Добрый день! Подскажите пожалуйста, необходимо подключить частный дом к электросети.

Что необходимо приобрести? местные электрики говорят что надо корпус, вводной автомат 25А, счётчик (однотарифный), отходящий автомат (какой?). Но сосед установил ещё УЗО.... необходим ли он в коробке со счётчиком или же лучше поставить его в месте разводки по дому?

В данный момент нужно подключить бытовку “воздушкой” – какой выбрать провод? что потребуется для подключения? через год нужно будет это всё перенести на другой столб, который пока что не установлен (т.к. потом ближе будет копать до места разводки по участку) и сделать подключение под землёй- какой провод брать тут, в какую трубу загоянять провод металл или пнд?

заземление решено сделать одно у столба – требования электриков, а второе в непосредственной близости от дома.

Заранее спасибо, Павел.

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

12.05.2013 в 21:53:32

Павел204 написал : потом ближе будет копать до места разводки по участку) и сделать подключение под землёй- какой провод брать тут, в какую трубу загоянять провод металл или пнд?

кто вам сказал что надо копать ? будет проект -в нем ипрочтете- копать или не копать

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9168

12.05.2013 в 22:23:01

Павел204 написал : подключить бытовку “воздушкой”

Вот http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=164420

0

И это пройдёт ...

DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

12.05.2013 в 23:42:08

Павел204 написал : заземление решено сделать одно у столба – требования электриков, а второе в непосредственной близости от дома.

Повторное заземление у опоры ответвления это не Ваша парафия!!! Сконцентрируйтесь на заземлении у дома,- это Ваше!!! Почитайте форум на эту тему, покурите и задайте "джедаям" свои вопросы - Вам помогут советами. Если ВУ будет находиться на фасаде здания, то в нем должно быть: вводной АВ, счетчик, УЗО ППЗ(характеристика S,дифференциальный ток не менее 100mA) и Главная Шина Заземления. Удачи!!!

Павел204 написал : отходящий автомат (какой?).

После УЗО можно поставить ВН(выключатель нагрузки),а после него уже "временные" линейные АВ для обеспечения стройки.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9168

13.05.2013 в 01:28:35

DED@ПВО написал : Повторное заземление у опоры ответвления это не Ваша парафия!!!

Возможно и так,но скорее всего это повторное заземление нужно сделать самому,опять же не известно - может у энергетиков бзик по этому поводу(ящик ведь железный- а может пластиковый,одни вопросы...)

0

И это пройдёт ...

4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

13.05.2013 в 02:53:58

serj12 причем тут повторное заземление к ящику.Вы его не для ящика делаете - а для нуля рабочего,а он пластмассовым не бывает,так что не думайте о бзиках электриков..

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

13.05.2013 в 11:21:42

Павел204 написал : “воздушкой” – какой выбрать провод?

СИП-4 16 мм2

Павел204 написал : подключение под землёй- какой провод брать тут, в какую трубу загоянять провод металл или пнд?

АВБбШв 16 мм2 или ВБбШв 10 мм2 прям так без труб всяких, но я на всякий случай в двустенной ПНД/ПВД рекомендую

Павел204 написал : отходящий автомат (какой?).

а нахрена он там?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9168

13.05.2013 в 11:39:15

4eh написал : а для нуля рабочего

Я знаю.

4eh написал : не думайте о бзиках электриков..

И не думал - просто помягче хотел намекнуть про заземление как обязательное требование для ГЗШ.

0

И это пройдёт ...

Горын 68
Горын 68
Местный

Регистрация: 09.10.2010

Москва

Сообщений: 902

13.05.2013 в 11:50:17

Alexiy написал : АВБбШв 16 мм2 или ВБбШв 10 мм2 прям так без труб всяких, но я на всякий случай в двустенной ПНД/ПВД рекомендую

Поддерживаю. 16-й люминь с фольгой. В ПНД лучше всего. Заземлений -два. Стандартный треугольник под домом и один уголок 1.5м для столба. Не знаю как у вас в Кирове, но у нас ещё и ящик на бетонный столб вешать запретили. Ставь свой рядом (проф.труба 80х80), чтоб ящик был на высоте 1.7 м от земли. А дальше - провод до линии эдакой неестетичной соплёй....

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

13.05.2013 в 11:58:13

serj12 написал : Возможно и так,но скорее всего это повторное заземление нужно сделать самому,опять же не известно - может у энергетиков бзик по этому поводу(ящик ведь железный- а может пластиковый,одни вопросы...)

Повторное заземление у опоры должно промеряться на соответствие. Это могут сделать только энергетики, равно как и "цеплять" его на свою опору. Поэтому делать его должны только энергетики,- они знают как и где.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

13.05.2013 в 12:14:04

DED@ПВО написал : Повторное заземление у опоры должно промеряться на соответствие.

Не знаешь - лучше молчи. на соответствие чему? Сопротивление повторного заземлителя не нормируется. Нормируется суммарное сопротивление повторных заземлителей.

DED@ПВО написал : делать его должны только энергетики,- они знают как и где.

кому что должны - всё прощают. Зона ответственности - опора - действительно обычно в ведении электросетевой компании и лезть в их хозяйство своими руками не следует. Необходимо пинать их чтоб сделали повторное заземление хотя бы в начале, конце и на разветвлениях магистрали - вместе с установкой ОПН... только всё это легко сказать, но непросто заставить сделать.

0