ksiman написал :
УЗО 100мА на 60 импульсных БП -
и что ему будет?
haramamburu написал :
будет вышибать от 60ти ИБП..
с чего вдруг?
kanashpioner написал :
ksiman , как мне объяснили , УЗО сравнивает ток нуля с суммарным током фаз и при их неравенстве, которое образуется при отваливании нуля, отключается .
это вас ввели в заблуждение самые натуральные лже-электрики
НЕМЕЦ написал :
в системе ТТ диффток УЗО должен быть не более 30mA.
кто сказал?! Плюньте в него.
kanashpioner написал :
местный инженер велел. ну типа TN-C-S наводит помехи на оборудование связи
очевидно, он у вас там и есть главный лже-электрик. Ему бы переаттестацию внеочередную устроить на текущую группу допуска в связи со служебным несоответствием...
ВТБ! написал :
В таких случаях обычно делают отдельное технологическое заземление (FE).
совершенно верно. Пресловутый рис. 1.7.7 ПУЭ это наглядно показывает.
kanashpioner написал :
получается требуется еще контур.
ни в коем случае!
НЕМЕЦ написал :
Это скорее ОПН
тот чёрный грибок - это ОПН-0,38
kanashpioner написал :
нашел УЗО 300 мА а бывает больше?
бывает и 500 мА и 1000 мА, но редко