Shum_Inc
Shum_Inc
Местный

Регистрация: 07.03.2006

Челябинск

Сообщений: 131

09.09.2006 в 21:04:18

Живём в 2х комнатной квартире (улучшенная планировка, 54 м2, потолок 2.50м, последний этаж 9эт дома, угловая, застеклённая лоджия), въехали относительно недавно, но уже чувствуется проблема с ветниляцией помещения :( По разговорам вроде бы это известная проблема последних этажей - штатная вентиляция в доме на них работает хуже всего + планируем ставить евроокна, следовательно приток свежего воздуха по умолчанию отсутствует.
Из вариантов - способ простой (текущий) - переодическое ручное проветривание, и способ сложный - установка принудительной вентиляции. По первому варианту и так всё ясно, однако есть несколько проблем:

  1. Требуется постоянный контроль, т.е. на ночь оставить все форточки открытыми не всегда можно, т.к. ночью температура может существенно опустится.
  2. Невозможно проветривание в наше отсутствие. По идее было бы идеально делать полное проветривание когда нас нет - никого не продует, да и приходить с работы в проветренную квартиру приятно :) Препядствий тут два:
    а) Жена переживает за отсавленные форточки, т.к. последний этаж, могут залезть легко и т.п. б) Осенью/зимой это нереально, т.к. будет очень холодно, если оставить проветривать на весь день. Если первая ещё как-то решается (сигнализация и пр.), то вторая - увы :(

Посмотрел информацию по венто-установкам - агрегаты состоящие из вентиряторов, создающих хорошее давление (отдельно на приток и вытяжку), фильтров, шумодавов, нагревателей/охладителей и рекуператоров. Понял что изобретать велосипед не надо, всё уже есть :) Однако вариант отпал практически сразу - ориентировочная стоимость просмотренных вариантов от 8 - 10 тыс. евро и до бесконечности :(:(:( Для нас - не вариант 100%

Однако вентиляцию-то хочется, отсюда собственно вопрос: существуют ли БЮДЖЕТНЫЕ варианты, подобные таким венто-установкам ?
Хотелось бы минимум - вентиляторы на приток/вытяжку, фильтры, нагрев воздуха (колорифер + возможно рекуператор), приемлемый уровень шума (установку планирую монтировать в застеклённой лоджии). Рассматриваю вариант самосборной системы из отдельных узлов :) Бюджет - $2000 максимум, понимаю что это не много, но за эти деньги хотелось бы получить только железо, "мозги" остаются за мной - система управления будет реализована на ПК, уже есть наработки (в виде снития показаний с датчиков температуры и управление силовыми устройствами практически в реальном времени).

Был бы раз ЛЮБОЙ информации по этой теме, однако без экзотических треднодоставаемых вариантов - всё таки живём мы на Урале, а не в Москве, соответственно выбор тут "несколько" меньше :)

0
Shum_Inc
Shum_Inc
Местный

Регистрация: 07.03.2006

Челябинск

Сообщений: 131

09.09.2006 в 22:13:43

Ещё один момент - в приложении нарисовал примерный план квартиры и запланированные воздуховоды (извиняюсь за качество - под рукой был только paint).

Собственно вопрос: какой из каналов стоит сделать приточным, а какой вытяжным ? И вообще - правильно ли расположены воздуховоды ?

P.S. Хочу использовать каналы сечением 200х600мм, что бы как можно меньше отъедать и без того не большую высоту потолка, затем заделать их гипсокартоном (а-ля многоуровневый потолок, но только по периметру комнаты). Думаю если обернуть воздуховоды шумоизоляцией + гипсокартон - бутерброд будет не толще 250-270мм.

0
Вложение
Shum_Inc
Shum_Inc
Местный

Регистрация: 07.03.2006

Челябинск

Сообщений: 131

10.09.2006 в 19:57:31

напутал - воздуховоды не 200х600 а 200х60 мм :)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.09.2006 в 20:10:36

Боюсь, что в рамках вашего бюджета вам стоит остановиться на варианте приточной установки. Конкретные модели вам видимо порекомендуют...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.09.2006 в 20:13:00

А, да, рекомендую забыть про самостоятельные мозги на основе ПК. Я уж не говорю, про то, что ошибки вам дорого обойдутся, но это просто мало надежно - ПК легко виснет в долгосрочном режиме и есть риск однажды зимней ночью не проснуться потому как в квартире станет уличная температура... Да и в моноблочной приточной установке мозги уже все есть.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.09.2006 в 20:15:37

Shum_Inc написал : напутал - воздуховоды не 200х600 а 200х60 мм :)

Про такие воздуховоды тоже предлагаю забыть. Идеальный воздуховод по аэродинамике - круглый. Потом - квадратный. Предел вытягивания прямоугольного - 1 к 2. У вас же 1 к 3 с лишним, а такой вариант не работает, он просто не имеет смысла по сравнению скажем с 100х60 (которого вам вряд-ли хватит). Так что придется подумать и о том, чтобы воздуховод был толще по высоте, как бы не хотелось сохранить место под потолком...

0
Shum_Inc
Shum_Inc
Местный

Регистрация: 07.03.2006

Челябинск

Сообщений: 131

10.09.2006 в 21:10:09

Спасибо за информацию :) Почитал подробнее темы на старом форуме - понял что реально собрать из компонентов в пределах 1000у.е. что вполне приемлимо для меня. Остаётся однако проблема с доступностью некоторых вещей (особенно датчиков давления и т.п. - по сути всего кроме вентиляторов :( )

Про воздуховоды - при всём желании не могу использовать круглые воздуховоды :( Высота потолка - 2.5м, а это очень мало, и отъедать (пусть только по периметру комнаты) ещё 20см высоты (при использовании 150мм воздуховодов) нет никакого желания. Сделать выступ на потолке можно более широким - например положить там два 200х60 рядом (получится конструкция 400х60), это будет смотреться нормально, но с круглыб будет слишком большой выступ :( К тому же при моих объёмах (хочу вентилировать две комнаты по 17 и 12 м2) получается около 220 м3/час при троекратной прокачке, при воздуховодах 200х60 скорость в них 5м/с, при использовании сдвоенных - соответственно 2.5м/с. Длинна их получается одного всего около 4м по прямой, а вот второго около 11м с шестью изгибами на 90градусов (плавными), по этому думал сделать короткий прямой для притока, а длинный - для обратной тяги.

0
GEO-Tr
GEO-Tr
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2678

11.09.2006 в 09:30:11

2Shum_Inc готовая приточка Бризарт - посмотри на их сайте. У нее выходное отверстие под d160, но можно ведь и уменьшить под воздуховод d125. Я у себя такую сделал для проветривания 3-х комнат, но еще не присоединил решетки... но пока все работает.
Воздуховод в зале придется прятать в короб из ГКЛ...но вможно дизайнерским решением обыграть этот момент...хорошо, что только на одной стене этот короб будет, а в десткой - вообще все нормально, т.к. решетка будет в стене.

0
Shum_Inc
Shum_Inc
Местный

Регистрация: 07.03.2006

Челябинск

Сообщений: 131

12.09.2006 в 12:21:46

В том-то и дело, что воздуховодов у меня будет два - приток и вытяжка, иначе Imho зимой будет невозможно проветривать - рекуператора не будет, а одним только тэном нагремать как-то не хочется.

Думаю придётся делать самодельные воздуховоды, т.к. подходящих в продаже я не нашел (что бы были не выше 30см в высоту и достаточной ширины) - под потолком сделать короб из ГКЛ, он же будет являться стерками воздуховода. Единственное как лечше тогда сделать шумоизоляцию ?

0
GEO-Tr
GEO-Tr
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2678

12.09.2006 в 16:52:40

2Shum_Inc и вытяжка... ну круто..:-). А нафига? У себя я думаю. что приточноый воздух прекрасно будет вытягиваться через ванную и кухню и все будет проветриваться "на автомате".

0
Shum_Inc
Shum_Inc
Местный

Регистрация: 07.03.2006

Челябинск

Сообщений: 131

12.09.2006 в 18:12:22

2 GEO-Tr Программа минимум у меня конечно сделать хотя бы приточку, т.к. невозможно просто без вентиляции, а форточное проветривание слишком неудобно - во-превых даже настеж открытые окна летом не помогают в безветренную погоду - просто нет притока воздуха :( во-вторых даже при ветре вечером проветришь всё, а утром такая духота в квартире (это при том, что пока нас с женой всего двое) :( Для вытяжки у меня вариант либо оставить как есть, либо ставить принудительный вентилятор на стандартную вытяжку - тут есть риск что она вообще просто плохо работает (забита, давление неправильное и пр), или при принудиловке будет дуть не только вверх, но и к соседям вниз. Другой вариант - вытяжка отдельно, через опять же лоджию - тут нет недостатков предыдущих вариантов + сохранение части тепла за счёт рекуператора, хотя конечно дополнительный короб вентиляционный.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.