Искатель истины написал: .Проверить марку кабеля не представилось возможным (в квартире заштукатурено в стене, а подьездный ЩРУ закрыт на замок). Возможно алюминиевый провод современной марки 8030?.

Проект, не?

0
Аватар пользователя
Искатель истины

Местный

Регистрация: 18.02.2023

Набережные Челны

Сообщений: 4

10.04.2023 в 03:52:19

#7169135

Вводной кабель АВВГнг 3*10 (моножила)производство ООО "МКЗ"(указано на оболочке). Алюминиевые жилы L и N подключены к клеммам, счетчика, РЕ на оцинкованную металлическую шину в подьездного щита. Вопрос:

  1. Как правильно подключиться алюминиевыми проводами к клеммам зажимов АВ в квартирном щите и к латунной алюминиевыми проводами к клеммам зажимов АВ квартирного РЩ защитив контакт от увеличенного сопротивления оксида алюминия и соответственно его нагрева ? 2.Каким образом защитить контакты алюминиевых проводов с клеммам зажимов АВ или РН (вводной автомат), а также соединение c латунной шиной PE от электрогальванической реакции разных металлов для обеспечения надежного и безопасного соединения N и PE? При этом использование медно-алюминиевых гильз не представляется возможным (они с размера 16 мм2 и длиной 70 мм).В соответствии с инструкцией на АВ с клеммами зажимов должны соединяться только медные проводники.

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8599

10.04.2023 в 04:37:03

#7169136

Искатель истины, Клемма проходная на DIN-рейку :

0
Аватар пользователя
Искатель истины

Местный

Регистрация: 18.02.2023

Набережные Челны

Сообщений: 4

10.04.2023 в 05:08:20

#7169137

Рассматривал ЗНИ 10. Купил, разобрал. В итоге в нем-соединительная шина: основной материал(серцевина)латунь покрытая оловом (предполагаю),прижимная скоба стальная покрытая гальваническим способом цинк(не могу утверждать, предположение, хотя соединение Zn-Сu не допустимое из-за гальванической коррозии).Теперь уже не знаю как соединить правильно.

0
Аватар пользователя
Искатель истины

Местный

Регистрация: 18.02.2023

Набережные Челны

Сообщений: 4

10.04.2023 в 05:11:40

#7169138

strider1978 написал: Искатель истины, Клемма проходная на DIN-рейку :

strider1978, Из чего изготовлены и какое покрытие имеют детали зажимов клемников?Где можно узнать или прочитать?

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8599

10.04.2023 в 05:43:25

#7169140

Искатель истины написал: латунь покрытая оловом (предполагаю)

У меня ничем не покрытая.

Искатель истины написал: Теперь уже не знаю как соединить правильно.

Ищите полностью стальную (магнитную). У китайцев точно есть такие. На капремонты их закупали и ставили тысячами.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108650

10.04.2023 в 10:05:15

#7169163

Искатель истины написал:

strider1978 написал: Искатель истины, Клемма проходная на DIN-рейку :

strider1978, Из чего изготовлены и какое покрытие имеют детали зажимов клемников?Где можно узнать или прочитать?

Искатель истины, https://cdn-01.iek.ru/media/original/18e8e1d5b9ff621524b610b99548c5f48bcf26ede15a04138b71546f73014816.pdf

.... для медных и алюминиевых....

На всякий случай АЛ можно зачистить под смазкой и зажать со смазкой. Густой конечно.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24335

10.04.2023 в 10:57:51

#7169174

Искатель истины написал: В соответствии с инструкцией на АВ с клеммами зажимов должны соединяться только медные проводники.

Нельзя заменить автомат?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24335

10.04.2023 в 11:09:44

#7169177

Искатель истины написал: использование медно-алюминиевых гильз не представляется возможным (они с размера 16 мм2 и длиной 70 мм)

Есть GTL-10, ГАМ можно добить. Неужели в щите не найдётся места перейти с алюминия на гибкий медный провод?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108650

10.04.2023 в 11:17:11

#7169181

Вариант https://e-kc.ru/cena/nakonechnik-shtyrevoj-10kv-mm-a-5mm-up-100sht-dks-2d1

Лужение Ал с спецфлюсом. Фиксация точкой или клином. Пайка (капиллярная) Термоусадка.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108650

10.04.2023 в 11:20:30

#7169182

ВТБ!, чем добивать? Разница диаметров невелика, ничего туда не полезет.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

10.04.2023 в 11:20:37

#7169183

BV написал: но не клиентам - потому что не по нормам

А клиентам какая печаль до этих ваших норм? Да и каких норм? Пункт? :popcorn

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108650

10.04.2023 в 11:30:07

#7169187

Ключевое - луженый

Наконечник кабельный товарного знака IEK предназначен для оконцевания жил медных и алюминиевых проводов и кабелей посредством опрессовки для последующего болтового соединения проводника с оборудованием или шиной. Медные луженые кабельные наконечники ТМЛ используются с медными и алюминиевыми проводниками для опрессовки и пайки.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108650

10.04.2023 в 11:34:45

#7169188

Radio написал:

BV написал: но не клиентам - потому что не по нормам

А клиентам какая печаль до этих ваших норм? Да и каких норм? Пункт? :popcorn

Radio, был не прав - поправил пост выше.

https://www.etm.ru/cat/nn/5401054 См описание...

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

10.04.2023 в 12:02:39

#7169201

BV написал: См описание...

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

10.04.2023 в 12:09:34

#7169207

BV написал:

Radio написал:

BV написал: но не клиентам - потому что не по нормам

А клиентам какая печаль до этих ваших норм? Да и каких норм? Пункт? :popcorn

Radio, был не прав - поправил пост выше.

https://www.etm.ru/cat/nn/5401054 См описание...

BV, Да? А когда то видел запрет на опрессовку алюминиевых жил в этих наконечниках. Но это скорее по причине не тщательного соблюдения технологии. Тут же вопрос Al жилу под ТМЛ , чем смазывать будем ? ПКВ ?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

10.04.2023 в 12:11:01

#7169209

dokar написал: А когда то видел запрет

Прямо там же, в пдф-файле под описанием. Скриншот я привел выше.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

10.04.2023 в 12:12:27

#7169211

Radio написал:

BV написал: См описание...

Radio, А вот здесь холиварчик по этому поводу - был. ) http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=70483

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

10.04.2023 в 12:15:04

#7169212

BV, Какому забору верить?)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108650

10.04.2023 в 12:19:33

#7169214

Если совсем по фен-шуй, то делать громоздкий переход через https://www.etm.ru/cat/nn/5401054

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108650

10.04.2023 в 12:20:52

#7169215

Если совсем по фен-шуй, то делать громоздкий переход через https://kvt.su/prod/cable-lugs/al-cu/tam/sku_60056/

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

10.04.2023 в 12:30:38

#7169218

dokar написал: А вот здесь холиварчик по этому поводу - был. )

Ну и что? Кого это волнует?

dokar написал: Какому забору верить?)

Наверное, паспорту производителя?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108650

10.04.2023 в 12:30:51

#7169219

По поводу коррозии - условием является влажная среда. Вряд-ли в квартирном щите будут такие условия.

Даже если.... Припой + термоусадка, или смазка защитят от воздействия влажного воздуха - читай - конденсации.

Хотя я и не люблю ваго с пастой, тем не менее они разрешены для алюминия - защита смазкой.

Есть клеммники для АЛ не только Ваго - америкосы делают с гидрофобным гелем.

Еще пишут о разном температурном коэффициенте расширения, необходимости средств обеспечения контактного давления, но в квартире условия помягче, чем в цеху.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

10.04.2023 в 12:34:33

#7169220

Как минимум 4 года этот ввод отработал в гостинице на побережье, прежде чем я его демонтировал и переделал. В 100 метрах от моря, зимой и летом, без какой-либо защиты от влажного соленого воздуха. Состояние алюминиевых жил легко оценить по фото.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24335

10.04.2023 в 12:36:44

#7169221

BV написал: совсем по фен-шуй

А добить всё-же проще, если молоток и наковальня есть.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108650

10.04.2023 в 12:39:36

#7169222

Radio написал:

Как минимум 4 года этот ввод отработал в гостинице на побережье, прежде чем я его демонтировал и переделал. В 100 метрах от моря, зимой и летом. Состояние алюминиевых жил легко оценить по фото.

Radio, клеммы там сталь?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24335

10.04.2023 в 12:40:06

#7169224

Radio написал: этот ввод

"Возможна коммутация алюминиевым и медным проводником. При этом не допускается одновременное присоединение к одному зажиму медных и алюминиевых проводников."

А у Искателя зажимы ВА не лужёные, видимо.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

10.04.2023 в 12:40:46

#7169225

BV написал: клеммы там сталь?

Наверное, екф ведь разрешает алюминий в клеммы. В отличие от иек, где тоже сталь :) . Но ноль все равно в латунной шине.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108650

10.04.2023 в 12:48:37

#7169227

Не совсем по теме...

Наблюдения над разными АЛ (марки сплавов - не знаю) деталями на даче на открытом воздухе...

Какие-то даже без всякого гальвано контакта превращаются в белый порошок пятнами - трубки парника - насквозь и быстро. Но те же трубки в местах, покрытых лаком, краской - вообще без изменений.

И весьма много деталей которым вообще пофиг - например, АЛ крыша.

Были и Ал детали примотанные медной проволокой - каким-то пофиг, какие-то корродируют.

Проволока из старой Ал воздушки не корродировала сама по себе. С медью контактов просто не было. Если не забуду - скручу с медной, и оставлю валяться на земле.

ИМХО, коррозия сильно зависит от состава сплава.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108650

10.04.2023 в 12:51:04

#7169228

Radio написал:

BV написал: клеммы там сталь?

Наверное, екф ведь разрешает алюминий в клеммы. В отличие от иек, где тоже сталь :) . Но ноль все равно в латунной шине.

Radio, ноль можно прикрутить к шине насквозь, используя наконечник по ссылке выше - он принимает 10мм2. Колхоз правда жуткий)