виит написал :
Если жилой дом построен с учетом современных требований , в нём проходит по всем этажам общий проводник , достаточного сечения и согласованности в системе электроснабжения для данного дома..
А после этого приходят умельцы и вся эта система летит к чертям...
виит написал :
Ежели такого ,согласованного с системой электроснабжения , проводника в общедомовом хозяйстве нет, то ,что бы мы связанное с электросетью не подцепили к СУП -будет являться грубым нарушением..
А он вам писал про Дополнительную Систему Уравнивания Потенциалов - обеспечить связь между открытыми металлическими частями в отдельно взятой ванне,а есть там СУП в доме ...
serj12, Да понятно дело, что и СУП в старых домах рушат эти "умельцы" повсеместно и ДСУП в новых.. Да что там говорить..И эксплуатирующим дома организациям как-то не особо интересно что есть там какой-то СУП ещё.. Трубу стояка заузили при ремонте - шум до потолка будет .. Систему уравнивания потенциалов вообще к чертям разорвали и ни кто не вспомнит о ней даже.. В большинстве случаев, к сожалению, так и происходит..
А по поводу моих разногласий с Alex-Alex, Вы не внимательно весь диалог прочли..
serj12,
Не знаю зачем Вы заострили внимание на перечислении предположений каким именн ообразом Alex-Alex выполняет заземление розеток в сан. узлах..
Вопрос о наличии ДСУП в квартире автора топика отпал в первых сообщениях. Далее Alex-Alex предложил к рассмотрению вариант выполнить эту ДСУП и подключить туда третий полюс розетки.. Я внес свои возражения на сей счет.
Примерно так складывался диалог.. Только не понимаю что это Вам даёт и что в итоге хотите до нас донести :confused:
при отсутствии в подъездном щите магистрали РЕ висит в "воздухе" и как правило не подключён в розетке ...А корпус аппарата физически присутствует в помещении.
Спасибо всем, кто ответил!
Итак, я так понял, что нужно:
1)соединить кабелем типа ПВ-1 6 кв.мм ванну с остатками стального стояка ХВС. Уточняющее обстоятельство - вводные краны на стояках находятся у меня в с/у через стенку от ванны. Нужно протянуть кабель от ванны в с/у к этим местам подключения? (Кстати, забыл указать, что полотенцесушитель не меняли, он остался стальным и подключен как и было. Сам ПС также в ванне, а его выводы с подключением к магистрали находятся через стенку в с/у. В этом случае его также нужно соединять кабелем с...чем именно? и надо ли?)
2) Алюминиевый потолок также нужно заземлить, связав с ХВС.
3) Поставить УЗО на розетку стиралки и в идеале на свет.
4) Светильники в потолок подключить через трансформатор, который вывести за пределы ванны.
Наверное, что-то еще. Подскажите?
Alex-Alex написал :
ДСУП является ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ для всех ванных и душевых помещений.
Позвольте полюбопытствовать, вот ванна акриловая или из композитной смолы а-ля каменная, канализация пластиковая, отопление и водоснабжение полипропилен. Так и зачем в ванной СУП, ДСУП и прочие «первые блюда» ?
dr.deth написал :
3) Поставить УЗО на розетку стиралки и в идеале на свет.
4) Светильники в потолок подключить через трансформатор, который вывести за пределы ванны.
УЗО до разделительного трансформатора абсолютно бесполезно. Если ставите разделительный трансформатор на освещение в с/у (я себе так сделал - свет и вентиляция - на трансформатор 300 Вт), то УЗО на освещение ставить бессмысленно.
dr.deth написал :
1)соединить кабелем типа ПВ-1 6 кв.мм ванну с остатками стального стояка ХВС. Уточняющее обстоятельство - вводные краны на стояках находятся у меня в с/у через стенку от ванны. Нужно протянуть кабель от ванны в с/у к этим местам подключения? (Кстати, забыл указать, что полотенцесушитель не меняли, он остался стальным и подключен как и было. Сам ПС также в ванне, а его выводы с подключением к магистрали находятся через стенку в с/у. В этом случае его также нужно соединять кабелем с...чем именно? и надо ли?)
да, соединить все открыты металлические элементы между собой. В идеале - к стальным стоякам
dr.deth написал :
2) Алюминиевый потолок также нужно заземлить, связав с ХВС.
Andrey12 написал :
dr.deth
извините, что немного не по теме...Уверены, что на вашу сталинскую ванну есть акриловый вкладыш?
знаете на 100%?
Да, нашел несколько компании через параллельную ветку этого форума. Пока не устанавливали вкладыш, но в трех компаниях, куда я звонил, сказали, что нашу ванну вкладыши есть. единственный нюанс -у нас ванна, если смотреть на нее сверху вниз, получается прямоугольная - такие вкладыши есть. а вот если она овальная, то тут надо их замерщиков вызывать,т.к. не факт, что то, что у них есть, подойдет именно для такой ванны.
Alexiy написал :
УЗО до разделительного трансформатора абсолютно бесполезно. Если ставите разделительный трансформатор на освещение в с/у (я себе так сделал - свет и вентиляция - на трансформатор 300 Вт), то УЗО на освещение ставить бессмысленно.
Для собственного понимания уточняю - трансформатор 220/12 В, который буду использовать для подключения освещения ванной - он же "разделительный трансформатор"??? А какого производителя посоветуете? И где посмотреть варианты (магазины типо Леруа и Касторамы почему-то не блещут ассортиментом трансформаторов и встраиваемых влагозащитных светильников...)?
хммм..понятно. спасибо. а как тогда правильно организовывать освещение? в навесной реечный потолок планируется 3 светильника с галогенками на 12 В + отдельный светильник над зеркалом на светодиодах (рассчитываю на его потребление 9-12 В). Что использовать для такой схемы? Какой трансформатор(ы) использовать?