Искатель истины написал:
.Проверить марку кабеля не представилось возможным (в квартире заштукатурено в стене, а подьездный ЩРУ закрыт на замок). Возможно алюминиевый провод современной марки 8030?.
Вводной кабель АВВГнг 3*10 (моножила)производство ООО "МКЗ"(указано на оболочке). Алюминиевые жилы L и N подключены к клеммам, счетчика, РЕ на оцинкованную металлическую шину в подьездного щита. Вопрос:
Как правильно подключиться алюминиевыми проводами к клеммам зажимов АВ в квартирном щите и к латунной алюминиевыми проводами к клеммам зажимов АВ квартирного РЩ защитив контакт от увеличенного сопротивления оксида алюминия и соответственно его нагрева ?
2.Каким образом защитить контакты алюминиевых проводов с клеммам зажимов АВ или РН (вводной автомат), а также соединение c латунной шиной PE от электрогальванической реакции разных металлов для обеспечения надежного и безопасного соединения N и PE?
При этом использование медно-алюминиевых гильз не представляется возможным (они с размера 16 мм2 и длиной 70 мм).В соответствии с инструкцией на АВ с клеммами зажимов должны соединяться только медные проводники.
Рассматривал ЗНИ 10. Купил, разобрал. В итоге в нем-соединительная шина: основной материал(серцевина)латунь покрытая оловом (предполагаю),прижимная скоба стальная покрытая гальваническим способом цинк(не могу утверждать, предположение, хотя соединение Zn-Сu не допустимое из-за гальванической коррозии).Теперь уже не знаю как соединить правильно.
Наконечник кабельный товарного знака IEK предназначен для оконцевания жил медных и алюминиевых проводов и кабелей посредством опрессовки для последующего болтового соединения проводника с оборудованием или шиной. Медные луженые кабельные наконечники ТМЛ используются с медными и алюминиевыми проводниками для опрессовки и пайки.
BV,
Да? А когда то видел запрет на опрессовку алюминиевых жил в этих наконечниках. Но это скорее по причине не тщательного соблюдения технологии.
Тут же вопрос Al жилу под ТМЛ , чем смазывать будем ? ПКВ ?
По поводу коррозии - условием является влажная среда. Вряд-ли в квартирном щите будут такие условия.
Даже если....
Припой + термоусадка, или смазка защитят от воздействия влажного воздуха - читай - конденсации.
Хотя я и не люблю ваго с пастой, тем не менее они разрешены для алюминия - защита смазкой.
Есть клеммники для АЛ не только Ваго - америкосы делают с гидрофобным гелем.
Еще пишут о разном температурном коэффициенте расширения, необходимости средств обеспечения контактного давления, но в квартире условия помягче, чем в цеху.
Как минимум 4 года этот ввод отработал в гостинице на побережье, прежде чем я его демонтировал и переделал. В 100 метрах от моря, зимой и летом, без какой-либо защиты от влажного соленого воздуха. Состояние алюминиевых жил легко оценить по фото.
Как минимум 4 года этот ввод отработал в гостинице на побережье, прежде чем я его демонтировал и переделал. В 100 метрах от моря, зимой и летом. Состояние алюминиевых жил легко оценить по фото.
"Возможна коммутация алюминиевым и медным проводником. При
этом не допускается одновременное присоединение к одному зажиму
медных и алюминиевых проводников."
Наблюдения над разными АЛ (марки сплавов - не знаю) деталями на даче на открытом воздухе...
Какие-то даже без всякого гальвано контакта превращаются в белый порошок пятнами - трубки парника - насквозь и быстро.
Но те же трубки в местах, покрытых лаком, краской - вообще без изменений.
И весьма много деталей которым вообще пофиг - например, АЛ крыша.
Были и Ал детали примотанные медной проволокой - каким-то пофиг, какие-то корродируют.
Проволока из старой Ал воздушки не корродировала сама по себе. С медью контактов просто не было.
Если не забуду - скручу с медной, и оставлю валяться на земле.