ПPOPAБ написал :
НГ- не распространяющий горение. Методику испытаний и определения потрудитесь изучить.
я когда насчитал, что уже 5 раз этому троллю это объяснил, то тупо добавил его в игнор-лист и успокоился.
И вам советую - не тратьте на него своё время. Он абсолютно невменяемый.
ПPOPAБ написал :
Есть конечно огнестойкие кабели но это совсем другая история.
история может другая, но я не про эти кабели...
ПPOPAБ написал :
НГ- не распространяющий горение. Методику испытаний и определения потрудитесь изучить.
и че там? Неужели НГ - теперь означает - что горючий и опасный.? НГ кабель, НГ - арматура - имеет все пожарные сертификаты. Испытывают ее так: вешают в НГ короб - горючий кабель и нагревают его до 650, потом еще - смотрят потухнет или нет. 750 - вроде как по морским нормам. испытывают обычно по самым жестким, если есть выбор. Поэтому - тут вряд ли что не так.
НГ - если, то - при КЗ пожар вызвать не может по определению. Иначе не присвоят НГ.
ПPOPAБ написал :
Нет. Просто по старинке было не принято прокладывать кабель в трубах, онли провод.
по старинке.., может быть. Теперь все это отменили. Проводят испытания, выдают сертификат пожарной безопасности.
Каким боком все это объясняет (пересекается) с темой - сечение жилы (кабеля или провода) и ее связь с толщиной стенки трубы? Наверное вы понимаете, что ни каким... и разницы в этом плане, между кабелем и проводом нет.
TiMg33 написал :
обойма от подшипника (две "матрёшкой") ? Не пробовали вариант ?
Вообще есть такая приблуда :
Нажмите на изображение для увеличения. Название: Трубогиб В1709-В1712.jpg Просмотров: 57 Размер: 6.0 Кб ID: 391689
"сколхозить" её тоже час делов...
ПPOPAБ написал :
Откуда вы выкопали эти два миллиметра?
Ладно, 1,6 мм, пусть будет не для наружной проводки и вне влажных помещений. Взято из > ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК В ТРУБАХ
И 70
УДК [621.315.37:621.671].002.72 (083.97)
Срок введения в действие 1 января 1993 г.
4. НОМЕНКЛАТУРА, СОРТАМЕНТ ТРУБ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
4.1. Для прокладки проводов и кабелей необходимо применять специальные трубы для электропроводок: гладкие из непластифицированного ПВХ по ТУ 6-19-215-86, прил. 2; гладкие из вторичного ПЭ по ТУ 63.178-103-85, прил. 3; гладкие из наполненного ПЭ по ТУ 6-19-051-575-85, прил. 4; гофрированные из НПВХ по ТУ 6-19-051-419-84, прил. 5; гофрированные из ПЭ по ТУ 6-19-051-518-87, прил.6; гофрированные из вторичного ПЭ по ТУ 63.178-117-87, прил.7. При отсутствии указанных труб применяют технологические трубы: гладкие напорные из НПВХ по ТУ 6-19-231-87, прил.8; гладкие напорные из ПЭ низкого и высокого давления по ГОСТ 18599-83, прил. 9; гладкие из ПП по ТУ 38-102-100-76, прил. 10; трубы из вторичного ПЭ по ТУ 6-19-133-79, прил. П.
4.2. Допускается применять трубы импортной поставки при условии идентичности их технических характеристик трубам отечественного производства.
4.3. Применяют также трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-76 сортамент, прил. 12, легкие и обыкновенные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75*, прил.13.
4.4. Для соединения и присоединения пластмассовых труб следует применять соединительные муфты и уплотнительные втулки по ТУ 36-1728-81, мерные отрезки шланга из термоусаживающегося материала.
4.5. Для соединения и присоединения стальных труб следует применять: муфты прямые по ГОСТ 8966-75, муфты чугунные по ГОСТ 8954-75*, муфты переходные по ГОСТ 8957-75*, футорки по ГОСТ 8960-75*, контргайки по ГОСТ 8968-75, сгоны по ГОСТ 8969-75, прил. 14. Допускается применять муфты раструбные и мерные отрезки труб большего диаметра, а также гильзы из листовой стали, изготавливаемые в МЭЗ.
В сырых, особо сырых помещениях с химически активной средой и наружных установках толщина стенок труб должна быть более 2 мм
и че там? Неужели НГ - теперь означает - что горючий и опасный.? НГ кабель, НГ - арматура - имеет все пожарные сертификаты.
ГОСТ Р МЭК 60332-1-2-2007
Alex-Alex написал :
Испытывают ее так: вешают в НГ короб - горючий кабель и нагревают его до 650, потом еще - смотрят потухнет или нет. 750 - вроде как по морским нормам. испытывают обычно по самым жестким, если есть выбор. Поэтому - тут вряд ли что не так.
Alex-Alex написал :
НГ - если, то - при КЗ пожар вызвать не может по определению. Иначе не присвоят НГ.
И где это такое написано? (документ, пункт)
На самом все иначе:
ГОСТ Р 53315-2009 написал :
5.2 Кабельные изделия, предназначенные для одиночной прокладки, не должны распространять горение при испытании по ГОСТ Р МЭК 60332-1-2 или ГОСТ Р МЭК 60332-2-2 (для одиночных изолированных проводов или кабелей небольших размеров), при этом расстояние от нижнего края верхней опоры до начала обугленной части образца должно быть более 50 мм, а до конца обугленной части - менее 540 мм, а при испытании по ГОСТ Р МЭК 60332-1-3 вещество, стекающее или отделяющееся от образца и падающее ниже конца образца, не должно воспламенять фильтровальную бумагу.
и еще:
НПБ 242-97. Классификация и методы определения пожарной опасности электрических кабельных линий написал :
4.2. В зависимости от значений показателей пожарной опасности кабельные линии подразделяют на следующие классы:
а) по пределу распространения горения:
ПРГ1 - кабельные линии, предел распространения горения которых ограничен зоной действия источника зажигания;
ПРГ2 - кабельные линии, распространение горения которых происходит по всей длине линии;
Это и есть индекс НГ.
Alex-Alex написал :
ПРОРАБ, - посмотрите вопрос 26.
угу:
Вопрос 26. Как выполняется прокладка кабелей и проводов сквозь
строительные конструкции, содержащие теплоизоляционные и иные
материалы групп горючести Г3 и Г4?
Ответ. Выполняется в отрезках труб или глухих коробах из него-
рючих материалов. При этом металлические трубы и короба выбира-
ются с локализационной способностью (это способность металличес-
кой трубы (короба) противостоять прожогу при дуговом коротком за-
мыкании, возникшем между жилой проводника и трубой (коробом))
в соответствии с табл. 2.1.2 (п. 2.1.49).
Все то-же самое...
Alex-Alex написал :
Каким боком все это объясняет (пересекается) с темой - сечение жилы (кабеля или провода) и ее связь с толщиной стенки трубы? Наверное вы понимаете, что ни каким... и разницы в этом плане, между кабелем и проводом нет.
Похоже это театр одного актера... И клоун здесь вы.
ПPOPAБ, ясно. ...когда вы и др. переходите на личности, это говорит что - по теме обсуждать вы либо не можете, либо не хотите.
Вы тут опять понаписали кучу всяких утверждений. Тоном - что это так и есть. Все это совсем не так.
На самом деле кроме таблицы, где русским языком написано, что для метал. трубы до 2.5 кв.м - толщина стенки не нормируется - у вас ни чего нет.
Не нормируется: - Это значит может быть НОЛЬ. (Вам это непонятно?) Вопрос 26. При этом металлические трубы и короба выбираются с локализационной способностью. Какая локализационная способность у трубы со стенкой 0? у 0,1 или 0,5 мм? Выше или ниже чем у трубы или короба из НГ гофры? Вы придумываете разнообразные трактовки, - но не более того.
Закончим тему кабель / провод: Жила провода может быть в составе кабеля? Может. Ваши доводы, я принимаю и они понятны, но думаю, там просто где то в текст закралась редакторская опечатка. Или автор изначально писал совсем по другому поводу, например описывал свои конкретные испытания. Только и всего.
По основному вопросу темы: - до 2.5 мм - то метл. труба не нужна даже исходя из таблицы, и текст вложения ( #72 ) это подтверждает (первый абзац), поэтому если вы о безопасности, то думайте.
Кроме этого по тексту правил: достаточно трубы из НГ материала или глухого короба. (26 вопрос учебника).
Короба из НГ материала - это обычная маркировка НГ. Сертификат пожарной безопасности по НПБ 242-97 - единственный документ, который нужен обязательно. **Ни чего больше не надо выдумывать в любом случае, придавая этому статус - обязательных требований.
з.ы. тем более что, ни чего ведь нет, ... кроме разнообразных собственно сочененых трактовок.**
Alex-Alex написал :
Закончим тему кабель / провод: Жила провода может быть в составе кабеля? Может.
И если до кучи поверх этих проводов есть изоляция, а потом сделана еще защитная оболочка, то получаем кабель ВВГ.
Жила: 1-2 класса из медных проволок, круглой или секторной формы.
Изоляция: поливинилхлоридный пластикат.
Оболочка: поливинилхлоридный пластикат
Возможно производство данного кабеля в плоском исполнении марки **ВВГ**-П с числом жил -2,3 и сечением 1,5 - 6,0 мм[SUP]2[/SUP].