ВадимС написал : УЗО есть на линиях?
уверен что нету. там похоже целое состояние нужно на все щиты потратить.
09.04.2013 в 13:06:50
ВадимС написал : УЗО есть на линиях?
уверен что нету. там похоже целое состояние нужно на все щиты потратить.
09.04.2013 в 13:10:53
greg111 написал : может кто-то с батареи берёт ноль?
Очень на то похоже.
Следование моим советам вредит кошельку
09.04.2013 в 13:19:58
танкомастер написал : меня волнует ,почему сантехников током бьёт от труб? ведь уравнивание потенциалов выполнено и в хорошем состоянии
Вероятно трубу местами заменили на пластик. Если стоит эл.водогрейка будет бить через водяной столб. У мя такое было.
09.04.2013 в 13:25:22
танкомастер написал : Рабочие нули имеют хорошее соединение, перемычки между нулём и РЕ присутствуют.
Перемычка должна быть одна единственная - на ГЗШ чтобы рабочие токи не разветвлялись и не текли по элементам системы уравнивания потенциалов и по трубам
Что делать - убирать все перемычки между между нулём и РЕ (кроме единственной перемычки на вводе) и жёстко пи?*%ть кованным сапогом того, кто придумал их установить, чтоб неповадно было. Контур СУП, наоборот, должен иметь как можно больше точек присоединения к корпусам оборудования и проводящим коммуникациям. Кроме того, СУП должна охватывать всё здание по периметру.
Возможно, также, заземляющее устройство здания отгнило нахрен и ток стекает не на него, а на трубы и в землю - отсюда напряжение на трубах, а его там быть не должно. Также проверяйте сопротивление рабочего проводника - почему ток предпочитает стекать в землю, а не течь через кабель?
09.04.2013 в 13:51:57
танкомастер
Мы правильно понимаем, что все стояки в здании пятипроводные?
Следование моим советам вредит кошельку
09.04.2013 в 18:28:49
cтояки на щиты освещения и розетки пятипроводные. в столовую и на вентиляцию уходят четырёхпроводки,а заземление берётся от контура. В щитовой получается 3 шт ВРУ ,в каждой ВРУ своя N шина на изоляторах и перемычка на общую стальную раму ,свареную из уголка,а к этой раме приварен пруток,идущий от заземлителя.Раньше все N и РЕ провода были приболчены к раме,в 2009г. инспектор Ростехнадзора выдал предписание установить отдельные N шины на изоляторах.
Alexiy написал : Возможно, также, заземляющее устройство здания отгнило нахрен и ток стекает не на него
и я к этому склоняюсь:(
09.04.2013 в 18:39:23
ВТБ! написал : С какой стороны от узла: ближе к заземлителю или ближе к щиту?
ближе к щиту
09.04.2013 в 21:10:29
танкомастер написал : В щитовой получается 3 шт ВРУ ,в каждой ВРУ своя N шина на изоляторах и перемычка на общую стальную раму
PEN от ввода заведён на шину N и уже от неё перемычка? Нарушение, спасибо за него инспектору. Сечение шины PE по стали какое? Сечение перемычек? Прутка к заземлителю?
Впрочем, всё это, скорее всего, не имеет отношения к проблеме.
ВадимС написал : замерьте ток на трубах на разных этажах, там где он впервые увеличивается, вероятно и находится утечка
А вот это - непосредственное. Под подозрением прежде всего контакты PEN в столовой и вентиляционной. А также возможные перемычки в пятипроводке. Возможно, что и ДСУП на этажах отсутствуют.
Следование моим советам вредит кошельку
10.04.2013 в 09:21:12
ВТБ! написал : PEN от ввода заведён на шину N и уже от неё перемычка? Нарушение, спасибо за него инспектору. Сечение шины PE по стали какое? Сечение перемычек? Прутка к заземлителю?
Впрочем, всё это, скорее всего, не имеет отношения к проблеме.
PEN от ввода заведёны на стальную раму ,а от рамы перемычка на N шину алюминий 150мм2. ппруток на землю сталь квадрат 15х15
в столовой вообще змеиное царство- кабели на оборудование приходят в стальных трубах ,к этим трубам приварен пруток контура и к этим же трубам приварены болты и присоединён N -нашлась перемычка! но это всё по проекту!
опа бегемота!
10.04.2013 в 10:13:41
танкомастер написал : нашлась перемычка! но это всё по проекту!
Кованным сапогом, товагищи! Кованным сапогом!!! и. сдаётся мне, перемычка там - не единственная... Ищите ещё...
10.04.2013 в 10:23:21
танкомастер написал : PEN от ввода заведёны на стальную раму ,а от рамы перемычка на N шину алюминий 150мм2. ппруток на землю сталь квадрат 15х15
Зря я инспектора оклеветал.
танкомастер написал : но это всё по проекту!
Всё верно - TN-C. Против этой утечки мер нет - она "законная".
танкомастер написал : Пруток от заземлителя на улице приходит в узел,обходит его по периметру ,собирая все трубы сваркой и через стену уходит в щитовую где так же собирает все корпуса щитов.
Проводник от заземлителя должен подключаться непосредственно к ГЗШ. Проводники основной СУП тоже должны быть отдельными, 25кв.мм по меди. Рассматривать сам пруток в качестве ГЗШ нельзя - его сечение недостаточно.
По-хорошему надо устроить ГЗШ, одну - посколько вводы не обособленные. К примеру, стальной полосой достаточного сечения по периметру узла.
В любом случае надо подключить к шине (или хотя бы временно к прутку) арматуру пола - если она есть. Если нет - сделать стяжку со стальной сеткой (и тоже подключить).
Alexiy написал : Кованным сапогом, товагищи! Кованным сапогом!!!
Проект нарушать нельзя.
Следование моим советам вредит кошельку
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу