Аватар пользователя
baziliov

Местный

Регистрация: 24.04.2011

Львов

Сообщений: 673

01.04.2013 в 11:13:25

vlkam написал : Еще один товарищ с незалежной мне с пеной у рта и оскорблениями доказывал, что газконтроль на газовых приборах не нужен

товарищ явный дурак,потому что взялся спорить с дураком;)

0
Аватар пользователя
Анди

Местный

Регистрация: 27.03.2013

Воронеж

Сообщений: 49

01.04.2013 в 11:16:05

Glaen21 написал : Какое у Вас ГВС? Что там с бойлером?

Газовый Бойлер 8,4 кВат - в инструкции написано: "...приточное отверстие из расчета 6 кв.см на 1 кВат устройства, но не менее 100 кв.см..." По отводу газов написано , что должна быть тяга 0,015мБар.

0
Аватар пользователя
vitex73

Местный

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

01.04.2013 в 11:34:04

baziliov написал : товарищ явный дурак,потому что взялся спорить с дураком[/quote Мне- смешно..Хотя, если следовать этой логике, то я - такой же..Но- с себя посмеяться бывает полезно..Да, и ты,

baziliov, тоже- споришь с дураком..Что касается этого [quote="baziliov;3742485"]ну че ты нагнетаешь,это ж не вентиляция бактериологической лаборатории.если он все сделает сам и не потратит денег-то уже будет всем доволен.пох на кубы,дует слегка,лучче чем совсем без вентиляции-вот и славно

Как говорит Ув.Ким: и прав, и неправ..По мне- больше, неправ..Я объяснял свою точку зрения..Он, ведь, не кусок хлеба, у меня отнимает..Будь это так- "керосинил" быя, в личку ТС, по тихому, и, тем более , на Кима, бы, не ссылался..Это быдло- идею гробит..Тут- дело принципа..

vlkam написал : Тут vitex73 прав.

Я, в этом вопросе,- везде прав..Дубина..Чем раньше до тебя, это, дойдет- тем лучше..

vlkam написал : Эти "тарелки на распределителях" называются диффузоры.

Чего-чего, кретин?

vlkam написал : И этот тоже с Украины. Там прям какая то аномальная зона неадекватов.

Предлагаю всем задуматься- не много ли неадекватных- на одного адекватного?

0
Аватар пользователя
Анди

Местный

Регистрация: 27.03.2013

Воронеж

Сообщений: 49

01.04.2013 в 11:36:32

vitex73, Спасибо за совет. Поправьте меня если я заблуждаюсь, Установка имеет четыре режима: 1.Супер быстрый 350м. куб. 160 Па 2.Быстрый 350куб. 80 Па

  1. Медленный 210 куб. 25 Па 4 Супер медленный 115 куб 9 Па и вместе с тем: 350 куб.м/ч - это номинальный рабочий объем при нулевом сопротивлении сети. Мне понадобиться 273 куб.м. в номинальном режиме. На сети заложил 22% потерь. Если считать по людям, 300 куб.м - 15% на потери. А конкретнее про людей: объем легких человека 3л (5л-профессиональный спортсмен), в среднем 20 вдохов в минуту 3*20*60=3,6 куб.м/ч. При максимальном форсированном дыхании профессиональный спортсмен вдыхает 12 куб.м/ч.

Я распределил объем на каждого человека, номинально по 35 куб.м/ч, где бы он не находился. Если все соберуться у кого-то в спальне, кратковременно можно и окно открыть. Если установка будет работать на минимуме (115 куб.м/ч), то по 11,5 куб.м /ч на человека.

0
Аватар пользователя
vitex73

Местный

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

01.04.2013 в 11:42:25

Анди написал : 0,015мБар

Это- 1.5 Па..А, теперь посмотрите расход газа, и определите тр. объем воздуха для горения..Потом, подумайте- к чему, я это написал?.

0
Аватар пользователя
Анди

Местный

Регистрация: 27.03.2013

Воронеж

Сообщений: 49

01.04.2013 в 12:11:31

Утром проснулись с 7.00 до 9.00 режим 350, Ушли на работу 9.00 до 17.00 режим 115,
Пришли с работы 17.00 до 22.00 режим 350, Легли спать 22.00 до 7.00 режим 210,
Так ведь она работает?

0
Аватар пользователя
vitex73

Местный

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

01.04.2013 в 12:28:24

Анди написал : заложил 22%

Это Ваше, ГЛАВНОЕ, заблуждение.Главной Вашей проблемой- является располагаемое давление при Ваших параметрах помещения..160 Па- это немного..80- практически, НИЧЕГО..Один доп. фильтр G3- 20-30Па, глушитель- до 10Па, нагреватель- 20-30Па ит.д. А, Вы- о каких то 22%, речь ведете..Единственное, что в Вашей( подчеркиваю)ситуации, позволяет о чем либо- говорить- это Ваш карт- бланш по потолкам..Это позволит, для начала- избежать плоских сечений- которые, просто, "удавят" Вашу установку..Из моей практики инд. систем, пусть, и не сильно большой, сравнительно с другими( Ким), самое маленькое сопротивление, имела сеть на квартиру 89 м2- 85 Па..Все остальное, в этих площадях- 100Па и более..Бросьте заниматься ерундой, садитесь за учебники, если не хотите выбросить деньги, или , может быть, Вас устроит

baziliov написал : пох на кубы,дует слегка,лучче чем совсем без вентиляции-вот и славно

за 3000-4000 денег?(Именно столько, и получится, не обольщайтесь) Напоминаю за пост95

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12660

01.04.2013 в 12:30:58

Анди написал : .... Если все соберутся у кого-то в спальне, кратковременно можно и окно открыть....

Механика с ЕВ работать не будет. Как только откроете окно одно из двух вымрет как мамонт. А может и оба сразу .....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Glaen21

Местный

Регистрация: 19.02.2012

Чебоксары

Сообщений: 481

01.04.2013 в 12:31:21

Анди написал : 350 куб.м/ч - это номинальный рабочий объем при нулевом сопротивлении сети.

Нет. 350 м3/час - это на каком-то тестовом сопротивлении завода изготовителя, в мануале на каком - не нашел. А на свободных входах у Вас будет более 600 м3/час.

Почему я такое утверждаю? Я тестил LGH-250rx-5e на нулевом сопротивлении входов и сети. Я табличку эту выкладывал на Форум. Расход при этом в режиме "Высокий" был 515 М3/час. И это еще я не включал режим "Очень высокий". Так что будьте поаккуратней. Как бы не в(з)лететь.

0
Аватар пользователя
Анди

Местный

Регистрация: 27.03.2013

Воронеж

Сообщений: 49

01.04.2013 в 12:36:32

vitex73 написал : Это- 1.5 Па..А, теперь посмотрите расход газа, и определите тр. объем воздуха для горения..Потом, подумайте- к чему, я это написал?.

Спасибо за дельное замечание. Расход газа 1,069 куб.м /час. + 9 куб.м/час воздуха = 10 Теперь: Коэффицент температурного расширения воздуха 0,00366, температура выхлопа 200 градусов цельсия, Высота над уровнем моря 126м, Средне годовое давление 765 мм.рт.ст = 0.13332 кПа Шутка.

С запасом умножу на 2 получаем 20 куб.м/час на бойлер надо добавить.Правильно?

0
Аватар пользователя
vlkam

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Тула

Сообщений: 1945

01.04.2013 в 12:40:19

vitex73 написал : Чего-чего, кретин?

Не стоит недооценивать предсказуемость тупизны (с) Я так и знал, что ты среагируешь.

Ну чтож каждый в состоянии сам определить, как правильно называется "тарелки на распределителях" Это очень просто, достаточно спросить яндекс

Вот что такое распределители http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8

Много тут "тарелок" ? Прямо скажем мало, и под ключевое слово "распределитель" они не попадают

А теперь смотрим что такое диффузор : http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%84%D1%83%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%8B&uinfo=sw-1903-sh-897-fw-1678-fh-598-pd-1

Все в "тарелках" сплошняком.

Вот так довольно просто убедится, кто тут кретин, а кто нет.

0
Аватар пользователя
Анди

Местный

Регистрация: 27.03.2013

Воронеж

Сообщений: 49

01.04.2013 в 12:43:07

Glaen21, http://www.mitsubishielectric.com.au/assets/LEG/LOSSNAY_LGH_RX5.pdf вот хорошее описание. На графике : 350 куб.м она гарантировано дает при внешнем статическом давлении(external static pressure) 100 Па. А при сопротивлении = 0Па 500 куб.м/ч А мы уже говорили о занижении реальных характеристик ПВУ.

0
Аватар пользователя
vitex73

Местный

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

01.04.2013 в 12:50:11

Glaen21, Верьте мне- с Вами не хочу ругаться..Но вот это

Glaen21 написал : Я тестил

Не предполагает этого

Glaen21 написал : 515 М3/час

Повторяю- вы меряли определенное сечение, СРАЗУ ЗА МЕСТНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ..Выход из установки- есть РЕЗКОЕ СУЖЕНИЕ ПОТОКА..Ни о каких корректных измерениях, В ЭТОМ СЛУЧАЕ- речь идти НЕ МОЖЕТ..Выдает установка то, что они заявили+-..Яне поддерживаю Кима, в его гипотезе, касающейся изб.напора, для "защиты от дурака"..Их, меньше всего, волнуют "наши дураки"..А вот уровни звук.давления- волнуют весь мир..Более напорный вент- автоматическм, означает - повышенный шум..В, конце концов, господа- это ЯПОНИЯ..Дисциплина во всем, на самом высоком уровне..

0
Аватар пользователя
vitex73

Местный

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

01.04.2013 в 12:56:54

vlkam написал : А теперь смотрим что такое диффузор : http://images.yandex.ru/yandsearch?t...78-fh-598-pd

Диффузором, в таком случае, именуется ВСЕ ИЗДЕЛИЕ, НЕДОНОСОК ТУПОЙ..Есть еще академическое определение диффузора..Но тебе, с твоим козьим мозгом- этого не понять .. Я, назвал эти составляющие ВОЗДУШНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ, определенного типа(!!!), тарелками, для упрощения понимания сути сказанного топик стартером..Он, пока еще, не произвел на меня впечатления"законченного идиота"..Ты же, даже на это определение, -УЖЕ НЕ ТЯНЕШЬ..

0
Аватар пользователя
vlkam

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Тула

Сообщений: 1945

01.04.2013 в 13:00:06

vitex73 написал : НЕДОНОСОК ТУПОЙ.....Но тебе, с твоим козьим мозгом- этого не понять ..

Ну вот, сразу понятно, кто тут кретин, а кто нет ;)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу