НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

30.03.2013 в 11:30:10

kanashpioner написал : ТТ, потому что местный инженер велел. ну типа TN-C-S наводит помехи на оборудование связи от сторонних потребителей

kanashpioner написал : в здание идет сип со столба и заходит в ВРУ,если можно так назвать пластмассовый ящик для автоматов. ВРУ состоит: !)УЗО 4-х полюсное 2)АВ 32 А ,подключенный до УЗО, (с этого автомата провод 4Х4 мм2 идет ко мне длиной около 50 м

УЗИП нет? Так с ВЛ быстрее "прилетит" чем от сторонних потребителей. Грозовой сезон на носу.

0
kanashpioner
kanashpioner
Новичок

Регистрация: 29.03.2013

Канаш

Сообщений: 16

30.03.2013 в 11:35:24

НЕМЕЦ написал : УЗИП нет? Так с ВЛ быстрее "прилетит" чем от сторонних потребителей. Грозовой сезон на носу.

УЗИП это черный цилиндр, который стоит на столбе и подключен между фазой и заземлением?

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

30.03.2013 в 11:49:46

Это скорее ОПН. Фоток бы...

kanashpioner, вот есть тема: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=182917

0
kanashpioner
kanashpioner
Новичок

Регистрация: 29.03.2013

Канаш

Сообщений: 16

30.03.2013 в 12:24:49

НЕМЕЦ написал : Это скорее ОПН. Фоток бы...

kanashpioner, вот есть тема: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=182917

НА СТОЛБЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОПН тема интересная . а на счет УЗИП спросил местного электрика --они долго думал и сказал , что оно не требуется совсем и это лишняя железяка. походу что такое УЗИП он не знает

0
пяпа
пяпа
Резидент

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

30.03.2013 в 12:47:50

kanashpioner написал : боюсь ноль отвалится и кранты всему оборудованию

Стабилизатор напряжения семисторный\тиристорный не?

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

31.03.2013 в 17:19:37

НЕМЕЦ написал : Нельзя, в системе ТТ диффток УЗО должен быть не более 30mA.

Пункт ПУЭ или ГОСТа, пожалуйста.

kanashpioner написал : все время вышибает 4-х полюсное УЗО 100 мА, поставил обычный АВ, теперь ночи не сплю--боюсь ноль отвалится и кранты всему оборудованию.система ТТ .

В соответствии с ПУЭ, п.1.7.59 при ТТ УЗО – обязательно. Однако, нет указаний о его уставке. Поэтому, промерьте ток утечки и поставьте такое УЗО, которое заведомо выбивать не будет. Учтите, что УЗО считается нормальным, если срабатывает от тока, равного половине уставки. А советы

НЕМЕЦ написал : втихаря прикрутитесь к контуру здания,

лучше не выполняйте: серверная действительно, как правило, просит

ВТБ! написал : отдельное технологическое заземление (FE).

0
kanashpioner
kanashpioner
Новичок

Регистрация: 29.03.2013

Канаш

Сообщений: 16

01.04.2013 в 11:48:26

нашел УЗО 300 мА а бывает больше?

igor1 написал : Пункт ПУЭ или ГОСТа, пожалуйста. В соответствии с ПУЭ, п.1.7.59 при ТТ УЗО – обязательно. Однако, нет указаний о его уставке. Поэтому, промерьте ток утечки и поставьте такое УЗО, которое заведомо выбивать не будет. Учтите, что УЗО считается нормальным, если срабатывает от тока, равного половине уставки. А советы лучше не выполняйте: серверная действительно, как правило, просит

спасибо за совет, но как измерить ток утечки не совсем понимаю.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

01.04.2013 в 15:41:43

ksiman написал : УЗО 100мА на 60 импульсных БП -

и что ему будет?

haramamburu написал : будет вышибать от 60ти ИБП..

с чего вдруг?

kanashpioner написал : ksiman , как мне объяснили , УЗО сравнивает ток нуля с суммарным током фаз и при их неравенстве, которое образуется при отваливании нуля, отключается .

это вас ввели в заблуждение самые натуральные лже-электрики

НЕМЕЦ написал : в системе ТТ диффток УЗО должен быть не более 30mA.

кто сказал?! Плюньте в него.

kanashpioner написал : местный инженер велел. ну типа TN-C-S наводит помехи на оборудование связи

очевидно, он у вас там и есть главный лже-электрик. Ему бы переаттестацию внеочередную устроить на текущую группу допуска в связи со служебным несоответствием...

ВТБ! написал : В таких случаях обычно делают отдельное технологическое заземление (FE).

совершенно верно. Пресловутый рис. 1.7.7 ПУЭ это наглядно показывает.

kanashpioner написал : получается требуется еще контур.

ни в коем случае!

НЕМЕЦ написал : Это скорее ОПН

тот чёрный грибок - это ОПН-0,38

kanashpioner написал : нашел УЗО 300 мА а бывает больше?

бывает и 500 мА и 1000 мА, но редко

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

01.04.2013 в 17:15:55

Alexiy написал : с чего вдруг?

будет.. про третьи гармоники в курсе? Я вообще.. на компьютерные классы стараюсь УЗО не ставить.. практика..

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

01.04.2013 в 17:23:48

Дело не только в гармониках. В компьютерных БП повышенная емкостная утечка из-за фильтрующих конденсаторов на корпус.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

01.04.2013 в 17:41:08

И это тоже..

просто проэктанты этого как правило.. или не знают.. или не учитывают..

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу