Обжимать алюминий в наконечник предлагали?
13.02.2016 в 14:01:39
Столкнулся с подобной проблемой: соединить медь 6 кв.мм. нейтральный от счетчика с алюминиевыми отходящими проводами на 2,5 кв.мм. Сколхозил из советской колодки 3ПС22-4, используя оцинкованный лист стали толщиной 2,5 мм и винтики М5. Просверлил в пластине отверстия и нарезал резьбу.
13.02.2016 в 18:21:49
webkirov, Шайбочки лучше поставить фигурные- от какого- нибудь клеммника. Моя самоделка:
19.02.2023 в 01:08:54
Добрый день.Со старыми жилым фондом возможны различные варианты.Но во многих современных новостройках все чаще застройщики используют алюминивые кабеля для ввода в квартиры 3 х 16 кв.мм с током 50 А.Тем более приказ минстроя № 968 от 16.10.2017г. об использовании алюминиевых проводников во вновь строящихся жилых объектах тому оказывает содействие.Так дома жилого комплекса сданы в эксплуатацию г. Казани с вводным алюминиевым кабелем 3*16 кв.мм. застройщиком с целью экономии средств. Вопрос: Как правильно произвести соединение защитного нулевого провода РЕ с латунным шиной РЕ вводного щита? Дом сдан 2022 году в эксплуатацию и принят комиссией, в ЖК более 540 квартир( бизнес- класса). К этой же нулевой шине подключена ДСУП из ванной. В новостройке в каждой квартире собственник городит свою систему электроснабжения, многие игнорируют ДСУП, не подключая ничего к КУП, при этом устанавливают как накопительные, так проточные водонагреватели в санузлах и кухне мощностью до 7-9 кВт.Проверить марку кабеля не представилось возможным (в квартире заштукатурено в стене, а подьездный ЩРУ закрыт на замок). Возможно алюминиевый провод современной марки 8030?. Меняет ли это ситуацию не могу сказать.
19.02.2023 в 01:14:53
Искатель истины, и что вы хотите?
19.02.2023 в 01:35:26
Radio написал: Искатель истины, и что вы хотите?
Radio, Истины...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
19.02.2023 в 10:24:44
Искатель истины написал: с вводным алюминиевым кабелем 3*16 кв.мм.
Однопроволочная жила?
Искатель истины написал: Как правильно произвести соединение защитного нулевого провода РЕ с латунным шиной РЕ вводного щита?
Хотя бы фотографию шины приведите.
Или возможна замена? Тогда укажите возможное посадочной место, габариты.
19.02.2023 в 10:48:21
Если есть адекватный инструмент для опрессовки, но НШАМ 16.
19.02.2023 в 11:36:01
ВТБ! написал: Если есть адекватный инструмент для опрессовки, но НШАМ 16.
Адекватность опрессовщика д/б адекватно указана, дабы поиск истины адекватно завершился. )))
19.02.2023 в 12:42:13
dokar написал: Адекватность опрессовщика д/б адекватно указана
Н-да, размеры гильзы нетипичные. Клином?
19.02.2023 в 13:00:49
ВТБ!, Имел ввиду , что размер матриц должен быть на размер больше. Выбранного сечения. А уж чем клином или гидравлическим гексагоналом - это не важно.
19.02.2023 в 20:50:30
dokar написал: Имел ввиду , что размер матриц должен быть на размер больше. Выбранного сечения.
Внешний диаметр 12 мм. И что теперь, матрицу 35 ставить?
Но внутренний 6.3 мм. Добивать?
Или ставить 25 и не добивать? Явно ничего не написано.
20.02.2023 в 02:53:39
ВТБ!, ставить 25 и не добивать .