27.08.2013 в 22:08:11
Alexiy написал : даже не в этом дело... стальной сильфон, порезанный на кусочки (от розетки до розетки) просто нереально использовать в качестве "неразрывного" проводника.
Так же мала толщина стенок сильфона...
27.08.2013 в 22:11:56
трубы - можно применять и как заземлитель и как защитный проводник...
27.08.2013 в 22:19:06
Alex-Alex написал : трубы - можно применять и как заземлитель и как защитный проводник...
Стальные... Удельное сопротивление стали 0,103-0,137 Ом*мм[sup]2[/sup]/м Если использовать тонкостенный сильфон в качестве защитного проводника автомат может не сработать из за высокого сопротивления цепи...
27.08.2013 в 22:24:43
Alex___dr, а как же
1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться: 1) специально предусмотренные проводники:
[*]жилы многожильных кабелей;
[*]изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;
[*]стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;
2) открытые проводящие части электроустановок:
[*]алюминиевые оболочки кабелей;
[*]стальные трубы электропроводок;
[*]металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления.
27.08.2013 в 22:36:41
Alex-Alex написал : а как же
А так же:> 1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве PE-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи. Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям: 1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений; 2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости.
Сильфону из нержавейки, невесть как соединенному в коробках до цеховой трубной разводки из ВГП трубы на сварке далеко как до Луны.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
27.08.2013 в 23:08:07
Alex-Alex написал : Alex___dr, а как же
Alex-Alex написал : стальные трубы электропроводок;
А так...
Alex___dr написал : Удельное сопротивление нержавеющей стали 12Х18Н10Т ~0,8 Ом*мм2/м
Alex___dr написал : Стальные... Удельное сопротивление стали 0,103-0,137 Ом*мм2/м
Alex-Alex написал : жилы многожильных кабелей; изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами; стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;
Alex___dr написал : Удельное сопротивление меди 0,015 - 0.0162 Ом*мм2/м
Alex-Alex написал : алюминиевые оболочки кабелей;
Удельное сопротивление алюминия 0,0262-0,0295 Ом*мм2/м
27.08.2013 в 23:29:49
Alex___dr написал : А так...
а уж - как это делать правильно - другой вопрос.
в .т.ч. сильфон. - не проблема соединить и посчитать - сопротивление. подходит или нет.
27.08.2013 в 23:39:32
Alex-Alex написал :
- просто читаем: стальные трубы. МОЖНО.
Вам уже написали...
1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве PE-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи. Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям: 1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений; 2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости.
Проводимость сильфона с толщиной стенки 0,3-0.5мм и удельным сопротивлением ~0,8 Ом*мм[sup]2[/sup]/м будет на пару порядков меньше проводимости стальной трубы с толщиной стенки 2мм и удельным сопротивлением 0,103-0,137 Ом*мм2/м
28.08.2013 в 09:13:43
Более того. Сопротивление цепи фаза - трубопровод и далее должно обеспечить срабатывание УЗО и только. Зачем же пропускать сверхтоки через трубу? Можно легко прожечь.
28.08.2013 в 09:15:19
.., выполняется или нет п. 1.7.122. Возможно да, возможно нет, я не знают. - по уд. сопротивлению и толщине стенки 0.3 мм - этого утверждать нельзя.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.