27.08.2013 в 21:46:12
#3991183
а смысл тогда платить за розетки с заземлением? если PE провод не предусмотрен?
27.08.2013 в 22:04:25
#3991228
Старый написал : А зачем нужен лишний 3-й провод в стальной нержавеющей трубе в деревянном доме?
Удельное сопротивление меди 0,015 - 0.162 Ом*мм[sup]2[/sup]/м Удельное сопротивление нержавеющей стали 12Х18Н10Т ~0,8 Ом*мм[sup]2[/sup]/м
То есть выше ~ в 50 раз...
27.08.2013 в 22:05:59
#3991236
Alex___dr написал : То есть выше ~ в 50 раз...
даже не в этом дело... стальной сильфон, порезанный на кусочки (от розетки до розетки) просто нереально использовать в качестве "неразрывного" проводника.
27.08.2013 в 22:08:11
#3991242
Alexiy написал : даже не в этом дело... стальной сильфон, порезанный на кусочки (от розетки до розетки) просто нереально использовать в качестве "неразрывного" проводника.
Так же мала толщина стенок сильфона...
27.08.2013 в 22:11:56
#3991247
трубы - можно применять и как заземлитель и как защитный проводник...
27.08.2013 в 22:19:06
#3991261
Alex-Alex написал : трубы - можно применять и как заземлитель и как защитный проводник...
Стальные... Удельное сопротивление стали 0,103-0,137 Ом*мм[sup]2[/sup]/м Если использовать тонкостенный сильфон в качестве защитного проводника автомат может не сработать из за высокого сопротивления цепи...
27.08.2013 в 22:24:43
#3991267
Alex___dr, а как же
1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться: 1) специально предусмотренные проводники:
[*]жилы многожильных кабелей;
[*]изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;
[*]стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;
2) открытые проводящие части электроустановок:
[*]алюминиевые оболочки кабелей;
[*]стальные трубы электропроводок;
[*]металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления.
27.08.2013 в 22:36:41
#3991299
Alex-Alex написал : а как же
А так же:> 1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве PE-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи. Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям: 1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений; 2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости.
Сильфону из нержавейки, невесть как соединенному в коробках до цеховой трубной разводки из ВГП трубы на сварке далеко как до Луны.
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
27.08.2013 в 23:08:07
#3991375
Alex-Alex написал : Alex___dr, а как же
Alex-Alex написал : стальные трубы электропроводок;
А так...
Alex___dr написал : Удельное сопротивление нержавеющей стали 12Х18Н10Т ~0,8 Ом*мм2/м
Alex___dr написал : Стальные... Удельное сопротивление стали 0,103-0,137 Ом*мм2/м
Alex-Alex написал : жилы многожильных кабелей; изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами; стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;
Alex___dr написал : Удельное сопротивление меди 0,015 - 0.0162 Ом*мм2/м
Alex-Alex написал : алюминиевые оболочки кабелей;
Удельное сопротивление алюминия 0,0262-0,0295 Ом*мм2/м
27.08.2013 в 23:29:49
#3991447
Alex___dr написал : А так...
а уж - как это делать правильно - другой вопрос.
в .т.ч. сильфон. - не проблема соединить и посчитать - сопротивление. подходит или нет.
27.08.2013 в 23:39:32
#3991465
Alex-Alex написал :
- просто читаем: стальные трубы. МОЖНО.
Вам уже написали...
1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве PE-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи. Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям: 1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений; 2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости.
Проводимость сильфона с толщиной стенки 0,3-0.5мм и удельным сопротивлением ~0,8 Ом*мм[sup]2[/sup]/м будет на пару порядков меньше проводимости стальной трубы с толщиной стенки 2мм и удельным сопротивлением 0,103-0,137 Ом*мм2/м
28.08.2013 в 09:13:43
#3991838
Более того. Сопротивление цепи фаза - трубопровод и далее должно обеспечить срабатывание УЗО и только. Зачем же пропускать сверхтоки через трубу? Можно легко прожечь.
28.08.2013 в 09:15:19
#3991840
.., выполняется или нет п. 1.7.122. Возможно да, возможно нет, я не знают. - по уд. сопротивлению и толщине стенки 0.3 мм - этого утверждать нельзя.
28.08.2013 в 13:30:13
#3992387
Старый написал : Можно легко прожечь.
тогда зачем вообще такие "трубы", которые, как вы заметили, легко прожечь сверхтоком (т.е. даже не обязательно кз)?
29.08.2013 в 04:18:01
#3993793
Рабочие токи, перегрузки и кз проходят по фазному и рабочему проводникам через соответствующие автоматы. Токи утечки проходят по трубопроводу, ограничиваются специальным устройством и отключаются УЗО. А иначе такие трубы в деревяшки лучше не пихать.
29.08.2013 в 05:00:09
#3993798
1.7.123. Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников: металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей;
1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5. Площади сечений приведены для случая, когда защитные проводники изготовлены из того же материала, что и фазные проводники. Сечения защитных проводников из других материалов должны быть эквивалентны по проводимости приведенным.
и нефиг демагогию разводить "а можно сильфон как РЕ или нельзя? а если очень хочется? а если поставить УЗО? " и аналогичный нудизм до бесконечности.
29.08.2013 в 08:19:26
#3993853
andrewkhv написал : 1.7.123. Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников: металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей;
29.08.2013 в 13:46:55
#3994489
Какой то сильфон приплели.
29.08.2013 в 14:55:02
#3994618
а тут что? разве не он?
29.08.2013 в 14:57:54
#3994625
Старый дурака включил и тупо толсто троллит.
29.08.2013 в 16:31:25
#3994767
Есть вопрос, Как вы обеспечиваете доступ к распред коробкам? Вот у меня один выключатель включает 14 точечных светильников, по идеи это 14 распред коробок. Как сделать грамотно? так чтоб все было по нормам? Опишу ситуацию, Собираюсь прокладывать проводку в глухих коробах, отводки на точеные(светодиодные) светильники делать медной трубкой развальцовкой прикрепленной к коробу(ну или резьбу нарезать и гайкой). Далее проблемы, как обеспечить соблюдение норм на подводе к патрону? не прижмется же медная трубка вплотную к патрону светильника, что делать? обматывать запенивать? Далее ответвления самого провода я думаю сделать прямо в металлическом коробе, проваренной скруткой или опрессованной с термоусадкой, но тогда получается нет доступа к соединениям. Помогите дельным советом как делать ПРАВИЛЬНО НА ПРАКТИКЕ.
29.08.2013 в 19:08:30
#3995021
Щас помогут, закидают параграфами.
29.08.2013 в 21:47:35
#3995313
Кстати, господа, как такая мысль - видел на днях металлогофру для АЗС и нефте-химических производств. Очень интересная - внутренний слой - толстая металлогофра (как-бы не нержа), потом слой какого-то термостойкого изолятора (судя по всему, герметичного - на срезе это похоже на пластиковую трубу) и верхний слой как на сантехнических гибких подводках - оплетка из тонких нержавеющих проволочек. Правда, потолще раз в 5-6. Довольно гибкая, с большим радиусом изгиба. Интересует, что скажет честное собрание по этому поводу. Имею желание купить бухту для разводки электрики внутри деревянно-ОСП-шного потолка. как-бы, купить 50 м - не такой уж неподъемный ценник, а сертификат на всякие АЗСы внушает уважение. Ну, и выглядит солидно.
29.08.2013 в 22:40:59
#3995441
И это пройдёт ...
31.08.2013 в 23:37:27
#3999510
serj12, 220 конечно. с 12 не было бы таких проблем. вот думаю замотать асбестом или чем-то не горючем
03.09.2013 в 00:53:23
#4003968
Хорошо если взять 12 в, где то неподалеку от светильников надо держать трансформатор да еще так чтоб его было невидно и чтоб до него можно добраться было и чтоб он был локализован( как сделать?((
03.09.2013 в 01:15:16
#4003998
Met
А вам не проще весь черновой потолок зашить чем-нибудь негорючим,гипсокартоном например.просто прикрутить его к потолку без всяких направляющих профилей.прикиньте что дешевле