Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

27.08.2013 в 22:08:11

Alexiy написал : даже не в этом дело... стальной сильфон, порезанный на кусочки (от розетки до розетки) просто нереально использовать в качестве "неразрывного" проводника.

Так же мала толщина стенок сильфона...

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

27.08.2013 в 22:11:56

трубы - можно применять и как заземлитель и как защитный проводник...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

27.08.2013 в 22:19:06

Alex-Alex написал : трубы - можно применять и как заземлитель и как защитный проводник...

Стальные... Удельное сопротивление стали 0,103-0,137 Ом*мм[sup]2[/sup]/м Если использовать тонкостенный сильфон в качестве защитного проводника автомат может не сработать из за высокого сопротивления цепи...

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

27.08.2013 в 22:24:43

Alex___dr, а как же

1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться: 1) специально предусмотренные проводники:

[*]жилы многожильных кабелей;

[*]изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;

[*]стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;

2) открытые проводящие части электроустановок:

[*]алюминиевые оболочки кабелей;

[*]стальные трубы электропроводок;

[*]металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.08.2013 в 22:36:41

Alex-Alex написал : а как же

А так же:> 1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве PE-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи. Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям: 1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений; 2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости.

Сильфону из нержавейки, невесть как соединенному в коробках до цеховой трубной разводки из ВГП трубы на сварке далеко как до Луны.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

27.08.2013 в 22:38:42

Kamikaze написал : А так же:

это ясно.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

27.08.2013 в 23:08:07

Alex-Alex написал : Alex___dr, а как же

Alex-Alex написал : стальные трубы электропроводок;

А так...

Alex___dr написал : Удельное сопротивление нержавеющей стали 12Х18Н10Т ~0,8 Ом*мм2/м

Alex___dr написал : Стальные... Удельное сопротивление стали 0,103-0,137 Ом*мм2/м

Alex-Alex написал : жилы многожильных кабелей; изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами; стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;

Alex___dr написал : Удельное сопротивление меди 0,015 - 0.0162 Ом*мм2/м

Alex-Alex написал : алюминиевые оболочки кабелей;

Удельное сопротивление алюминия 0,0262-0,0295 Ом*мм2/м

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

27.08.2013 в 23:29:49

Alex___dr написал : А так...

  • просто читаем 1.7.121: стальные трубы. МОЖНО.

а уж - как это делать правильно - другой вопрос.

в .т.ч. сильфон. - не проблема соединить и посчитать - сопротивление. подходит или нет.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

27.08.2013 в 23:39:32

Alex-Alex написал :

  • просто читаем: стальные трубы. МОЖНО.

Вам уже написали...

1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве PE-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи. Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям: 1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений; 2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости.

Проводимость сильфона с толщиной стенки 0,3-0.5мм и удельным сопротивлением ~0,8 Ом*мм[sup]2[/sup]/м будет на пару порядков меньше проводимости стальной трубы с толщиной стенки 2мм и удельным сопротивлением 0,103-0,137 Ом*мм2/м

0
Старый
Старый
Местный

Регистрация: 17.03.2011

Кострома

Сообщений: 220

28.08.2013 в 09:13:43

Более того. Сопротивление цепи фаза - трубопровод и далее должно обеспечить срабатывание УЗО и только. Зачем же пропускать сверхтоки через трубу? Можно легко прожечь.

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

28.08.2013 в 09:15:19

.., выполняется или нет п. 1.7.122. Возможно да, возможно нет, я не знают. - по уд. сопротивлению и толщине стенки 0.3 мм - этого утверждать нельзя.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.