karas2003
karas2003
Новичок

Регистрация: 05.05.2013

Краснодар

Сообщений: 19

06.05.2013 в 17:06:14

Получил письмо с завода изготовителя. Ознакомившись с Вашим письмом, и видео материалом сообщаем Вам следующее:

  1. Установка дымохода для отвода продуктов сгорания у Вас установлена не правильно. (см.РИС 5). В следствии чего срабатывает датчик тяги, т.к. нет тяги (слабая тяга) в дымоходе. (Срабатывает защита).
  2. Три месяца назад у Вас такого не наблюдалось, т.к, в холодное время года тяга лучше.
  3. Установив дымоход правильным образом данная проблема исчезнет.
    1. Вытяжная труба должна быть кратчайшим образом подсоединена к дымоходу (максимально допустимое удаление трубы отработанных газов от дымохода – 2 м). Вытяжная труба должна иметь небольшой уклон 2 градуса вверх по направлению к месту стыковки с дымоходом. Вытяжная труба должна иметь внутренний диаметр не менее 110 мм. Для надежного отвода продуктов сгорания минимальная длина вертикального уча-стка дымохода должна быть не менее 500 мм. Соединение аппарата с газоотводящей трубой должно быть герметичным.
  4. Данная информация в паспорте присутствует.
0
Вложение
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Местный

Регистрация: 23.12.2012

Одесса

Сообщений: 856

07.05.2013 в 00:36:24

Ясность полная?

0
Газмастер
Газмастер
Новичок

Регистрация: 14.04.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 72

07.05.2013 в 01:04:11

karas2003 написал : У меня стоит на зиме. Ставлю на лето щёлкает и не загорается.

karas2003 написал : Полностью налево не загорается. А чуть правее температуру показывает 32 и перегрелась моментом

Мне покоя не дают эти данные:) Чего то я не понимаю как регулировка подачи газа может влиять на включение колонки, правда если это не заводской брак.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.10.2013 в 19:59:52

Здравствуйте! Помогите пожалуйста, у меня газ колонка вектор автоматическая, стоит на зиме на минимум правый рычаг колонка при открытии воды зажигается и следом тухнет, фитиль пощелкает чуть чуть и вода просто холодная идет. батарейки новые, трубу гофру новую уже поставили. в чем может быть дело?

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9703

08.10.2013 в 20:01:10

Юляяя, колонка новая или?

0

10-40-99@mail.ru

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.10.2013 в 20:24:34

месяц

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9703

08.10.2013 в 22:58:55

Если моментально тухнет, то скорее всего надо чуть чуть опустить электроды. А если какое то время погорит потом тухнет, то ищите по линии вытяжки. Или плохая вытяжка или нет доступа воздуха в комнату где находится колонка, а может даже в квартиру(пластиковые окна не дают попасть воздуху в квартиру. Колонка тоже дышит:)). Почитайте здесь.

0

10-40-99@mail.ru

Снежный_Барс
Снежный_Барс
Новичок

Регистрация: 10.10.2014

Волгоград

Сообщений: 12

10.10.2014 в 21:08:07

Доброго времени суток, форумчане. Нужна помощь в таком вопросе. Газовая бездымоходная колонка Вектор зажигается, горит некоторое время (3-5 мин.), потом тухнет. Иногда тухнет почти сразу после розжига. Напор воды хороший, датчики в норме, батарейки свежие рабочие, электроды чистые (без нагара) установлены с необходимыми зазорами. Единственный нюанс, после того как газ зажегся, искра на электродах трещит еще несколько секунд. В чем неисправность?

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9703

10.10.2014 в 21:20:17

электроды чистые

Чистили? Надо мелкой шкуркой почистить. Еще не мешало бы решетку теплообменника почистить.

0

10-40-99@mail.ru

Снежный_Барс
Снежный_Барс
Новичок

Регистрация: 10.10.2014

Волгоград

Сообщений: 12

10.10.2014 в 22:21:17

Какая связь с решеткой теплообменника?

0
Снежный_Барс
Снежный_Барс
Новичок

Регистрация: 10.10.2014

Волгоград

Сообщений: 12

10.10.2014 в 22:22:50

Славик64 написал : Надо мелкой шкуркой почистить.

Чистили спичечным коробком

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.