Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

09.09.2014 в 15:08:47

#4707788

chernenko, скрыто, и основание горючее - в металлической трубе, и толщина стенки не нормирована. По этим критериям нерж гофра проходит. Есть еще тонкостенные стальные трубы - они подешевле.... ПВХ трубка поверх или ПВХ гофра смысла не имеет...

И не важно какая нагрузка, и как редко включается и какие там УЗО - важно, если будет КЗ - чтобы кабель не лизнул пламенем горючий потолок.

АВ10А - лучше с буковкой B Кстати, лампы накаливания сгорают с коротким замыканием между тоководами к спирали из-за плазмы от сгоревшей спирали...

Аватар пользователя
chernenko

Местный

Регистрация: 06.07.2009

Москва

Сообщений: 132

09.09.2014 в 15:19:33

#4707809

BV написал : И не важно какая нагрузка, и как редко включается и какие там УЗО - важно, если будет КЗ - чтобы кабель не лизнул пламенем горючий потолок.

Да, я понимаю. Про УЗО и АВ я писал лишь, чтобы показать, что на КЗ есть автоматика и оно (это КЗ) не будет длительным. В тоже время я понимаю, что толщина слишком маленькая. Поэтому у меня есть опасения, а что произойдет раньше - работа автоматики или разрушение целлостности трубки...

Аватар пользователя
chernenko

Местный

Регистрация: 06.07.2009

Москва

Сообщений: 132

09.09.2014 в 15:25:04

#4707813

Alexiy написал : не проще по поверхности в аккуратных ПВХ-коробах сделать и кабель на ВВГнг-LS заменить?

Рассматриваю разные варианты взвешивая все за и все против. Пока склоняюсь к оставлению кабеля и убирания его в трубку. Непонятно лишь достаточно ли этой гофры (она есть и готова к применению) или искать тонкостенные трубки.

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

09.09.2014 в 15:44:14

#4707831

Скрытая проводка по сгораемым материалам выполняется только в стальных трубах/коробах с локализационной способностью, то есть с толстой стенкой

Аватар пользователя
chernenko

Местный

Регистрация: 06.07.2009

Москва

Сообщений: 132

09.09.2014 в 15:51:42

#4707845

Alexiy написал : Скрытая проводка по сгораемым материалам выполняется только в стальных трубах/коробах с локализационной способностью, то есть с толстой стенкой

Тогда мне осталось определиться с толщиной этой стенки - 0.5, 1, 1.5, 2, 3 или 5 мм? Как определить необходимую толщину стенок? У меня не более 3 метров идет по потолку и я морально готов подвесить трубу.

Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

09.09.2014 в 15:53:51

#4707849

chernenko написал : Дом деревенский старый, кирпичный, но потолок деревянный.

Alexiy написал : Скрытая проводка по сгораемым материалам выполняется только в стальных трубах/коробах с локализационной способностью, то есть с толстой стенкой

интересно сколько % электриков соблюдают эти условия?

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

09.09.2014 в 15:58:14

#4707857

chernenko написал : Тогда мне осталось определиться с толщиной этой стенки - 0.5, 1, 1.5, 2, 3 или 5 мм? Как определить необходимую толщину стенок? У меня не более 3 метров идет по потолку и я морально готов подвесить трубу.

о... были у нас тут холивары на эту тему http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=186191&p=3824188&viewfull=1#post3824188 Ну, и аргументы: http://www.volt-m.ru/images2external/userfiles/2170/image/sgorel_kabel1.jpg http://www.volt-m.ru/images2external/userfiles/2170/image/sgorel_kabel2.jpg http://www.volt-m.ru/userblog/view/46/

Аватар пользователя
chernenko

Местный

Регистрация: 06.07.2009

Москва

Сообщений: 132

09.09.2014 в 16:45:27

#4707929

Alexiy написал : о... были у нас тут холивары на эту тему

Да и в этой теме есть споры. С интересом для себя перечитываю. Тут встречались ссылки на то, что для меди 2.5 кв. мм. толщина стенок не менее 0.5 мм.

Alexiy написал : Ну, и аргументы:

Справедливости ради надо сказать, что горел там кабель куда большего сечения, а автомат на 80 А так и не отключился... При таких условиях и труба в 2 мм прогорит.

Я не оправдываю и не хочу в чем то убеждать, я лишь набираю информацию, впитываю её дабы принять оптимальное решение.

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

09.09.2014 в 16:49:08

#4707934

chernenko написал : что для меди 2.5 кв. мм. толщина стенок не менее 0.5 мм.

до 2.5 - ненормируется

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

09.09.2014 в 17:51:25

#4708025

haramamburu написал : до 2.5 - ненормируется

"не нормируется" - следует читать как "нет данных" а не как "любая толщина стенки приемлема"

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

09.09.2014 в 17:57:41

#4708035

Alexiy; не нормируется - это значит "ненормируется"... и никак иначе. Если есть другая инфа - поделитесь.

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

09.09.2014 в 18:10:14

#4708042

haramamburu написал : Если есть другая инфа - поделитесь.

вот как я себе это представляю: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=186191&p=3824188&viewfull=1#post3824188 (уже приводил тут эту ссылку) - там всё наглядно графически обосновано.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

09.09.2014 в 18:48:01

#4708085

chernenko написал : У меня не более 3 метров идет по потолку и я морально готов подвесить трубу.

Ну и повесьте ВГП трубу и спите спокойно. Стоит ради трех метров так долго думать? Пусть будет с запасом ....

Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

10.09.2014 в 00:16:20

#4708679

Делаю сейчас дом и нужно было провести несколько кабелей по деревянному потолку который потом зашьют. Длинна трассы 4,8 метра. Труба проходила через стенку гаража, потом через прихожую, потом ещё стенку и пересекала коридор. Купил профильную трубу 5 метров (вроде 50х40), обрезал, вставил самодельные вставки (дабы не порезать кабели об края), выбил отверстия и начал пропихивать её со стороны гаража. Ширины гаража не хватило и ещё сильно мешали ворота и завалы в гараже, пришлось по диагонали пихать, еле пропихнул. Потом всё закрепил и просунул кабели.

p.s. Кабели в пластиковой гофре, это на время штукатурки, потом будет меняться или на металлорукав или трубу. p.p.s. Может заодно и замечания какие кто выскажет, думаю будет полезно.

Аватар пользователя
Alex-Alex

Местный

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

10.09.2014 в 11:31:54

#4709075

Songo, если вы сделаете лоток вокруг трубы и зальете его бетоном - у вас получится несущая балка - для конструкций...- 2 - 3-х этажей выше..:)

Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

10.09.2014 в 11:51:37

#4709100

Songo написал : Может заодно и замечания какие кто выскажет, думаю будет полезно.

заземлять трубу случаем не надо?

Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

10.09.2014 в 14:19:53

#4709252

Alex-Alex написал : если вы сделаете лоток вокруг трубы и зальете его бетоном - у вас получится несущая балка - для конструкций...- 2 - 3-х этажей выше..:)

Гениально, запас на будущую перспективу :a.

luzgin написал : заземлять трубу случаем не надо?

Она со стороны гаража будет заземлена.

Аватар пользователя
nachavilo

Местный

Регистрация: 26.12.2010

Ивано-Франковск

Сообщений: 722

14.09.2014 в 00:45:48

#4715071

Songo написал : замечания какие

-Покрасить!:)Монтажники у нас их перед установкой на земле в серый красили.

Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

15.09.2014 в 10:00:28

#4716867

nachavilo написал : -Покрасить!Монтажники у нас их перед установкой на земле в серый красили.

желто зеленым

Аватар пользователя
Dzin

Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

12.01.2015 в 13:03:40

#4947882

Хочу спросить в основном адептов решения газоводопроводной трубы и сварки . Как насчет такого решения: стальная труба например такая http://agart.ua/itm/24471/truba-zhectkaya-otsinkovannaya-o50x12x3000-mm-6008-50l3-dkc толщина 1.2 и фиттинги к ним такие http://www.etm.ru/cat/nn/7021794/ герметичные. Решение не требует сварки , резьборезки, гибки и пр. Если решение имеет право на жизнь, то может у кого-то был опыт? Только просьба , тем кто скажет ,что 1.2 мм не имеет лок.способности, вспомнить , что еще никто не доказал тут, что труба 3-5мм толщиной не прожгется в принципе дугой КЗ.

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

12.01.2015 в 23:51:15

#4949587

Dzin написал : Если решение имеет право на жизнь, то может у кого-то был опыт?

Да, решение правомочное. Опыта работы с подобными материалами нет, но думаю будет все много проще чем классический монтаж.

Dzin написал : Только просьба , тем кто скажет ,что 1.2 мм не имеет лок.способности, вспомнить , что еще никто не доказал тут, что труба 3-5мм толщиной не прожгется в принципе дугой КЗ.

ОМГ... Тему с самого начала прочтите. Там все довольно подробно разжевано.

Аватар пользователя
SergeyE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

13.01.2015 в 01:34:16

#4949865

4Серый написал : покупаете гипсокартон и профиля ПП60х27 и ПН 27х28.режете гипсокартон на полоски,крепите к деревянной стене.на гипсокартон прикручиваете профиля.если кабель прокладывать в гофре диаметром 16мм,то для одного кабеля используете профиль ПН,для двух-трёх ПП.далее укладываете проводку в профиля,и замазываете сверху любой штукатурной смесью,лучше гипсовой-она пластичнее. как вам такой вариант?

Княz Ич написал : Внутри меня тоже роилась мысль о том, как сделать из "сгораемого основания" несгораемое, но гипсокартон в этом конкурсе не участвовал -- у него класс горючести Г1, то есть горючий (хоть и меньше Г4 -- у дерева).

подожгите ГКЛ до крепления к стене - пусть бумага выгорит

а я бы проложил одинарным проводом, закрепив его какими-нибудь втулками на расстоянии друг от друга (к примеру, полиэтиленовые клеммники - если из них вынуть медную часть) - и уже это заштукатурить в ГКЛ профиле (или просто засыпать песком...)

Аватар пользователя
Dzin

Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

13.01.2015 в 02:45:32

#4949906

ПPOPAБ написал : ОМГ... Тему с самого начала прочтите. Там все довольно подробно разжевано.

Д ане фига не разжовано. Вот разные мнения из темы: ********** Нет. Стальная труба нужна. Но толщина стенки не нормируется. Условно её приняли в 0,5 мм.

Насколько мне известно, таких экспериментов не проводилось, но мне кажется, что локализационной способностью он не обладает, т.к. толщина стенки сильфона на порядок меньше любой традиционной стальной водогазопроводной трубы.

Скрытая проводка по сгораемым материалам выполняется только в стальных трубах/коробах с локализационной способностью, то есть с толстой стенкой *********************

Короче кабель 2.5 - нормы нет. Локализующая способность - критерия нет (нет точных тестов и таблиц). Кто-то в металллорукав верит, кто-то говорит- только толстая труба, не уточняя при этом насколько толстая. В прошлой теме дядя рассказал как в коровнике 3мм трубы сгорело, хоть и соответсвовало нормам. И так там разнесло , что закрыли тему. Поэтому я для предосторожности и предупредил не руздувать тему локализующей способности , не имея доказательств, а ссылаться на норматив не надо .т.к. он не дает информации чтоб спор разрешился.

Но вопрос-то у меня был просто про возможное упрощение трубной технологии. Ведь если она будет проста и удобна, то про рукав и не вспомнят. Я сам надеюсь , что тонкие трубы 1-1.5мм с фитингами и углами мне облегчат жизнь и не заставят резать резьбу и варить, иначе на металлорукав переметнусь.

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.01.2015 в 03:21:10

#4949918

Dzin написал : Д ане фига не разжовано.

Смотрим: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=392108&d=1366551374

Dzin написал : Вот разные мнения из темы:

http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=392321&d=1366615509 Или вы "алексов" слушаете?

Dzin написал : Насколько мне известно,

Я вам привел труд "главного экспериментатора" страны советов... http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=392660&d=1366665865 Который лично эту табличку и создал. У вас ВНИИПО там рядышком- в лесопарке Балашиха-2.

Dzin написал : Поэтому я для предосторожности и предупредил не руздувать тему локализующей способности , не имея доказательств, а ссылаться на норматив не надо .т.к. он не дает информации чтоб спор разрешился.

Существующий норматив вашей идее не противоречит.

Dzin написал : Но вопрос-то у меня был просто про возможное упрощение трубной технологии.

Америку вы не открыли... Схожие технологии применялись в ГЭМ ММСС СССР.

Dzin написал : Я сам надеюсь , что тонкие трубы 1-1.5мм с фитингами и углами мне облегчат жизнь и не заставят резать резьбу и варить,

В этом нет ничего особо сложного.

Dzin написал : иначе на металлорукав переметнусь.

Есть еще бронированные кабели и фальцованные трубчатые провода.

Аватар пользователя
Dzin

Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

13.01.2015 в 03:44:05

#4949920

ПPOPAБ написал : В этом нет ничего особо сложного.

да понятно, но для этого мне в тему Сантехников надо будет преместиться на время :)

Аватар пользователя
Dzin

Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

13.01.2015 в 03:47:51

#4949921

ПPOPAБ написал : Я вам привел труд "главного экспериментатора" страны советов... http://www.mastercity.ru/attachment....0&d=1366665865 Который лично эту табличку и создал. У вас ВНИИПО там рядышком- в лесопарке Балашиха-2.

Единственно, что я не понял смысл того что обведено красным в таблице и того что тут говорилось в теме: типо эта таблица для провода, а для кабеля ее нет. Но какой вывод из этого?- что для кабеля ввгнг эти требования должны по идее быть гораздо мягче или ? И что далее следует? Или наоборот. т.к. кабель белее жесткий и може повредиться об острые края труб и рукавов, то его нельзя применять в трубах, или можно но с другими требованиями какими- то?

Аватар пользователя
Dzin

Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

13.01.2015 в 04:06:50

#4949924

продолжая тему:я правильно понял , что в данной системе легких труб я могу использовать ПУВ или ввгнг или даже ПУГВ не нарушая нормативов? Что посоветуете для оптимального использования внутреннего пространства труб чтоб сократить их количество и использовать под несколько линий с разветвлениями на проходных коробках.

Аватар пользователя
Uran79

Местный

Регистрация: 21.10.2014

Ярославль

Сообщений: 1453

01.10.2015 в 22:55:33

#5387432

Для 1,5квадратов медной моножилы ВВГ-НГ , нагрузка - освещение - 5-6 ЛН по 60 ватт+ прожектор галогеновый на 150 ватт и иногда дрель/болгарка 300-500 ватт (автомат на 6А) обязательно труба , участок которые идёт по дереву небольшой протяженности - порядка 0,5-1м или даже меньше 0,5м ? или достаточно будет ПВХ гофры НГ и/или металлорукава и гофры ПВХ+металлорукав, или например если под гофру подложить полоску из тонкого паронита чтобы она выступала по обоим сторонам гофры на 3-5 см. ?

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.10.2015 в 17:27:09

#5388317

Dzin, поставьте КВВГ

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу