Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

22.04.2013 в 16:11:49

ПPOPAБ написал : НГ- не распространяющий горение. Методику испытаний и определения потрудитесь изучить.

я когда насчитал, что уже 5 раз этому троллю это объяснил, то тупо добавил его в игнор-лист и успокоился. И вам советую - не тратьте на него своё время. Он абсолютно невменяемый.

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

22.04.2013 в 19:02:17

ПPOPAБ написал : Ну да конечно... 2005 новее чем 2009.

перепутал - 2003 г. в певрой вкладке, ну неважно. по теме - это ни чего не меняет.

ПPOPAБ написал : Шито?

По пожарной безопасности - так и есть.

ПPOPAБ написал : Есть конечно огнестойкие кабели но это совсем другая история.

  • история может другая, но я не про эти кабели...

ПPOPAБ написал : НГ- не распространяющий горение. Методику испытаний и определения потрудитесь изучить.

  • и че там? Неужели НГ - теперь означает - что горючий и опасный.? НГ кабель, НГ - арматура - имеет все пожарные сертификаты. Испытывают ее так: вешают в НГ короб - горючий кабель и нагревают его до 650, потом еще - смотрят потухнет или нет. 750 - вроде как по морским нормам. испытывают обычно по самым жестким, если есть выбор. Поэтому - тут вряд ли что не так. НГ - если, то - при КЗ пожар вызвать не может по определению. Иначе не присвоят НГ.

ПРОРАБ, - посмотрите вопрос 26.

Alexiy написал : Он абсолютно невменяемый.

вы пока читать учитесь, зачем вы пишите гадости? Делать нехрен?

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

22.04.2013 в 19:08:30

ПPOPAБ написал : Нет. Просто по старинке было не принято прокладывать кабель в трубах, онли провод.

по старинке.., может быть. Теперь все это отменили. Проводят испытания, выдают сертификат пожарной безопасности.

Каким боком все это объясняет (пересекается) с темой - сечение жилы (кабеля или провода) и ее связь с толщиной стенки трубы? Наверное вы понимаете, что ни каким... и разницы в этом плане, между кабелем и проводом нет.

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

22.04.2013 в 20:20:42

мде-е-е.. теоретиков немеряно,практиков нету.зафлудили тему:(

0
nachavilo
nachavilo
Местный

Регистрация: 26.12.2010

Tallinn

Сообщений: 722

22.04.2013 в 21:46:23

TiMg33 написал : обойма от подшипника (две "матрёшкой") ? Не пробовали вариант ? Вообще есть такая приблуда : Нажмите на изображение для увеличения. Название: Трубогиб В1709-В1712.jpg Просмотров: 57 Размер: 6.0 Кб ID: 391689 "сколхозить" её тоже час делов...

Апгрейд юзика).Пока на бумаге.

0
Вложение
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
Резидент

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

23.04.2013 в 00:17:21

ПPOPAБ написал : Откуда вы выкопали эти два миллиметра?

Ладно, 1,6 мм, пусть будет не для наружной проводки и вне влажных помещений. Взято из > ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК В ТРУБАХ

И 70 УДК [621.315.37:621.671].002.72 (083.97) Срок введения в действие 1 января 1993 г.

4. НОМЕНКЛАТУРА, СОРТАМЕНТ ТРУБ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

4.1. Для прокладки проводов и кабелей необходимо применять специальные трубы для электропроводок: гладкие из непластифицированного ПВХ по ТУ 6-19-215-86, прил. 2; гладкие из вторичного ПЭ по ТУ 63.178-103-85, прил. 3; гладкие из наполненного ПЭ по ТУ 6-19-051-575-85, прил. 4; гофрированные из НПВХ по ТУ 6-19-051-419-84, прил. 5; гофрированные из ПЭ по ТУ 6-19-051-518-87, прил.6; гофрированные из вторичного ПЭ по ТУ 63.178-117-87, прил.7. При отсутствии указанных труб применяют технологические трубы: гладкие напорные из НПВХ по ТУ 6-19-231-87, прил.8; гладкие напорные из ПЭ низкого и высокого давления по ГОСТ 18599-83, прил. 9; гладкие из ПП по ТУ 38-102-100-76, прил. 10; трубы из вторичного ПЭ по ТУ 6-19-133-79, прил. П. 4.2. Допускается применять трубы импортной поставки при условии идентичности их технических характеристик трубам отечественного производства. 4.3. Применяют также трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-76 сортамент, прил. 12, легкие и обыкновенные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75*, прил.13. 4.4. Для соединения и присоединения пластмассовых труб следует применять соединительные муфты и уплотнительные втулки по ТУ 36-1728-81, мерные отрезки шланга из термоусаживающегося материала. 4.5. Для соединения и присоединения стальных труб следует применять: муфты прямые по ГОСТ 8966-75, муфты чугунные по ГОСТ 8954-75*, муфты переходные по ГОСТ 8957-75*, футорки по ГОСТ 8960-75*, контргайки по ГОСТ 8968-75, сгоны по ГОСТ 8969-75, прил. 14. Допускается применять муфты раструбные и мерные отрезки труб большего диаметра, а также гильзы из листовой стали, изготавливаемые в МЭЗ.

В сырых, особо сырых помещениях с химически активной средой и наружных установках толщина стенок труб должна быть более 2 мм

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

23.04.2013 в 01:25:22

Alex-Alex написал : По пожарной безопасности - так и есть.

Документ, пункт или балабол?

Alex-Alex написал :

  • и че там? Неужели НГ - теперь означает - что горючий и опасный.? НГ кабель, НГ - арматура - имеет все пожарные сертификаты.

ГОСТ Р МЭК 60332-1-2-2007

Alex-Alex написал : Испытывают ее так: вешают в НГ короб - горючий кабель и нагревают его до 650, потом еще - смотрят потухнет или нет. 750 - вроде как по морским нормам. испытывают обычно по самым жестким, если есть выбор. Поэтому - тут вряд ли что не так.

А прочитать, как оно на самом деле, не судьба? http://tehnorma.ru/gostskancopy/44015.htm

Alex-Alex написал : НГ - если, то - при КЗ пожар вызвать не может по определению. Иначе не присвоят НГ.

И где это такое написано? (документ, пункт)

На самом все иначе:

ГОСТ Р 53315-2009 написал : 5.2 Кабельные изделия, предназначенные для одиночной прокладки, не должны распространять горение при испытании по ГОСТ Р МЭК 60332-1-2 или ГОСТ Р МЭК 60332-2-2 (для одиночных изолированных проводов или кабелей небольших размеров), при этом расстояние от нижнего края верхней опоры до начала обугленной части образца должно быть более 50 мм, а до конца обугленной части - менее 540 мм, а при испытании по ГОСТ Р МЭК 60332-1-3 вещество, стекающее или отделяющееся от образца и падающее ниже конца образца, не должно воспламенять фильтровальную бумагу.

и еще:

НПБ 242-97. Классификация и методы определения пожарной опасности электрических кабельных линий написал : 4.2. В зависимости от значений показателей пожарной опасности кабельные линии подразделяют на следующие классы:

а) по пределу распространения горения:

ПРГ1 - кабельные линии, предел распространения горения которых ограничен зоной действия источника зажигания;

ПРГ2 - кабельные линии, распространение горения которых происходит по всей длине линии;

Это и есть индекс НГ.

Alex-Alex написал : ПРОРАБ, - посмотрите вопрос 26.

угу:

Вопрос 26. Как выполняется прокладка кабелей и проводов сквозь строительные конструкции, содержащие теплоизоляционные и иные материалы групп горючести Г3 и Г4? Ответ. Выполняется в отрезках труб или глухих коробах из него- рючих материалов. При этом металлические трубы и короба выбира- ются с локализационной способностью (это способность металличес- кой трубы (короба) противостоять прожогу при дуговом коротком за- мыкании, возникшем между жилой проводника и трубой (коробом)) в соответствии с табл. 2.1.2 (п. 2.1.49).

Все то-же самое...

Alex-Alex написал : Каким боком все это объясняет (пересекается) с темой - сечение жилы (кабеля или провода) и ее связь с толщиной стенки трубы? Наверное вы понимаете, что ни каким... и разницы в этом плане, между кабелем и проводом нет.

Похоже это театр одного актера... И клоун здесь вы.

Alexiy написал : Он абсолютно невменяемый.

Похоже на то.

0
Вложение
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

23.04.2013 в 08:18:31

ПPOPAБ, ясно. ...когда вы и др. переходите на личности, это говорит что - по теме обсуждать вы либо не можете, либо не хотите.

Вы тут опять понаписали кучу всяких утверждений. Тоном - что это так и есть. Все это совсем не так.

На самом деле кроме таблицы, где русским языком написано, что для метал. трубы до 2.5 кв.м - толщина стенки не нормируется - у вас ни чего нет.

Не нормируется: - Это значит может быть НОЛЬ. (Вам это непонятно?) Вопрос 26. При этом металлические трубы и короба выбираются с локализационной способностью. Какая локализационная способность у трубы со стенкой 0? у 0,1 или 0,5 мм? Выше или ниже чем у трубы или короба из НГ гофры? Вы придумываете разнообразные трактовки, - но не более того.

Закончим тему кабель / провод: Жила провода может быть в составе кабеля? Может. Ваши доводы, я принимаю и они понятны, но думаю, там просто где то в текст закралась редакторская опечатка. Или автор изначально писал совсем по другому поводу, например описывал свои конкретные испытания. Только и всего.

По основному вопросу темы: - до 2.5 мм - то метл. труба не нужна даже исходя из таблицы, и текст вложения ( #72 ) это подтверждает (первый абзац), поэтому если вы о безопасности, то думайте.

Кроме этого по тексту правил: достаточно трубы из НГ материала или глухого короба. (26 вопрос учебника).

Короба из НГ материала - это обычная маркировка НГ. Сертификат пожарной безопасности по НПБ 242-97 - единственный документ, который нужен обязательно. **Ни чего больше не надо выдумывать в любом случае, придавая этому статус - обязательных требований.

з.ы. тем более что, ни чего ведь нет, ... кроме разнообразных собственно сочененых трактовок.**

0
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
Резидент

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

23.04.2013 в 08:51:01

Alex-Alex написал : Закончим тему кабель / провод: Жила провода может быть в составе кабеля? Может.

И если до кучи поверх этих проводов есть изоляция, а потом сделана еще защитная оболочка, то получаем кабель ВВГ.

Жила: 1-2 класса из медных проволок, круглой или секторной формы.

  Изоляция: поливинилхлоридный пластикат.
  Оболочка: поливинилхлоридный пластикат
  Возможно производство данного кабеля в плоском исполнении марки **ВВГ**-П с числом жил -2,3 и сечением 1,5 - 6,0 мм[SUP]2[/SUP]. 

и тянем это без трубы.

0
Старый
Старый
Местный

Регистрация: 17.03.2011

Кострома

Сообщений: 220

23.04.2013 в 10:11:01

Долой времянку. Светильник неизвестного производителя, но выполнен вполне добротно: литой герметичный корпус, герметичный ввод, силиконовое уплотнение плафона(тянет на IP65), встроенный транс, светодиоды, 15 Вт.

0
Вложение
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9173

23.04.2013 в 10:59:06

Старый написал : Долой времянку.

А что потом будет с кабелем который на стене?Как его "упаковать"?Или это

Старый написал : времянку

0

И это пройдёт ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу