AlexMax написал :
При температуре теплоносителя 105 градС
AlexMax написал :
Нет. Набирается, от силы, кВт 14 с пересчетом на более низкую температуру теплоносителя.
разве возможна такая температура воды в трубах? Почему вы думаете, что 14квт? Мне надо понять, я не понимаю. Объясните, пожалуйста.
AlexMax написал :
Запорная арматура без байпасса - смерть циркуляци в системе отопления.
Гляньте на мой предыдущий эскизик - если есть байпасс ,то закрывая радиатор, мы не нарушаем циркуляцию в системе. если байпасса нет -будет худо всему дому.
почему смерть, если как раз всё будет соответствовать вашей картинке? Я не могу понять, где у вас на картинке предполагаются краны для перекрывания потока. Мы говорим вот об этой картинке? Я имею в виду верхнюю, конечно.
И принцип работы получается такой:
Дождик написал :
Т.е при помощи этой запорной арматуры я смогу перекрывать радиатор и тогда вода будет по прямой течь по трубе, а при отпирании она будет проходить через радиатор.
Радиаторы он сказал купить Керми. Что по этому поводу можете сказать? Я у него уточнила, 33 типа ли они, он сказал, что да. Высотой 30см. Они при монтаже получатся чуть выше подоконника. Но это не страшно в моём случае. Сказал, что поставит их чуть на расстоянии от подоконника (в смысле по вертикали на расстоянии (в фронтальной плоскости), чтобы был зазор между стеной и радиатором).
Когда он позвонил по поводу Керми, я ему высказала свои опасения:
Дождик написал :
Но я вот подумала, но тогда надо как-то запирать саму трубу, иначе вода так и будет по ней идти - зачем ей делать крюк в радиатор, хоть он и открыт?....
Он сказал: но прямая труба будет под полом, там невозможно перекрывать. Я спросила можно ли ее пропустить под радиатором над полом. Он сказал, что можно и тогда на этой прямой трубе тоже будет кран.
Тогда всё будет ведь работать, да?
AlexMax написал :
пора с человеком прощаться.
если бы так просто можно было найти другого (
Этот человек работает с медью, у нас проблема найти такого человека.
AlexMax написал :
Да ,человек просто не обвязывал бойлеры косвенного нагрева от котла. Пусть почитает техдоки, там все есть.
ну, так вот именно. Так вот и получается, что приходится самой во всем разбираться досконально, чтобы понять, что человек, который должен знать, не знает. Вот не знала бы я о том, что эти котел и бойлер работают в комплексе, и поверила бы ему.
Это я все к тому, что мне здесь говорили, что надо верить специалистам, с которыми я общаюсь в реальности.
Вот поэтому я здесь и прошу помощи (
AlexMax написал :
3\4