Solovey написал : Я бы не стал УЗМ на этаже оставлять -штука дорогая, пусть в квартирном стоит

ага а то украдут... никогда не слышал чтобы воровали из щита аппаратуру.. а узм дешевле узо кстати.. если есть возможность ставить в квартирный щит то лучше туда . у нас РН (диджитоп , зубр) с индикатором напряжения , соответственно в квартирном щите ему будет лучше. проходишь мимо и знаешь какая напруга в сети , или перед гостями понтоваться.

0
AntonyV
AntonyV
Новичок

Регистрация: 04.05.2013

Краснодар

Сообщений: 21

04.05.2013 в 17:04:36

Этажный щиток отмечен

0
Вложение
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

04.05.2013 в 17:09:05

ото вас понесло на характеристику В еще..

вводной кабель 16 мм2.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

04.05.2013 в 17:14:06

AntonyV, я бы в квартирном щитке УЗМ и автомат местами махнул.

и в этажный щит селективное УЗО на 100мА добавить бы...

Metall написал : вводной кабель 16 мм2.

:eek:

10мм2 хватит

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

04.05.2013 в 17:16:15

Solovey, Особенно не согласен про рубильник. Дублировать вводной автомат - странная затея.

Metall, Да думаю есть у всех брендов. Просто надо брать небюджетные серии щитов, а там и должно всё быть.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

04.05.2013 в 17:16:52

Metall написал : ото вас понесло на характеристику В еще..

а вот это правильно.

В - для квартиры самое оно.

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

04.05.2013 в 17:17:19

Solovey написал : и в этажный щит селективное УЗО на 100мА добавить бы...

так украдут жешъ , вы противоречите сами себе :)

имхо противопожарное не нужно в данном случае , разве что лишние деньги есть

Solovey написал : В - для квартиры самое оно.

для новостроя ? только дороже выйдет , и проблемы с наличием

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

04.05.2013 в 17:19:34

Cs-Cs написал : Solovey, Особенно не согласен про рубильник. Дублировать вводной автомат - странная затея.

Истина где-то рядом :)

Cs-Cs, а чем вам рубильник на вводе больше нравится? Чем он на вводе лучше автомата?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

04.05.2013 в 17:25:02

Metall написал : имхо противопожарное не нужно в данном случае , разве что лишние деньги есть

Защита куска вводного кабеля.

Metall написал : так украдут жешъ , вы противоречите сами себе

а я не призываю туда брендовые экземпляры ставить

Metall написал : для новостроя ? только дороже выйдет , и проблемы с наличием

На примере автоматов авв серии S200 В-191р С-168р 23р разницы, даже *15 автоматов... несерьезно. а вот по наличию... местами могут быть конечно проблемы

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

04.05.2013 в 17:30:24

Solovey написал : а я не призываю туда брендовые экземпляры ставить

да оно будет (селективное 100мА) в два раза дороже чем узм .. как понимать?

Solovey написал : Защита куска вводного кабеля.

для этого там стоит вводной автомат

0
AntonyV
AntonyV
Новичок

Регистрация: 04.05.2013

Краснодар

Сообщений: 21

04.05.2013 в 17:38:59

поправил