Искатель истины написал: .Проверить марку кабеля не представилось возможным (в квартире заштукатурено в стене, а подьездный ЩРУ закрыт на замок). Возможно алюминиевый провод современной марки 8030?.

Проект, не?

0
Аватар пользователя
Искатель истины

Местный

Регистрация: 18.02.2023

Набережные Челны

Сообщений: 4

10.04.2023 в 03:52:19

Вводной кабель АВВГнг 3*10 (моножила)производство ООО "МКЗ"(указано на оболочке). Алюминиевые жилы L и N подключены к клеммам, счетчика, РЕ на оцинкованную металлическую шину в подьездного щита. Вопрос:

  1. Как правильно подключиться алюминиевыми проводами к клеммам зажимов АВ в квартирном щите и к латунной алюминиевыми проводами к клеммам зажимов АВ квартирного РЩ защитив контакт от увеличенного сопротивления оксида алюминия и соответственно его нагрева ? 2.Каким образом защитить контакты алюминиевых проводов с клеммам зажимов АВ или РН (вводной автомат), а также соединение c латунной шиной PE от электрогальванической реакции разных металлов для обеспечения надежного и безопасного соединения N и PE? При этом использование медно-алюминиевых гильз не представляется возможным (они с размера 16 мм2 и длиной 70 мм).В соответствии с инструкцией на АВ с клеммами зажимов должны соединяться только медные проводники.
0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8679

10.04.2023 в 04:37:03

Искатель истины, Клемма проходная на DIN-рейку :

0
Аватар пользователя
Искатель истины

Местный

Регистрация: 18.02.2023

Набережные Челны

Сообщений: 4

10.04.2023 в 05:08:20

Рассматривал ЗНИ 10. Купил, разобрал. В итоге в нем-соединительная шина: основной материал(серцевина)латунь покрытая оловом (предполагаю),прижимная скоба стальная покрытая гальваническим способом цинк(не могу утверждать, предположение, хотя соединение Zn-Сu не допустимое из-за гальванической коррозии).Теперь уже не знаю как соединить правильно.

0
Аватар пользователя
Искатель истины

Местный

Регистрация: 18.02.2023

Набережные Челны

Сообщений: 4

10.04.2023 в 05:11:40

strider1978 написал: Искатель истины, Клемма проходная на DIN-рейку :

strider1978, Из чего изготовлены и какое покрытие имеют детали зажимов клемников?Где можно узнать или прочитать?

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8679

10.04.2023 в 05:43:25

Искатель истины написал: латунь покрытая оловом (предполагаю)

У меня ничем не покрытая.

Искатель истины написал: Теперь уже не знаю как соединить правильно.

Ищите полностью стальную (магнитную). У китайцев точно есть такие. На капремонты их закупали и ставили тысячами.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 112042

10.04.2023 в 10:05:15

Искатель истины написал:

strider1978 написал: Искатель истины, Клемма проходная на DIN-рейку :

strider1978, Из чего изготовлены и какое покрытие имеют детали зажимов клемников?Где можно узнать или прочитать?

Искатель истины, https://cdn-01.iek.ru/media/original/18e8e1d5b9ff621524b610b99548c5f48bcf26ede15a04138b71546f73014816.pdf

.... для медных и алюминиевых....

На всякий случай АЛ можно зачистить под смазкой и зажать со смазкой. Густой конечно.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

10.04.2023 в 10:57:51

Искатель истины написал: В соответствии с инструкцией на АВ с клеммами зажимов должны соединяться только медные проводники.

Нельзя заменить автомат?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

10.04.2023 в 11:09:44

Искатель истины написал: использование медно-алюминиевых гильз не представляется возможным (они с размера 16 мм2 и длиной 70 мм)

Есть GTL-10, ГАМ можно добить. Неужели в щите не найдётся места перейти с алюминия на гибкий медный провод?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 112042

10.04.2023 в 11:17:11

Вариант https://e-kc.ru/cena/nakonechnik-shtyrevoj-10kv-mm-a-5mm-up-100sht-dks-2d1

Лужение Ал с спецфлюсом. Фиксация точкой или клином. Пайка (капиллярная) Термоусадка.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 112042

10.04.2023 в 11:20:30

ВТБ!, чем добивать? Разница диаметров невелика, ничего туда не полезет.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20746

10.04.2023 в 11:20:37

BV написал: но не клиентам - потому что не по нормам

А клиентам какая печаль до этих ваших норм? Да и каких норм? Пункт? :popcorn

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 112042

10.04.2023 в 11:30:07

Ключевое - луженый

Наконечник кабельный товарного знака IEK предназначен для оконцевания жил медных и алюминиевых проводов и кабелей посредством опрессовки для последующего болтового соединения проводника с оборудованием или шиной. Медные луженые кабельные наконечники ТМЛ используются с медными и алюминиевыми проводниками для опрессовки и пайки.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 112042

10.04.2023 в 11:34:45

Radio написал:

BV написал: но не клиентам - потому что не по нормам

А клиентам какая печаль до этих ваших норм? Да и каких норм? Пункт? :popcorn

Radio, был не прав - поправил пост выше.

https://www.etm.ru/cat/nn/5401054 См описание...

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20746

10.04.2023 в 12:02:39

BV написал: См описание...