяжке разводить лучше МП трубой потолще, например Рехау-Штабил, если, конечно, проектом вашего дома предусмотрено использование пластика.
11.04.2013 в 21:30:26
SCB написал : Campan, Вам как новичку, по секрету:
- МП и ПП это трубы выполненные из материалов имеющих разные температурные диапазоны. И разделять их следует не по удобству монтажа, а по сфере применения.
- Если ваши рабочие, которые ставили вам МП, накрутили так, что текут соединения, то виноват не МП, а кривые руки рабочих.
В стяжке разводить лучше МП трубой потолще, например Рехау-Штабил, если, конечно, проектом вашего дома предусмотрено использование пластика.
Секрет то понятен. По этой причине и купил утюг для ХВС и ГВС в новой хате и в бане. А вот про отопление ещё не изучал вопрос, но у техниксана всё гибкой проложено. Это и есть тот хвалёный МП с полиэтиленом сшитым?
11.04.2013 в 21:35:02
Campan написал : Это и есть тот хвалёный МП с полиэтиленом сшитым?
И тот то же, хотя я , например хвалю не только его, но и Компайп и Керми.
13.04.2013 в 09:20:15
Друзья, "нарисовалась" проблема - помогите грамотно ее решить. Живу в доме, построенном 9 лет назад. Отопление - не герметичная система с расширительным баком на чердаке и встроенным маломощным насосом после газового котла, т.е. какого-либо существенного давления в системе нет. Несколько дней назад обнаружил влажную стену (обои) под вертикальной трубой (разводка отопления). Труба металлопластиковая, снаружи вся потрескалась (вдоль трубы трещинки длиной 1-2 см) и через эти трещинки сочится вода. Осмотрел все трубы разводки отопления (металлопластик) - 50% - в трещинах. Температура теплоносителя не более 60 градусов. Т.к. эта текущая труба была на 2 этаже, то решил слить воду с отопления до уровня данной трубы ( чтоб не текло, и потом когда будет время ремонтировать), соответственно отключил отопление. Когда теплоноситель (вода) в отопительном контуре остыл - потекло несколько соединений МП на первом этаже. Вопросы:
13.04.2013 в 13:09:39
Gorr написал :
- Трещины на металлопластике и соответственно течи это свойства МП, зависимые от периода эксплуатации? и нужно все менять (геморрой!!!) на другой материал?
Качественный МП не трескается со временем. Вам установили подделку.
Gorr написал :
- Образовавшиеся течи после остывания отопления требуют только поддяжки и как определить усилие. (есть опыт, когда строители дома на чердаке соединение затянули таким усилием, что кольцо просто прорезало трубу ПМ и оттуда текло).
Затяните плотно, без упирания ногами в соседние стены. Но, судя по первому вопросу, вам всё равно всё менять надо.
13.04.2013 в 16:48:04
Срезал плохой текущий кусок - на нем написана фирма LEMEN. Я купил HENCO - Бельгия, по принципу "что дороже" (61р/м), хотя был еще МП VALTEK (Россия) (кажется так) по 39р. Если все переделывать, то метраж будет значительно больше чем сейчас и стоит переплачивать за Бельгию? Еще вопрос: на чердаке переход от стальной трубы на МП выполнен через переходник, так "сосок" на МП без резинок (даже места для них не вижу) но сам по себе как "елочкой" ребристый - это нормально или поменять на "с резиновыми колечками"?
13.04.2013 в 16:55:50
Gorr написал : Я купил HENCO - Бельгия, по принципу "что дороже" (61р/м), хотя был еще МП VALTEK (Россия) (кажется так) по 39р. Если все переделывать, то метраж будет значительно больше чем сейчас и стоит переплачивать за Бельгию?
Ну вы же уже купили!И кто его знает что за Хенко....
Gorr написал : и стоит переплачивать за Бельгию?
13.04.2013 в 19:25:22
[QUOTE=iv.iv;3768059]Ну вы же уже купили!И кто его знает что за Хенко....]
Но еще не ставил............, т.ч. если это .........., то можно купить и другой МП
13.04.2013 в 20:17:41
SCB написал : Качественный МП не трескается со временем. Вам установили подделку.
Откуда такая уверенность, что подделка? Ставите диагноз вслепую - через астральную связь? :a
13.04.2013 в 20:42:48
Симптомы показательны
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу