10.05.2013 в 21:19:25
Всем доброго времени суток.
Надеясь на совет специалистов, решил написать про свою проблему. Проблема следующая. В прошлом году установил бойлер Електролюкс на 50 литров, при установке пришлось поменять обратный предохранительный клапан, так как тот, что шел в комплекте, протекал в районе подрывного флажка. И все было чудесно, месяц пока небыло горячей воды попользовался и отключил, пока в этом году не решил на всякий пожарный случай проверить свой бойляр. И тут меня ждал неприятный сюрприз. При наполнении бойлера пошел аварийный сброс воды через соответствующий хоботок, вода просто уходила потоком, при том, что бойляр еще не успел толком набраться. Решив, что накрылся клапан, я купил другой, установил, но история повторилась точ в точ. На форуме есть похожая тема, которую я просмотрел, так вот, я закрутил предохранительный клапан обратной стороной, и должен сказать, что как обратный они точно не работают, это факт, открытие подачи воды на четверть поворота шарового крана - и наш комбинированый клапан пропускает воду по полной программе.
Так вот, я не пойму в чем проблема, почему происходит сброс воды? Ведь при нагревании в баке, давление еще больше увеличится, а тут и бак набраться не успевает...... Регулятор давления не устанавливал, так как считаю его в Киеве ненужным, и все же.....а может все ж за год в трубах ХВ увеличилось давление? Но тогда оно должно быть очень приличным. Или же у меня оба клапана бракованые. Других обьяснений у меня нет, может кто сталкивался с подобным, что подскажет.
Заранее всем спасибо:)
10.05.2013 в 21:51:30
Серж18 написал : я закрутил предохранительный клапан обратной стороной, и должен сказать, что как обратный они точно не работают, это факт
Фото бы сего девайса.....а так должен работать как обратник и как предохранительный клапан!Там ведь даже стрелочку направления рисуют и в случаи установки наоборот вода в бойлер просто непоступит.
Серж18 написал : Или же у меня оба клапана бракованые
Вполне может быть....
10.05.2013 в 22:11:07
В том то и дело, не работают они как обратники. Или же работают, но до определенного давления. Так что вода в бойлер поступит хоть так хоть сяк. Но меня интерисует, почему сразу же начинается сброс воды, при чем на все сечение "капельницы"????
10.05.2013 в 23:44:14
Серж18 Предохранительный клапан должен срабатывать на том давлении что указан на торце(6 или7),обратный клапан работать должен как обратник но лишнее должен и обратно стравливать.Тоесть проверьте давления на входе в квартиру.
10.05.2013 в 23:59:49
iv.iv написал : Фото бы сего девайса.....
..и всего подключения бойлера...бум думать...
11.05.2013 в 01:06:15
Завтра скручу все обратно, сфотографирую. Насчет избыточного давления....так ведь не успевает бак набраться, а уже происходит сброс, какое там может быть давление?
11.05.2013 в 01:13:46
Серж18, сделайте скрутку из тройников, кранов, обратного и предохранительных клапанов.
Набирать и сливать можно без проблем. Еще можно добавить манометр-он покажет исправность клапана, как условие безаварийной работы бойлера.
11.05.2013 в 09:43:58
iv.iv написал : обратный клапан работать должен как обратник но лишнее должен и обратно стравливать
Да, во многих комплектных клапанах бойлеров в тарелку обратного клапана встроен перепускной клапан "обратно", срабатывающий при перепаде давления "бойлер-трубопровод ХВ" 0,5-4 бар (4 бар - это у совсем плохого). Но не у всех клапанов для бойлеров есть такая функция, бывает, что в корпусе содержатся только предохранительный и обратный клапан.
11.05.2013 в 09:53:04
psnsergey написал : Да, во многих комплектных клапанах бойлеров в тарелку обратного клапана встроен перепускной клапан "обратно", срабатывающий при перепаде давления "бойлер-трубопровод ХВ" 0,5-4 бар (4 бар - это у совсем плохого).
Так с "носика" капает тогда, или вода !уходит" обратно в ХВ?
11.05.2013 в 11:23:53
Серж18 написал : так ведь не успевает бак набраться, а уже происходит сброс, какое там может быть давление?
похоже на избыточное давление или предохранительный клапан с отопления
11.05.2013 в 12:38:03
Мдя....поддавил бойлер горячей водой с трубы ГВ и все нормально, аварийного сброса не происходит. Получается, что в трубе ХВ избыточное давление? Весьма странно, поскольку в городской сети более 6 кг/см2 быть по идее не может....хотя у нас все може быть, возможно насос в бойлере начал сдуру давать давление. Короче, поехал я покупать манометр.....