Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

04.05.2013 в 17:47:58

AntonyV а почему в квартирном щитке местами УЗМ и автомат не махнули?

ИМХО, автомат на первой позиции логичнее будет...

0
AntonyV
AntonyV
Новичок

Регистрация: 04.05.2013

Краснодар

Сообщений: 21

04.05.2013 в 18:52:39

Поправил схему этажного и квартирного щита, вот что получилось

0
Вложение
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

04.05.2013 в 21:30:55

Solovey написал : а чем вам рубильник на вводе больше нравится? Чем он на вводе лучше автомата?

Тем, что он обеспечивает требуемый от него функционал.

0
AntonyV
AntonyV
Новичок

Регистрация: 04.05.2013

Краснодар

Сообщений: 21

04.05.2013 в 21:45:49

Cs-Cs рубильник надо перед УЗМ поставить, в замен автомата ?

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

04.05.2013 в 21:47:13

Да.

0
AntonyV
AntonyV
Новичок

Регистрация: 04.05.2013

Краснодар

Сообщений: 21

04.05.2013 в 21:55:08

Ок. остальная схема щитка работоспособна или стоит что то ещё поменять ?

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

04.05.2013 в 22:14:57

AntonyV написал : Cs-Cs рубильник надо перед УЗМ поставить, в замен автомата ?

не надо , но желательно.

AntonyV написал : остальная схема щитка работоспособна или стоит что то ещё поменять ?

я бы не ставил противопожарное узо , все линии под защитой узо.

0
AntonyV
AntonyV
Новичок

Регистрация: 04.05.2013

Краснодар

Сообщений: 21

04.05.2013 в 22:18:28

Тогда делаю так

что то еще надо поменять ?

0
Вложение
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

04.05.2013 в 22:27:32

Технически по линиям и УЗО всё грамотно.

0
AntonyV
AntonyV
Новичок

Регистрация: 04.05.2013

Краснодар

Сообщений: 21

04.05.2013 в 22:32:54

Уважаемые, всем огромное спасибо за дельные советы!

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

05.05.2013 в 10:56:12

Solovey написал : В - для квартиры самое оно.

Зачем? Для новой проводки в новом доме не даст абсолютно ничего кроме геморроя с покупкой...

0