И с чего такая жуткая боязнь обрыва ноля? Если кривой монтаж - так только исправлять.
Да, хочу из своего опыта предостеречь от применения гирлянды из ИБП (допустимы три - по одному на фазу, если мощность ВСЕЙ нагрузки 3- 4 кВА.). Если не получается по мощности - надо более мощный ИБП брать. У меня и 30-кВА три фазы вход - три фазы выход применяются во весь рост.
Все забывают про ток заряда батарей после восстановления напряжения (а могут и "мозги" ИБП его включить просто в процессе) и про то, что ИБП 5й или 9й категории (не хиленький "ВАСК") ещё и стабилизатор напряжения - и за счёт чего он повышает его? А что у "средних маленьких", что у "средних больших" - ток из сети для зарядки АБ практически одинаковый, только по времени разница. И что один помощнее на заряд Ампер восемь из сети возьмёт, что четыре более слабых в параллель по столько же... Ясен принцип?
Да, будь на входе хоть ИБП три фазы вход - три фазы выход, хоть по одному однофазнику на фазу - при обрыве нуля они отключатся от сети и перейдут на батареи...
П.С. ПРи применении по одному однофазнику на фазу - от каждого СВОЯ НЕЙТРАЛЬ, как после УЗО! НЕ ОБЬЕДИНЯТЬ!!!