Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

17.04.2013 в 16:58:45

Alexiy, ну так это уже второй предложенный им вариант. Я написал свой ответ, прочитав пост #4. А то, что в посте #6 - работоспособно, бесспорно.

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.04.2013 в 17:11:57

вместо 2 переключателей достаточно установить на вентилятор индивидуальный выключатель. Наверняка, клавиши включения света в туалете и в ванной расположены рядом, поэтому смысл разносить в пространстве управление вентилятором полностью теряется

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.04.2013 в 17:29:28

shimi написал : нужно что бы включался одновременно со светом. По этому проходной выключатель не подойдет

Вам уже подсказали простейший вариант.

andrewkhv написал : поставьте двухполюсные выключатели. вторые полюса - в параллель

Что вы ещё пытаетесь выяснить?

0
shimi
shimi
Новичок

Регистрация: 11.02.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 89

17.04.2013 в 17:32:27

Alexiy написал : вы ошибаетесь. 774302 - это не переключатель и не 1-полюсный переключатель для управления с 2 мест (о котором вы подумали) - это 774306 andrewkhv имеет в виду схему типа http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=278762&d=1332505679 - там как раз используются 774302

Да, вариант хороший. Вот только у меня между дверьми двухклавишный выключатель хорошо вписывается на ванную и туалет. На второй по горизонтали места нет, выше делать не хочется. А вот двухполюсного двухклавишного выключателя я не нашел, походе нет таких. Жалко. Тогда придется контакторы использовать.

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

17.04.2013 в 17:57:41

Хотите без контактора - ищите Унику. У меня поблизости каталога нет, но я нашел это, например: http://eleksun.com.ua/mehanizm-1-klavishnogo-dvuhpolyusnogo-shema-2-vyklyuchatelya-16a-s-kontrolnoy-podsvetkoy-1-modul-1 Два таких модуля в один подрозетник - и все :)

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

17.04.2013 в 18:08:24

Johnny27, так и знал, что у юники найдется нужный компонент! но не докопал...

ну вот и разгрызли очередную проблему! ура Мастерсити!

0
shimi
shimi
Новичок

Регистрация: 11.02.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 89

19.04.2013 в 23:17:34

Johnny27 написал : Хотите без контактора - ищите Унику. У меня поблизости каталога нет, но я нашел это, например: http://eleksun.com.ua/mehanizm-1-klavishnogo-dvuhpolyusnogo-shema-2-vyklyuchatelya-16a-s-kontrolnoy-podsvetkoy-1-modul-1 Два таких модуля в один подрозетник - и все :)

Ура! Всем спасибо! Я кстати Унику и выбрал на розетки-выключатели. Здорово что и для решения данной проблемы есть вариант у Уники.

0
bor44
bor44
Местный

Регистрация: 08.12.2008

Лобня

Сообщений: 295

01.06.2013 в 01:07:09

случайно забрел в тему я использую компактные блочки для задержки выключения вытяжки\

0
Вложение
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

01.06.2013 в 04:47:09

bor44, а какое-то название у них есть?

0
VladSher
VladSher
Местный

Регистрация: 30.05.2012

Тула

Сообщений: 346

01.06.2013 в 09:54:33

Кстати, вышеуказаные модули для выключателей Unica в Россию официально не поставляются. В Российском каталоге их вообще нет. Есть в европейском.

0
4eh
4eh
Эксперт

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

01.06.2013 в 12:51:20

VladSher написал : вышеуказаные модули для выключателей Unica в Россию официально не поставляются.

можно взять отдельно механизм выключателя 6+1 или 6+6 АВВ и поставить на него одну клавишу.. http://www117.abb.com/catalog.asp?thema=3901&category=1384 7евр штука стоит тут.. авв двухполюс номер 3559-A02345 - 5 евр авв двойной проходной номер 3559-A52345 - 7 евр

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу