Дождик написал :
Inch1964, у фирмы, которая мне будет устанавливать Вайлант, я попросила уточнить температуру, чтобы я могла передать тем, кто конвекторами занимается, мне сказали, что тогда надо записать 80/60 - что вот так обозначается. А что значит тогда дробь и 60?
Кстати, в технических характеристиках котлов, которые публикуются в Интернете, я что-то вообще такой характеристики не увидела. И в инструкции для пользователя тоже такой информации нет. Откуда же ее узнавать?
Он мне сказал, что любые европейские котлы, в отличие от американских, греют только до 80С. Не прав?
Скорее всего речь шла о температурах подачи и обратки котла. Тогда 80 - подача, обратка - 60. При таком режиме в паспорте указан КПД котла. Но при правильно спроектированной системе и достаточной циркуляции, эта разница не должна быть больше 15 градусов.
Вот выдержка из руководства по монтажу и настройке котлов Вайлант
VUW INT 242/3-3
VUW INT 282/3-3
VU INT 122/3-5
VU/VUW INT 202/3-5
VU/VUW INT 242/3-5
VU/VUW INT 282/3-5
VUW INT 322/3-5
VUW INT 362/3-5
7.2.3 Настройка максимальной температуры подающей
линии
Максимальная температура подающей линии в режиме
отопления со стороны завода настроена на 75 °C. Вы можете
настроить ее в пункте диагностики „d.71“ в диапазоне от 40 до
85 °C.
7.2.4 Настройка регулировки температуры отводящей
линии
При подключении прибора к напольному отоплению Вы можете
переставить регулировку температуры в пункте диагностики
„d.17“ с регулировки температуры подающей линии
(заводская настройка) на регулировку температуры отводящей
линии.
Дождик, т.е. насколько я понимаю, производитель Вайлант НЕ РЕКОМЕНДУЕТ настраивать температуру подачи котла выше 75 градусов. Подозреваю, что уставка на бОльшую температуру приводит к снижению срока службы котла.