DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

13.05.2013 в 12:59:17

Alexiy написал : Не знаешь - лучше молчи. на соответствие чему? Сопротивление повторного заземлителя не нормируется. Нормируется суммарное сопротивление повторных заземлителей.

Естественно на сопротивление. Линейное повторное заземление не более 30 ом, повторное заземление на опоре ответвления не более 10 ом! Или Вы об этом не знаете, а только резко наезжаете,а???

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

13.05.2013 в 13:46:40

DED@ПВО написал : Линейное повторное заземление не более 30 ом

Зачем нам заземление на линии? Речь про заземление на вводе и на ответвлении к частному дому

ПУЭ 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине. Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103.

Если речь про ВЛ, то да, каждый заземлитель - не более 30 Ом, в сумме - не более 10 Ом:

ПУЭ 1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.

А, вот,

DED@ПВО написал : повторное заземление на опоре ответвления не более 10 ом! Или Вы об этом не знаете

это для меня новость.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

13.05.2013 в 16:12:06

Alexiy написал : это для меня новость.

Почему новость?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

13.05.2013 в 16:13:46

DED@ПВО написал : Почему новость?

патамушта это ваши выдумки

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

13.05.2013 в 16:42:05

Alexiy написал : патамушта это ваши выдумки

Требования делить PEN на опоре ответвления,РЩ на опоре ответвления - тоже мои выдумки?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

13.05.2013 в 16:51:05

DED@ПВО написал : Требования делить PEN на опоре ответвления

Если бы это было актуально, то появился бы СИП-4 5-жильный и 3-жильный

DED@ПВО написал : РЩ на опоре ответвления - тоже мои выдумки?

распредщит на опоре? Нахрена?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

13.05.2013 в 16:55:50

DED@ПВО написал : Требования делить PEN на опоре ответвления

Где это требование? Скорей наоборот..

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

13.05.2013 в 17:11:42

Alexiy написал : распредщит на опоре? Нахрена?

чтобы кабели групповых линий прямо от столба тянуть до розеток и светильников

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

13.05.2013 в 18:16:50

andrewkhv Да нет! Так называемое разделение ответственности. В РЩ вводной АВ,счетчик, ГЗШ и иногда УЗО S. Все остальное у домовладельца на фасаде или внутри! Не встречали???

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

13.05.2013 в 20:48:32

DED@ПВО написал : В РЩ вводной АВ,счетчик

Щит учёта называется, а не распредщит ни разу. Из распредщита либо групповые линии расходятся, либо к групповым щиткам распределительная сеть.

DED@ПВО написал : ГЗШ

на улице? БРЕД! Так и представляю толстый пучок жёлто-зелёных проводов тащится из дома... туда же от контура заземления дома выпуск, от всех водогазопроводных труб проводники и т.п... Бред, короче, полнейший и беспросветный.

DED@ПВО написал : и иногда УЗО S.

УЗО ставить на улице - это плохая примета - бегать включать под снегом/дождём... по морозцу босяком... Короче, так только дураки и перестраховщики делают.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

13.05.2013 в 22:41:10

Alexiy написал : Так и представляю толстый пучок жёлто-зелёных проводов тащится из дома...

Вопрос:как назвать шину в щите учёта вне помещения куда подключен PEN вводного СИПа,кабеля ВВГ 5х10,кабеля АВБбШв 5* 16?А то у меня от этих ГЗШ "крышу" срывает...

0

И это пройдёт ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу