13.09.2006 в 10:35:25
#210286
Поставил в сельский дом насосную станцию (Jeelex Джамбо 60/45). Там гидробак 24л. При открытии крана вытекает примерно полведра воды - включается насосная станция(1,5бар), вытекает еще где то полведра и насосная станция отключается набрав гидробак (3бар), НО кран то открыт! И циклы включения выключения повторятся пока идет вода. По инструкции там максимально 20 включений в час.
Ведь так и накрыться может однако...
Просмотрел этот форум нашел похожую проблему - советовали проверить давление в гидробаке
Проверил - давление 1,7 бар
Что посоветуете?
13.09.2006 в 10:44:58
#210295
давление воздуха мерять при открытом кране и выключеной станции, если меряли правильно -то стравить воздух до 1,5-1,4 бара. А то что станция отключается так она на открытую задвижку расходует 60 л/мин а ваш кран 9 л/мин то есть все работает нормально и в идеале время распределяется так: 1 минута полведра воды станция молчит 2 минута полведра воды станция работает 3 минута полведра воды станция молчит и так далее. таким образом у вас получается 2 мин между включениями а надо 3 минуты
13.09.2006 в 10:49:18
#210303
Варианты надо искать - методом - исключения..У вас как подключен насос?Я обычно подключение делаю - от колодца ( в колодце - клапан и концевой фильтр)- труба 32 до в хода в насос 1 дюйм, на выходе воды из насоса - устанавливаю тройник вертикально в верх - с верху - вентиль(шаровый) для залива воды в насос и подающую трубу из колодца ( так быстрее чем через мензурку наливать в отверстия в корпусе) а в отвод от тройника - вентиль на расход...И тогда всё управление насосной станции - происходит не отходя от насоса. - запустил - напомповал - и убедился что - держит и проблемы в насосе нет( или есть) А уж потом - открывая - закрывая расходной главный ветиль - проверяю проблеммы в системе.А как вы?
13.09.2006 в 11:26:17
#210348
да, спасибо, видимо дело в расходе воды. Наверно проблему поможет решить установка дополнительного бака литров на 50.
Кстати дополнительная настройка насоса в этом случае понадобится или нет?
2 parsjukin: с тройником хорошая идея
13.09.2006 в 11:34:39
#210356
Вам всего то надо 30 секунд на такт добавить)) попробуйте сначала давление воздуха отрегулировать, а потом уже можно тратиться на Гидроаккумулятор. Настройка потребуется не насосу а ГА (давление воздуха в обоих должно быть равным)
13.09.2006 в 13:17:38
#210455
2Flomaster
Бак в 24 литра содержит порядка 14-16 литров воды - остальное воздух. Но для примеливого использования станции давление высталяется в районе 1.5бар, поэтому насос будет включаться уже примерно при вытекании 8-10 литров. Если выставлять нижний предел меньшим, то это уже просто неинтересно - вода будет еле "капать" из крана, и только потом включится насос. Включение насоса в этом случае будет сопровождаться приличным гидроударом по всей системе. По идее станция настраивается на заводе - т.е. закачивается воздух и устанавливаются рамки срабатывания.
Включение и выключение настраивается следующим образом(без всяких заморочек и тонких рассчетов), т.с. на лету и в экспериментальном порядке:
Вот здесь дана более полная и обстоятельная рекоммендация:
13.09.2006 в 19:50:28
#210877
2DMC
Генацвале, просвяти в этом же ракурсе..Хочу повысить практически давление при котором насос включался бы для накачки очередной порции воды.Сейчас - включается при 1.4 бар - выключается 3 бар..(или кг).Давление хотелось бы повысить в системе чтоб не ждать до 1.4 а включался бы - при2 кг...Как - практически повысить( в камере воздуха 1.5 кг). Вот я открываю коробку у релюхи ... в нутри - два регулировочных штыря - большой и маленький подпружиненные..Что и куда крутить?Какой на что реагирует?. Пытался методом тыка - неполучается...А хотелось бы...И вообще - возможно ли это?Насос Марина 60 л /мин...
14.09.2006 в 15:50:48
#211515
2parsjukin
Воздуха тебе надо 1.9бар, а включение насоса выставить при 2бар.
При постоянном давлении воздуха:
В любом случае при изменении положения обоих винтов ты должен наблюдать изменения в работе насоса. Даже без всяких наук за 5-15мин можно определиться в какую сторону и чего крутить для достижения желаемого эффекта. А вот уже на доводку до требуемых значений уйдет чуть больше времени. CAM 60/25 ?
Большой винт(или гайка, не помню что там) - по часовой стрелке увеличиваем давление выключения насоса. Маленький винт - по часовой стрелке уменьшаем давление включения насоса.
Верхний предел оставляем неизменным, т.е. большой винт не трогаем - если оно устраивает. Для поднятия давления включения производим следующие действия:
14.09.2006 в 20:48:34
#211763
2DMC
Вроде - всё понял.Спасибо.Попробую.Только одно вопросье - значит регулировку надо призводить при пустом (стравленом воздухе ) из бака?
15.09.2006 в 10:12:23
#212074
2parsjukin
Тебе не надо стравливать воздух, т.к. его давление гораздо ниже, требуемого нам впоследствии. Можно сделать в несколько другом порядке - спустить воду и накачать 1.9 бар воздуха, а потом уже выставлять реле давления на 2 бар. Как тебе удобней...
Вобщем в предыдущем сообщении я тебе написал все, что тебе требуется(исходя из твоих данных и желаний). Какие-либо другие дополнительные действия приведут к другому результату.
08.06.2012 в 10:27:09
#3140608
Ребята, спасибо всем за советы. Настроил дома станцию, работает теперь как часы. Тфу, тфу, тфу, что бы не сглазить!
08.06.2012 в 17:54:21
#3141313
Здравствуйте, Ребята помогите! вообщем при открытом кране давление подает на ноль, кран закрываешь он все равно работает и давление около одного очка. понять ничего не могу помогите чем сможете!!!!
09.06.2012 в 10:39:11
#3142684
zakir написал : все равно работает и давление около одного очка.
Причин может быть много, но если все хорошо и правильно сделано, то причиной может быть банально низкое напряжение в сети.
25.06.2012 в 14:23:57
#3171682
box415 написал : Причин может быть много, но если все хорошо и правильно сделано, то причиной может быть банально низкое напряжение в сети.
Присоединяюсь. Буквально вчера станция перестала выключаться. Я тут же меряю напряжение, так и есть 200-207 вольт.
26.06.2012 в 23:58:14
#3174428
zakir написал : Здравствуйте, Ребята помогите! вообщем при открытом кране давление подает на ноль, кран закрываешь он все равно работает и давление около одного очка. понять ничего не могу помогите чем сможете!!!!
Скорее всего это износ крыльчатки от песка. У Вашего насоса крыльчатка маленькая? Если маленькая латунная, то она подвергается износу - лечится заменой.
30.07.2012 в 23:23:04
#3232306
Здравствуйте, помогите разобраться! Проблема: НС Джамбо 50/28 ч-24 (новая) первый запуск набирает давление примерно 1,9-2,0 атм, дальше давление не растет, и насос не выключается, включаю потребители-вода течет под напором, давление практически стоит на том же уровне. Не могу понять почему не набирается давление, скважина 9,5м, забор воды на глубине 8м, не хочется палить двигатель, а то качает аж до нагрева.
31.07.2012 в 09:37:10
#3232724
А сколько вы ожидали? У него по паспорту максимально 2.8 атм. Отнимаем 0.8атм на подъем воды, получаем как раз около 2.0.
31.07.2012 в 12:43:23
#3232928
Я понимаю, нужно что бы он автоматически выключался. А давление меня устраивает.
31.07.2012 в 13:31:54
#3232980
Ответ нужно искать последовательно. Я бы действовал так:
Удачи!
31.07.2012 в 13:58:41
#3233015
Victor74 написал : Я понимаю, нужно что бы он автоматически выключался.
Там реле давления есть? Если да, то настройте его на нужное давление отключения, и все. Если нет - докупите, и подключите станцию через него. Вообще оно должно быть, скорее всего, просто настроено на 2.5-2.8 атм, а т.к. насос столько выдать не может, оно и не отключает, ждет, когда же он, болезный, накачает сколько надо.
31.07.2012 в 14:02:58
#3233028
Victor74 написал : забор воды на глубине 8м
Это почти предельная глубина забора. Поэтому насос и не может набрать более высокое давление. Попробуйте сделать забор с поверхности (например, из бочки) и посмотрите какое давление он сможет обеспечить. А так реле давления станции просто не хватает давления, чтобы отключить насос. Если есть возможность настройки, попробуйте поставить её на 2 атм. или меньше.
01.08.2012 в 11:58:41
#3234519
DiVO написал : Это почти предельная глубина забора.
Так и есть. Провёл ряд испытаний. Буду подымать уровень забора воды, только не знаю насколько эффективно будет, зеркало воды на глубине 6м.
01.08.2012 в 14:03:04
#3234704
01.08.2012 в 15:14:33
#3234864
bc---- т.е. если у меня обратный клапан на глубине 8м, и я его подыму на отметку 7м, то я ничего этим не добьюсь?
01.08.2012 в 15:42:32
#3234923
Абсолютно ничего.
02.08.2012 в 07:07:48
#3236355
Можно попробовать увеличить диаметр всасывающей трубы на 1-2 размера и тем немного уменьшить сопротивление. Какой, кстати, у Вас?
02.08.2012 в 10:46:15
#3236550
DiVO написал : Можно попробовать увеличить диаметр всасывающей трубы
у меня диаметр заборной трубы 25мм, попробую поставить 1". Спасибо.
02.08.2012 в 13:14:03
#3236747
Victor74 написал : у меня диаметр заборной трубы 25мм, попробую поставить 1".
25мм очень мал. 1" рекомендуют при глубине не более 4м.
В Вашем случае я бы поставил 40мм.
02.08.2012 в 13:28:57
#3236769
Victor74 написал : у меня диаметр заборной трубы 25мм, попробую поставить 1". Спасибо.
Разницы не будет. Я вообще не понимаю сути ваших проблем. Вам уже несколько человек вполне внятно объяснили, что реле давления настроено на слишком высокую цифру, и нужно понизить порог отключения. Замена 8 метров шланга даст вам изменение динамического давления дай бог если в несколько сотых долей атмосферы. Даже до 0.1 вряд ли дотянет. Либо, если это колодец, а не скважина, то опускайте на тросе всю НС ближе к воде (хотя это изврат, конечно).
02.08.2012 в 20:08:41
#3237339
bc---- написал : Либо, если это колодец, а не скважина, то опускайте на тросе всю НС ближе к воде (хотя это изврат, конечно).
Либо, если это скважина, а не колодец, можно ещё поставить внешний эжектор.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий