AntonyV а почему в квартирном щитке местами УЗМ и автомат не махнули?
ИМХО, автомат на первой позиции логичнее будет...
04.05.2013 в 17:47:58
AntonyV а почему в квартирном щитке местами УЗМ и автомат не махнули?
ИМХО, автомат на первой позиции логичнее будет...
04.05.2013 в 18:52:39
Поправил схему этажного и квартирного щита, вот что получилось
04.05.2013 в 21:30:55
Solovey написал : а чем вам рубильник на вводе больше нравится? Чем он на вводе лучше автомата?
Тем, что он обеспечивает требуемый от него функционал.
04.05.2013 в 21:45:49
Cs-Cs рубильник надо перед УЗМ поставить, в замен автомата ?
04.05.2013 в 21:47:13
Да.
04.05.2013 в 21:55:08
Ок. остальная схема щитка работоспособна или стоит что то ещё поменять ?
04.05.2013 в 22:18:28
Тогда делаю так
что то еще надо поменять ?
04.05.2013 в 22:27:32
Технически по линиям и УЗО всё грамотно.
04.05.2013 в 22:32:54
Уважаемые, всем огромное спасибо за дельные советы!
05.05.2013 в 10:56:12
Solovey написал : В - для квартиры самое оно.
Зачем? Для новой проводки в новом доме не даст абсолютно ничего кроме геморроя с покупкой...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.