25.04.2013 в 12:44:08
flatron1981 написал : Если оставим с распределительным узлом на 5 радиаторов будет работать?
Вопрос ко мне?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
25.04.2013 в 16:03:33
flatron1981 написал : Если можно узнать Ваше мнение.
По хорошему нужно сделать гидродинамический расчет в программе типа Герц, Овентроп, Данфосс СО. Всей Вашей системы. Для этого нужно знать гидродинамическое сопротивление всех составляющих элементов системы. Радиаторов, фитингов, запорно-регулирующей арматуры, труб и т.д. Тогда будет известно какое нужно давление для преодоления сопротивления системы в Паскалях. Затем перевести это в Бары, и смотреть на диаграмме производительности встроенного в котел насоса, какой объем циркуляции будет через эту конкретную систему с этим конкретным насосом.
Если приемлемый - значит хорошо. Если нет, то нужно будет либо оптимизировать систему, либо менять что либо в системе (например способ подключения радиаторов), либо увеличивать диаметры магистралей (не Ваш случай), либо вообще ставить гидрострелку и после нее более мощный насос, чем котловой. Кстати, гидрострелка с более мощным(и) насосом (ми) это любимый многими способ способ гарантированной хорошей работоспособности. Но чаще всего, выбрасывающий деньги заказчика на ветер, так как гидрорасчет сделать дешевле и эффективнее, и добиться хорошей циркуляции и без гидрострелки с доп.насосами.
Для такого расчета нужно знать гидродинамическое сопротивление примененных Вами комплектов и его Kvs. Этих данных у производителя Экопластик не нашел по данной Вами ссылке. Поэтому сделать такой расчет НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ возможным.
Поэтому говорить, будет ли хорошо работать Ваша система на этих комплектах в Вашем конкретном случае - это гадание на кофейной гуще.
Извините, что так много букв, но не мог же я просто написать: "Требуется расчет", или "Не знаю, когда просто "знать" невозможно".
Или как у Гоголя: "А доедет ли то колесо до Москвы?".
Остается только доделать систему, подключить в разрыв подачи или обратки котла водяной счетчик и измерить какой объем циркуляции будет у Вас в минуту или час в литрах. Тогда уже и делать выводы, что можно и нужно ли переделывать в Вашей системе.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
25.04.2013 в 16:09:00
Ekoplastik написал : Без заужения конструкция получилась бы слишком громоздкой, и ее сложно было бы прятать под стяжку, например. Для одного конкретного радиатора такое заужение допускается.
flatron1981, Видите, какая формулировка у ЭКОПЛАСТИКА? ДЛЯ ОДНОГО!!! А у Вас попутная или тупиковая двухтрубка и сколько радиаторов на одном контуре висит? Наверняка же не ОДИН! А Вот на сколько штук и каких хватит - это неизвестно пока. Также сколько всего этажей и контуров (веток) у Вас?
Комплекты то хоть BRAO02520X (SRAO02520X), т.е 25 мм использовали?
Вообще из практики, на двухтрубке, даже магистраль ППР 20мм может обеспечить от 3 до 5 радиаторов приемлемым количеством теплоносителя, поэтому, может и не все так страшно. Все зависит от гидросопротивления радиаторов, их тепловой мощности и производительности котлового насоса, и общей схемы двухтрубки. Также имеется ли балансировочная арматура на обратках радиаторов. Если имеется, то иногда даже при недостаточном объеме циркуляции, можно приемлемо отбалансировать радиаторы между собой.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
25.04.2013 в 16:18:37
flatron1981, а вообще более грамотно конец магистрали подачи, "закольцовывать" в магистраль обратки через перепускной клапан.
Да, перепускной нужен обязательно, только в случае установки терморегулирующей арматуры на радиаторах (тем более термоголовок) или отсутствия перепускного в котле на байпасе (например Навьен). Но без нее современную, комфортную и экономичную систему отопления представить уже нельзя.
Кстати и в случае с flatron1981, перепускной может помочь, так как обеспечит нужную разность давлений между магистралями подачи и обратки, а следовательно улучшит циркуляцию через радиаторы и магистрали, особенно в случае, когда использована схема тупиковой двухтрубки.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
25.04.2013 в 23:52:10
Большое спасибо, уважаемый Владимир (Inch1964), за содержательное описание, и озвученные проблемы, над которыми нам стоит задуматься. Незамедлительно передам Ваши выкладки нашим инженерам. В любом случае Ваши доводы имеют рациональное зерно.
Для нас объективная информация о наших недостатках, как в данном случае - самая ценная информация!
26.04.2013 в 00:18:30
Спасибо Inch1964, Sarlen и всем за участие, будем пробовать.
26.04.2013 в 12:38:47
Ekoplastik написал : Напротив! Заглушать распределительный узел нельзя, так как можно нарушить циркуляцию в системе.
:a Ересь какая-то, уж извините. Мы о двухтрубке или однотрубке говорим? Я о двухтрубке, а Вы? Двухтрубка (конкретно с противотоком) это когда трубы идут под плинтусом, а к радиаторам ответвляются посредством таких вот отводов. Так вот, выходы последнего отвода надо просто заглушить и всё. Никакий циркуляции при этом не нарушается. Вот ответвился последний радиатор, а оставшиеся выводы последнего распредузла (которые шли бы к следующей батарее) надо заглушить и всё. Чтобы вода из СО не выливалась на пол. ;)
Inch1964 написал : перепускной нужен обязательно, только в случае установки терморегулирующей арматуры на радиаторах (тем более термоголовок) или отсутствия перепускного в котле на байпасе (например Навьен).
А если установлен насос с частотным регулированием (встречал такие случаи, есть с интегрированным приводом), то совсем не нужен - этому насосу совершенно не страшно отсутствие протока при закрытии всех терморегуляторов, он поддерживает нужный напор, регулируя обороты.
26.04.2013 в 13:12:51
psnsergey написал : А если установлен насос с частотным регулированием (встречал такие случаи, есть с интегрированным приводом), то совсем не нужен - этому насосу совершенно не страшно отсутствие протока при закрытии всех терморегуляторов, он поддерживает нужный напор, регулируя обороты.
Согласен. А сколько сейчас примерно стОит такой насос? Будут ли затраты оправданы? И ведь его нужно будет вкрячивать вовнутрь котла, вместо штатного (что часто сильно проблематично), или делать гидрострелку.
Просто мой вариант давался, для встроенного в котел насоса. Который тольки и будет осуществлять всю циркуляцию в системе.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
26.04.2013 в 15:32:24
psnsergey написал : Ересь какая-то, уж извините.
И Вы туда же. :) Не хотите распределительный узел, опасаетесь за снижение давления - просто не используйте его. Выбор всегда есть и он за Вами. Можно просто обойтись тройниками и отводами.
26.04.2013 в 16:02:54
Inch1964 написал : А сколько сейчас примерно стОит такой насос? Будут ли затраты оправданы?
Была тут тема про такой, "интеллектуальный", на память около 6-8 тр. То ли Grundfos, то ли Wilo - поиском ищутся "интеллектуальные" насосы обоих фирм... По экономии электроэнергии он вроде не отбивается (хотя на грани), а по простоте системы (не надо перепускник) и надёжности - вполне может. Вообще, как электронщик уверен, года 2-3 - и везде в приличных котлах будут такие насосы. Произошла же похожая революция в кондиционировании лет уже 15 назад.
Ekoplastik написал : И Вы туда же. Не хотите распределительный узел, опасаетесь за снижение давления
Я ЗА распредузлы. И ничего не опасаюсь. Не хотите читать тему? :)
Inch1964 написал : мой вариант давался, для встроенного в котел насоса
Тогда да, перепускник желателен. Но в инструкции на котлы это обычно пишут.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу